Транзитные воздуховоды через номера гостиницы. |
|
|
|
15.2.2018, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 18.7.2007
Пользователь №: 10092
|
Добрый день. Подскажите пожалуйста, допускается ли прокладка транзитных воздуховодов, обслуживающих бытовые помещения (санузлы, душевые, умывальные) и помещения категорий В2-В4 через номера гостиницы (хостела). Какие требования в данном случае к номерам гостиницы (как к жилым помещениям или др.)?
Сообщение отредактировал Mikhanick75 - 15.2.2018, 13:06
|
|
|
|
|
15.2.2018, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
прокладка воздуховодов из в1-в4 не допускается через гостиницу. см сп 7 п 6.17 и Приложение В
|
|
|
|
|
15.2.2018, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 18.7.2007
Пользователь №: 10092
|
Composter, спасибо за ответ. Да, таблицу видел, согласно этой таблице также не допускается прокладка транзитных воздуховодов систем, обслуживающих санузлы, душевые, умывальные, бани и т.п через жилые помещения. Интересует, в частности где, в каких нормах указано, что к номерам гостиницы (помещения временного пребывания) предъявляются те же требования, что и к жилым помещениям?
|
|
|
|
|
15.2.2018, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(Mikhanick75 @ 15.2.2018, 14:56) Да, таблицу видел, согласно этой таблице также не допускается прокладка транзитных воздуховодов систем, обслуживающих санузлы, душевые, умывальные, бани и т.п через жилые помещения. и что вас смущает в этом? воздуховоды от санузлов только через санузлы . или у вас в проектах постоянно воздуховододы санузллов идут через жилье и офисы? Цитата(Mikhanick75 @ 15.2.2018, 14:56) Интересует, в частности где, в каких нормах указано, что к номерам гостиницы (помещения временного пребывания) предъявляются те же требования, что и к жилым помещениям? фз 123 статья 32 Цитата 1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе: а) Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций; (пп. "а" в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) б) Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов; в) Ф1.3 - многоквартирные жилые дома; г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные; в приложении В прокладка в1-в4 нельзя по таблице как для жилых так и для общественных и админстративных. так что тут без вариантов
Сообщение отредактировал Composter - 15.2.2018, 15:25
|
|
|
|
|
15.2.2018, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Вам в помощь - п. 1.1 СП 54 и п. 7.1 СП 257
|
|
|
|
|
15.2.2018, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 18.7.2007
Пользователь №: 10092
|
ИОВ, спасибо, я думаю это как раз пригодится. Цитата(Composter @ 15.2.2018, 14:24) или у вас в проектах постоянно воздуховододы санузллов идут через жилье и офисы? Почему Вы так решили? Мне принесли на корректировку чужой проект (хостел). В этом проекте приточно - вытяжная система, обслуживающая душевые, гардеробные и помещения категорий В2-В4 проходит транзитом через гостиничные номера. Поэтому и возник данный вопрос.
|
|
|
|
|
15.2.2018, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(Mikhanick75 @ 15.2.2018, 17:20) Почему Вы так решили? Мне принесли на корректировку чужой проект (хостел). В этом проекте приточно - вытяжная система, обслуживающая душевые, гардеробные и помещения категорий В2-В4 проходит транзитом через гостиничные номера. Поэтому и возник данный вопрос. так это вас смутила таблица Цитата(Mikhanick75 @ 15.2.2018, 14:56) Да, таблицу видел, согласно этой таблице также не допускается прокладка транзитных воздуховодов систем, обслуживающих санузлы, душевые, умывальные, бани и т.п через жилые помещения. а не меня
|
|
|
|
|
15.2.2018, 19:02
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.1.2018
Пользователь №: 335047
|
Цитата(Composter @ 15.2.2018, 15:24) и что вас смущает в этом? воздуховоды от санузлов только через санузлы . или у вас в проектах постоянно воздуховододы санузллов идут через жилье и офисы?
фз 123 статья 32
в приложении В прокладка в1-в4 нельзя по таблице как для жилых так и для общественных и админстративных. так что тут без вариантов Такой вопрос: если у нас между с/у и жилой комнатой расположена шахта, мы, получается, не имеем права там размещать воздуховоды??? У нас в СП54 есть табл. 7.1а, согласно которой, если стенки шахты сделать с REI30 (перегородка межквартирная), то у нас воздуховод уже не будет транзитным через жилье. не так ли???
|
|
|
|
|
15.2.2018, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(Tima_Kutsko @ 15.2.2018, 19:02) Такой вопрос: если у нас между с/у и жилой комнатой расположена шахта, мы, получается, не имеем права там размещать воздуховоды??? У нас в СП54 есть табл. 7.1а, согласно которой, если стенки шахты сделать с REI30 (перегородка межквартирная), то у нас воздуховод уже не будет транзитным через жилье. не так ли??? при прокладке шахты через квартиру как вы собираетесь соблдать такой пункт Цитата 10.6 Должна быть обеспечена возможность доступа к оборудованию, арматуре и приборам инженерных систем здания и их соединениям для осмотра, технического обслуживания, ремонта и замены.
|
|
|
|
|
16.2.2018, 11:17
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.1.2018
Пользователь №: 335047
|
Цитата(Composter @ 15.2.2018, 19:59) при прокладке шахты через квартиру как вы собираетесь соблдать такой пункт Эм....мы отгораживать будем только жильё от вент. шахты с/у. Т.е. стенки будут разными:со стороны жилья - глухая с REI30, со стороны с/у - из другого материала (чем там зашивают обычно ). Или так не реально???
|
|
|
|
|
25.2.2019, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
|
Здравствуйте. Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь.
Ситуация следующая, кабинеты мед. персонала (заведующие, мед. сесестры, ординаторская). Интуитивно хочу проложить приток и вытяжку по коридору с ответвлениями к кабинетам. Но по архитектуре удобней проложить через эти же помещения. Помещения, обслуживаемые системой, общественные, транзитом вроде вообще не являются, опасных веществ запахов нет.
Чем-то вообще регламентируется, что магистрали должны идти допустим по коридору? Или только из соображений удобства монтажа и шума от воздуховодов.
|
|
|
|
|
25.2.2019, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Нет требований по прокладке в коридорах. Обычно стараются потолки в кабинетах повыше сделать, а в коридоре можно если что и занизить. Тем более зачастую верх окна выше верха двери , ниже окна опускать потолок как то не айс. В коридоре будет удобнее обслуживать, да и скорости в коридоре можно поболее взять чем через помещения, тем самым сэкономить на металле.
|
|
|
|
|
25.2.2019, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
|
Спасибо.
Чтобы оказаться в продольном "коридоре" нужно нырять под прогоны, на которых лежат плиты.
Сообщение отредактировал Kasper - 25.2.2019, 14:04
|
|
|
|
|
27.2.2019, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
|
Новый вопрос. Почти, как у ТС. Вытяжка из сан. узлов. Проложить транзит (вертикальный воздуховод) через помещения общественного назначения, с установкой вентилятора сверху, чтобы воздуховод транзитный был под разрежением. По СП7 можно. В СП 60 не нашел вроде запрета. Альтернативный вариант только снаружи здания.
|
|
|
|
|
27.2.2019, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Kasper @ 27.2.2019, 12:03) По СП7 можно. В СП 60 не нашел вроде запрета. Запрета нет. А что, с/у на этажах не скомпонованы по вертикали?. Почему нужно прокладывать именно через обществ. помещения?
|
|
|
|
|
27.2.2019, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
|
Цитата(ИОВ @ 27.2.2019, 16:16) Запрета нет. А что, с/у на этажах не скомпонованы по вертикали?. Почему нужно прокладывать именно через обществ. помещения? Спасибо. Часть сан. узлов скомпонованы, а парочка нет, на одном этаже есть, а на другом нет. Вот от них и встал вопрос как проложить. По горизонтали если идти к скомпонованным, то увеличение трассы сразу +25м. И тогда суммарная длина уже очень не хорошая.
|
|
|
|
|
27.2.2019, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
А архи сами свой косяк исправить не хотят, хотят переложить проблему на смежников?
|
|
|
|
|
27.2.2019, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
|
Цитата(инж323 @ 27.2.2019, 18:25) А архи сами свой косяк исправить не хотят, хотят переложить проблему на смежников? Хм, такая мысль вообще не приходила в голову Проектируем реконструкцию здания, этажи не полностью однотипные, поэтому дай бог чтобы согласились на мною предложенные места прохода вертикальных шахт. Но что хочется отметить. Не знаю все архитекторы такие или только, те с которыми довелось мне поработать. Но эти ребята обычно думают так, что их задача сделать коробку, голую, а не здание с кучей инженерных систем. Совсем не думают где и как должна проходить инженерка.
|
|
|
|
|
27.2.2019, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Ну это молодые. Опытные обычно на глазок прикидывают сразу шахты и спрашивают хватит ли такой шахты.
|
|
|
|
|
|