Вытесняющая вентиляция и охлаждение зрительного зала, Как снять теплопритоки при вытесняющей вентиляции |
|
|
|
22.2.2018, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172
|
Здравствуйте. Проектирую сейчас вентиляцию в концертним зале. Зал 500 квадратов, сцена 200 квадратов, высота потолка 8м, зрителей 460 чел, артистов 120 чел. Теплоизбытки зала: от людей 33,1кВт, от солнца 16,7кВт, от освещения 12,6кВт (уточняются) Теплоизбытки сцены: от людей 17кВт, от солнца 11кВт, от освещения 30кВт (тоже уточняются) Планирую 1 систему для зала и 1 для сцены. В обоих случаях вытесняющую вентиляцию.
Теперь надо увязать количество воздуха и теплоизбытки. В зале для зрителя подаётся 20куб.м./ч (16,7кг/ч). При вытесняющей вентиляции разница между температурой притока и Р.З. 3С. Но зритель, выделяя 72Вт явного тепла нагреет свои 20 кубов за час на dT=P*t/(c*m)=72*3600/(1006*16.7)=15,5C! Чтобы сохранить перепад в 3 градуса, необходимо подавать 103 куб.м./ч (если в формуле не ошибся) При этом ещё не ассимилируются теплоизбытки от освещения и солнечной радиации.
Собственно, вопросы: Применима ли такая методика расчета для вытесняющей вентиляции, и как снять все теплопритоки, не увеличивая расход и подвижность воздуха?
|
|
|
|
Гость_Cabbage moths_*
|
22.2.2018, 8:42
|
Guest Forum
|
Цитата(Gefest @ 22.2.2018, 9:33) Но зритель, выделяя 72Вт явного тепла нагреет свои 20 кубов за час на dT=P*t/(c*m)=72*3600/(1006*16.7)=15,5C! Чтобы Че то много
|
|
|
|
|
22.2.2018, 8:58
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Совсем плохо с азами расчёта воздухообмена.
Как принимается воздухообмен, при наличии ряда вредностей в обслуживающем помещении? (теплота и влага, в данном случае - вредности).
Когда ответите на этот вопрос, заданный в стартовом топике отпадёт сам собой.
|
|
|
|
|
22.2.2018, 9:02
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214
|
20м3/ч *1,2*0,278*3градуса = 20Вт, а в пересчете на 72Вт это 10,8градусов.
|
|
|
|
|
22.2.2018, 9:06
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Не стоит на сцене делать вытесняющую, довольно часто при постановках используют дым-машины, вытесняшка их угробит учти стратификацию и скорректируй солнце со светом кстати а зал с ложами, балконами? одноуровневый?
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 22.2.2018, 9:21
|
|
|
|
|
22.2.2018, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.2.2007
Пользователь №: 6229
|
Gefest, rак вы планируете выполнить вытесняющую вентиляцию? Под каждое кресло завести воздуховод? Вы уже согласовали это решение с заказчиком? Если ответ на все вопросы "да", то берите порядка 60 м3/ч на одного зрителя. Если схема не согласована, то скорее всего она согласована не будет, так как такой тип вентиляции очень сложно реализовать грамотно. В этом случае рассчитывайте вентиляцию на ассимиляцию теплоизбытков.
|
|
|
|
|
22.2.2018, 9:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(It031 @ 22.2.2018, 10:24) Gefest, rак вы планируете выполнить вытесняющую вентиляцию? Под каждое кресло завести воздуховод? Что за ерунда? Для чего потребовался воздуховод под кресла? Ещё раз. Сначала - расчёт воздухообмена по тепло-влагоизбыткам. Всё остальное - потом.
|
|
|
|
|
22.2.2018, 9:33
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214
|
Про кресла это по типу большого театра, что на площади. На стадии П планировали под кресла, что по факту незнаю. Вытяжка из люстры и из сцены.
Подавали 145000м3/ч на 2500 зрителей, а это 58м3/ч.
Поэтмоу 60м3/ч по опыту. Помоему Мариинский театр в питере такая же схема.
А вот делал я там же рядом театр, тоже историческое здание, и тд и тп, но не разрешили делать такую крутую систему.
Сообщение отредактировал SP_ - 22.2.2018, 9:41
|
|
|
|
|
22.2.2018, 9:34
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
И при чем тут опус про влажность? у него по мин норме 15 крат, он эти два ведра воды выкинет на дельте в 2гр/кг, по теплу всё верно он делает, только с теплопритоком бардак и про кресла тоже чушня, это лишь одно из решений по вытесняющей вентиляции есть еще и низкоскоростные воздухораспределители пристенные, угловые, они позже очень пригодятся для подачи компенсации дымоудаления в зал в нижнюю зону
и кстати, на каком основании вы принимаете раздельные системы для зала и сцены?
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 22.2.2018, 9:38
|
|
|
|
|
22.2.2018, 9:46
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
ДЛЯ ВСЕХ. Так заметно?
ВОЗДУХООБМЕН ПРИНИМАЕТСЯ НАИБОЛЬШИМ ПРИ РАСЧЁТЕ ПО ВСЕМ ВИДАМ ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ ВРЕДНОСТЕЙ. В данном случае тепло и влага. Саннорма 20 м3/час это МИНИМУМ по нормативу, НИЖЕ которого нельзя принимать.
Пока не выполнен расчёт по тепло(влаго)избыткам, все обсуждения - толчение воды в ступе.
|
|
|
|
|
22.2.2018, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.2.2007
Пользователь №: 6229
|
Skaramush, как вы думаете, для чего нужна вытесняющая вентиляция? И когда применяется?
Если ответите себе на этот вопрос, ваша реплика про ерунду отпадет сама собой.
|
|
|
|
|
22.2.2018, 9:47
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(It031 @ 22.2.2018, 10:46) Skaramush, как вы думаете, для чего нужна вытесняющая вентиляция? И когда применяется?
Если ответите себе на этот вопрос, ваша реплика про ерунду отпадет сама собой. Подача под кресла и в спинки кресел не является вытесняющей вентиляцией. Именно что ерунда. Предмет изучайте более глубоко, чем "снизу-вверх".
|
|
|
|
|
22.2.2018, 9:57
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214
|
Для расчета воздухообмена самое важное выбрать схему подачи и удаления воздуха. Считать тупо по вредностям будет 200м3/ч на человека. Подавать вытеснением вдоль стен - тоже ерунда. Зрители распределены по значительной площади и как раз центр зал и ближайшие к сцене самые проблемные зоны. Подавать соплами сверху - шум.
В театре нет задачи весь объем сделать оптимальным. Задача - зону зрителей сделать оптимальной, а что там под потолком не важно.
|
|
|
|
|
22.2.2018, 9:57
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
спец фор ю 40грамм на 580чел = 23,2 кг/ч или чуть больше двух ведер 20м3/ч на 580чел = 11600м3/ч это дэльта d = 1.7гр/кг вести речь про ассимиляцию влаги на томск расчетная 0,95 - 23 0,98-26 74% что чиллером, что R он эту дэльту снимет а вот с теплом в мин норму еще поплясать надо чтобы влезть
|
|
|
|
|
22.2.2018, 10:01
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(SP_ @ 22.2.2018, 10:57) Для расчета воздухообмена самое важное выбрать схему подачи и удаления воздуха. Считать тупо по вредностям будет 200м3/ч на человека. Подавать вытеснением вдоль стен - тоже ерунда. Зрители распределены по значительной площади и как раз центр зал и ближайшие к сцене самые проблемные зоны. Подавать соплами сверху - шум.
В театре нет задачи весь объем сделать оптимальным. Задача - зону зрителей сделать оптимальной, а что там под потолком не важно. Про рабочую зону - верно. Выше РЗ тут - для Господа. Про сопла и шум - верно отчасти, нужен расчёт. Про теплонапряжённый центр зала - верно. Решаться может комбинированно. Для следующего сообщателя, который упёрся в слово "влага". Повторяю в n-ный раз, от человека три основных вредности - углекислота, тепло и влага. Воздухообмен по наибольшему показателю. Спор с голосами в своей голове не надо выносить на форум.
|
|
|
|
|
22.2.2018, 10:01
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214
|
В случае вытесняющей вентиляции влажность не важна , "новый" воздух он уже с оптимальными параметрами.
|
|
|
|
|
22.2.2018, 10:03
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(SP_ @ 22.2.2018, 11:01) В случае вытесняющей вентиляции влажность не важна , "новый" воздух он уже с оптимальными параметрами. Не совсем так, и воздух не с оптимальными. Оптимум по достижении РЗ если расчёт верен.
|
|
|
|
|
22.2.2018, 10:09
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214
|
С тепловыделениями в зал есть куча ньансов. Где выделяется основное тепло ? под потолком, его выделяют осветительные приборы и люстра, которая , как правило, включено только до и после представления.
Поэтому для расчета воздухообмена крайне важно определить отметки выделений вредностей и это учесть.
Вообще автору вопроса рекомендую изучить опыт реальной эксплуатации театров нашей страны. Там все эти вещи хорошо описаны и схемы подачи воздуха и расходы и реальные параметры СО2, температура, подвижность воздуха.
Но у него похоже сельский клуб, где можно дунуть над головами зрителей 60-80м3/ч без расчета и норма )))
Но расчеты конечно превыше всего.
|
|
|
|
|
22.2.2018, 10:11
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Основной нюанс это конвективный подпор от плотно размещённых источников тепла, каждый из которых нуждается в снабжении кислородом.
|
|
|
|
|
22.2.2018, 10:40
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
ок давайте по со2 20л/ч на 580чел/1000 = 11,6куба/ч при такой теплонапряженности любой приток 18-20гр сам ляжет вниз и рогами в расчеты упираетесь вы
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 22.2.2018, 10:43
|
|
|
|
|
22.2.2018, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172
|
Ага, понятно. Кубометры в килограммы я неправильно перевел (плотность не туда подставил). В результате при 20 кубах нагрев будет на 10,7С. Всё равно много. Для сохранения перепада 3 градуса нужно 72 куб/ч. Солнце и освещение действительно действуют в разное время, не надо их суммировать. Ещё лучше.
2 Skaramush: про то, что расход воздуха принимается наибольшим при расчете по всем выделяющимся вредностям я знаю. Но во всех источниках для зрительного зала, при DV, принимают 20куб/ч, вопрос был в том: куда при таком расходе девать теплоизбытки? 2 ivan-l-ing: что имеется в виду "учти стратификацию"? разность по высоте зрительного зала и сцены 1-1,5м, думаю не существенно. Балкон 1 небольшой есть, его пол на высоте 3,5м. 2 It031: Схема "под кресла" сейчас обсуждается. Но мне нужно понять расход воздуха. Для этого и тема.
Пока на ум приходит схема с рециркуляцией (20 кубов свежего, 50 из зала, dT=3С), для людей норм, осталось обеспечить расход и подвижность. Но есть ещё солнце и свет. Что еще, кроме рециркуляции, может решить проблему?
|
|
|
|
|
22.2.2018, 10:51
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
бери саннорму, делай вытесняющую с охлаждением, поскольку ни один эксперт тебе не поверит, на всё остальное тепло повесь мульты, врв, чиллер что согласуешь не вешай всю нагрузку на вентиляцию и не убивай вытесняющую рециркуляцией
есть два нюанса с которыми ты не знаком 1 есть методика расчета теплонагруженных помещений с высотой кратно превышающей длину применяется на аэс 2 есть методика расчета объектов го по снабжению людей воздухом ты не найдешь ни 1 ни 2, но при поиске поймешь о чем речь и в какую сторону думать
|
|
|
|
|
22.2.2018, 10:51
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214
|
Гефест, ну так пересчитайте какой надо расход для дельты 3, в посте 4 написано как это сделать.
|
|
|
|
|
22.2.2018, 10:59
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(ivan-l-ing @ 22.2.2018, 11:40) ок давайте по со2 20л/ч на 580чел/1000 = 11,6куба/ч при такой теплонапряженности любой приток 18-20гр сам ляжет вниз и рогами в расчеты упираетесь вы Совсем приехали. ПО КАКОЙ ВРЕДНОСТИ ПОЛУЧАЕТСЯ НАИБОЛЬШИЙ РАСХОД? Ответили? Теперь повторили это перед зеркалом. А теперь выдохнули и перечитали тему от начала. Для ТС. Есть саннорма НАРУЖНОГО воздуха, ниже которой не позволяют опускаться нормативы. Повторяю - наружного. Есть расчёт по вредностям, в данном случае (для особо талантливых) по наибольшим - теплоизбыткам. Есть для обеспечения эффективности выбранной схемы циркуляции и обеспечения работы выбранных воздухораспределителей. Зависеть, в данном случае, будет от принятой рабочей разности. И как обеспечить её наибольшей - вопрос будет к выбору схемы и воздухораспределителей.
|
|
|
|
|
22.2.2018, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172
|
2SP: 72 куба на 72 Вт тепла (если округлять, и теплоёмкость СУХОГО воздуха). Для всего зала в дневное время 49,8кВт, тепла и 49 500 куб/ч воздуха. 2ivan-l-ing: Чем я могу убить вытесняющую? Избыточной подвижностью воздуха в помещении? Я думал, как раз доводчики, с их скоростями как раз и превратят DV в MV, чего я и хочу избежать. Про нюансы понял, буду изучать.
|
|
|
|
|
22.2.2018, 11:08
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
это вы втираете тс про другие вредности он то правильно выбрал, хоть расчет и не осилил но не каждому же дано уметь формулами пользоваться с первого раза
|
|
|
|
|
22.2.2018, 11:43
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(ivan-l-ing @ 22.2.2018, 12:08) это вы втираете тс про другие вредности он то правильно выбрал, хоть расчет и не осилил но не каждому же дано уметь формулами пользоваться с первого раза Что правильного во взятых 20 м3/час и попытке подогнать под них ассимиляцию теплоизбытков? И как можно что-то делать правильно, "не осилив" необходимый расчёт? Так, как было про ККБ на чердаке, "а я считая так"? Уже писал там - всё это для кухонных "потрепаться за жизнь". Люди в зрительном зале не виноваты, что некто "не осилил", но "считает правильным". Не знаете принцип расчёта воздухообмена - не лезьте в обсуждение вообще. Цитата(Gefest @ 22.2.2018, 12:03) 2SP: 72 куба на 72 Вт тепла (если округлять, и теплоёмкость СУХОГО воздуха). Для всего зала в дневное время 49,8кВт, тепла и 49 500 куб/ч воздуха. 2ivan-l-ing: Чем я могу убить вытесняющую? Избыточной подвижностью воздуха в помещении? Я думал, как раз доводчики, с их скоростями как раз и превратят DV в MV, чего я и хочу избежать. Про нюансы понял, буду изучать. 1. У Вас зал с массовым присутствием людей. 2. Для зала у Вас не только "20 м3/час на душу наружного", но и чёткие условия, которые необходимо выдержать в РЗ. 3. У Вас процесс в зале с выделением тепла и влаги. I-d диаграма в помощь, для определения цифр. 4. По цифрам расчёт воздухообмена при выбранной рабочей разности для выбранной схемы циркуляции. И так далее. ...О каких доводчиках пошла речь???
|
|
|
|
|
22.2.2018, 13:21
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Что-то я смотрю помощи с ваших постов нет, одна критика, неужели вас реалии России так быстро сумели изменить к худшему
Gefest рециркуляция убьёт качество воздуха я применяю вытесняющую вентиляцию как повышение качества, а не столь как ассимиляция тепла РЗ из объема помещения хреново выразился, но тут есть кому вас поучить и без меня обратитесь к спецам по расчетам воздухообменов
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 22.2.2018, 13:27
|
|
|
|
|
22.2.2018, 13:37
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Рециркуляция ничего не убьёт. Это раз. Как применяете, не умея считать - не понятно. Это два. Что такое "для повышения качества, а не столь ассимиляция тепла"? Это три. Задающие параметры для вентиляции - температура, влажность, подвижность и чистота воздуха в РЗ и именно в РЗ и именно эти параметры и они в достаточно узком диапазоне. Как можно их обеспечивать, без учёта той же ассимиляции тепла хотелось бы узнать. Так что, не "выразился хреново", а "понимаю хреново".
|
|
|
|
|
22.2.2018, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172
|
Ну я же не убеждаю всех, что я прав, а спрашиваю: прав ли я! Кое какие ошибки уже понял, учту. Не понял, к сожалению, 4." ... при выбранной рабочей разности для выбранной схемы циркуляции" Разности температур притока и вытяжки? Доводчики - "мульты, врв, чиллер что согласуешь" 2ivan-l-ing: по идее, 20куб/ч нового воздуха должны в себе содержать достаточное (но не больше) количество О2 и СО2 в смеси.
Сообщение отредактировал Gefest - 22.2.2018, 13:47
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|