> Чиллер Windex Model- Cmp 2004 K1, Выдаёт ошибку
guestt
сообщение 23.9.2017, 14:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.6.2015
Пользователь №: 271133



Контроллер CAREL pCO2 высвечиваются ошибки: 1.Высокое давление. 2.Сработала тепловое реле защиты компрессора.Датчики меняли местами,управление компрессорами меняли местами.Всего в установке стоит 4 компрессора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 23.9.2017, 21:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Надо сервис инженера поменять и тогда все получится rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guestt
сообщение 26.9.2017, 5:00
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.6.2015
Пользователь №: 271133



Нашёл на входе J6 контроллера 2 сгоревших сопротивления на 49,9 Ом. Подключены датчики давления 2-го компрессора.После замены, ошибки остались. 1-Высокое давление 2-го компрессора,и тепловая защита 4-го компрессора.При пуске установке вкл. 1 компрессор, через время 3 компрессор затем выбивает ошибки. Подскажите какие варианты могут быть.

Сообщение отредактировал guestt - 26.9.2017, 5:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 26.9.2017, 14:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Самый правильный совет, в Вашем случае, будет звучать примерно так: Не губите животину! Позовите того кто знает и может отремонтировать Ваш чиллер."
В принципе, то же самое прозвучало в посте #2.

P.S. Пока еще можно.

Сообщение отредактировал SSA - 26.9.2017, 14:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 17:12