|
|
Чиллер Rhoss Tcavbz 21010, Нужна эл. схема подключений |
|
|
|
30.7.2017, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.1.2016
Пользователь №: 286875
|
Здравствуйте форумчане! Помогите пожалуйста в решении насущной проблемы... Есть чиллер Rhoss TCAVBZ 21010, на который подрядчик не оставил никакой документации. Руководство пользоватея есть в интернете в свободном доступе, его скачали... А вот Электрические схемы подключений(реле протока, циркуляционный насос и т.д.) прилагаемые к документации чиллера,очень тщательно засекречены, и в интернете их нет. На официальном сайте Rhoss помочь ни чем не смогли,сказали что такого рода документацией не располагают... Мне всего лишь нужна распиновка контактной шины, а именно номер контакта с которого запускается (управляется)циркуляционный насос. Фото контроллера и контактной шины прилагаю. Помогите пожалуйста, кто не боится рассекретить эти электрические схемы подключений. Спасибо!
|
|
|
|
|
31.7.2017, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
В Русклимат в техсаппорт звоните. По модели и серийному номеру обязаны выслать схему.
|
|
|
|
|
31.7.2017, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.1.2016
Пользователь №: 286875
|
Цитата(airwave @ 31.7.2017, 10:17) В Русклимат в техсаппорт звоните. По модели и серийному номеру обязаны выслать схему. Спасибо за вариант,-попробую
|
|
|
|
|
31.7.2017, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Берете мануал на контроллер (стандартная прошивка), смотрите, где пуск насоса испарителя (как правило, NO1) и тащите от контроллера на клеммник.
А, вообще, если все работало, то я бы проверил все неподписанные подсоединенные провода. Куда идут и зачем.
Сообщение отредактировал SSA - 31.7.2017, 18:58
|
|
|
|
|
4.8.2017, 6:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.1.2016
Пользователь №: 286875
|
Цитата(SSA @ 31.7.2017, 18:39) Берете мануал на контроллер (стандартная прошивка), смотрите, где пуск насоса испарителя (как правило, NO1) и тащите от контроллера на клеммник.
А, вообще, если все работало, то я бы проверил все неподписанные подсоединенные провода. Куда идут и зачем. Ну, вообще это крайний вариант. Не хотелось бы вспарывать хорошо уложенную проводку,т.к. назад её также, можно и не уложить...
|
|
|
|
|
4.8.2017, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Не, Вы не поняли. Смотреть неподписанные провода, которые ВЫХОДЯТ из клеммных колодок и идут ИЗ чиллера.
Сообщение отредактировал SSA - 4.8.2017, 9:25
|
|
|
|
|
4.8.2017, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.1.2016
Пользователь №: 286875
|
Цитата(SSA @ 4.8.2017, 9:20) Не, Вы не поняли. Смотреть неподписанные провода, которые ВЫХОДЯТ из клеммных колодок и идут ИЗ чиллера. Да-да, я понял, уже полазал по всему чиллеру и переписал все контакты с проводами которые удалось отследить...
|
|
|
|
|
4.8.2017, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.1.2016
Пользователь №: 286875
|
Методом исключения свободных контактов, проявился активный контакт 12.1 с напряжением 232 в. Напряжение появляется за 60 сек. перед стартом компрессоров, следовательно он и есть управляющий циркуляционным насосом. А вот с остальными контактами без схемы подключений разобраться крайне сложно,т.к. они предназначены для отображения различных сигналов аварии...
|
|
|
|
|
9.8.2017, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
|
Я с этим чиллером не знаком, могу только предположить. Посмотрите на дисплее контроллера есть ли меню просмотра состояния входов/выходов. Если да, то найдите нужные Вам сигналы и посмотрите на каком вх/вых они сидят. Там вроде провода с маркировкой. Соответственно по номеру найдете нужную клемму. А там уже тестером и перемычками перепроверьте и будет счастье.
|
|
|
|
|
10.8.2017, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.1.2016
Пользователь №: 286875
|
Спасибо всем за участие! Проблема решилась, нашлась нужная схема. Отсканирую и выложу, мало ли кому-то потребуется...
|
|
|
|
|
12.8.2017, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.1.2016
Пользователь №: 286875
|
Вот это то что я искал...
|
|
|
|
|
15.8.2017, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.1.2016
Пользователь №: 286875
|
Реле протока подсоединяется к контактам 10.1 и G
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|