> Пересечение проектируемого водостока с проектируемым водопроводом, футляр на водостоке?
rinatbay
сообщение 26.12.2018, 17:37
Сообщение #1


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



У нас с начальником спор возник. Она говорит, что при пересечении К2 с В1, водосток надо прокладывать в футляре. Водопровод в футляре. Я думаю, что только водопровод надо в футляр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.12.2018, 7:24
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну требования-то по водостоку такого нет ) Да и В1, если выше канализации на 0,4 м в свету, не обязательно в футляр загонять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 17.1.2019, 13:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(rinatbay @ 26.12.2018, 17:37) *
У нас с начальником спор возник. Она говорит, что при пересечении К2 с В1, водосток надо прокладывать в футляре. Водопровод в футляре. Я думаю, что только водопровод надо в футляр.

Если Москва, то все в футляр, а то еще и обоймой обнимают))..и это не шутка cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 17.1.2019, 15:02
Сообщение #4


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Маразм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 17.1.2019, 21:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Обоснование из нтд?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 18.1.2019, 8:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(nagger @ 17.1.2019, 21:49) *
Обоснование из нтд?

От МВК? laugh.gif
У них обоснование одно - их хотелки, часть из которых прописана в техтребованиях. Причем хотелки могут меняться в течение проекта. Не сделаешь - не согласуют. Причем на согласование нужно нести рабочку. Нормальная ситуация: госэкспертиза рубит хотелки МВК, а МВК рубит исправления по замечаниям экспертизы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 18.1.2019, 9:15
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну на согласование П и не носят ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 18.1.2019, 9:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Ferdipendoz @ 18.1.2019, 9:15) *
Ну на согласование П и не носят ))

Зато носят Р, когда П еще не прошла экспертизу laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 18.1.2019, 10:41
Сообщение #9


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Экспертизы любят требовать согласование владельцев переустраиваемых коммуникаций ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 18.1.2019, 10:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Ferdipendoz @ 18.1.2019, 10:41) *
Экспертизы любят требовать согласование владельцев переустраиваемых коммуникаций ))

МВК дает согласования на пересечки. А вот на технические решения - хрен. Воззрения на способы прокладки и основания под трубы у МВК и экспертизы часто сильно отличаются. Причем экспертиза говорит, что техтребования МВК - не норматив, а МВК говорит, что в экспертизе идиоты biggrin.gif А виноват проектировщик, что срывает сроки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения