> Упоры на сетях водопровода
togus
сообщение 26.2.2013, 14:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152



Согласно п. 8.62 СНиП 2.04.02-84* требуется размещать в горизонтальных или вертикальных плоскостях трубопроводов упоры. Существуют типопые альбомы ПП16-21 и серия 3.001-3 по упорам. Наименьший диаметр для полиэтиленовых труб dn110. Для сети водопровода dn40 из полиэтиленовых труб требуется устройство упоров? Судя по п.8.62 требуется, тогда нужно ли разрабатывать индивидуальный упор для dn40?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 26.2.2013, 15:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



а нужно ли вам на ПЭ трубах устанавливать упоры? трубы свариваются? стыки труб нагрузи не выдерживают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
togus
сообщение 26.2.2013, 16:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152



Вы хотите сказать ,что под полиэтиленовые трубы устанавливать упоры не надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Las Vegas
сообщение 26.2.2013, 16:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 31.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 179575



Упоры нужны. Только зачем брать типовые? Пропишите в проекте - упор бетонный, и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 26.2.2013, 16:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(togus @ 26.2.2013, 17:24) *
Вы хотите сказать ,что под полиэтиленовые трубы устанавливать упоры не надо?

я хочу сказать что вы не до конца процитировали пункт СНиПа, где сказано про виды соединений труб и про нагрузки, а еще хочется сказать, что ПЭ трубы до 110 могут быть бухтами и укладываться легко плетью без устройства стыков на углах поворотов

Сообщение отредактировал freese - 26.2.2013, 16:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ежик_с_окраины
сообщение 26.2.2013, 16:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



unsure.gif а если идет соединение пэ/чугун (раструбный) и после соединения на ПНД поворот так градусов 70-90 например метрах в трех, нужен упор на ПНД?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 26.2.2013, 16:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(ежик_с_окраины @ 26.2.2013, 17:41) *
unsure.gif а если идет соединение пэ/чугун (раструбный) и после соединения на ПНД поворот так градусов 70-90 например метрах в трех, нужен упор на ПНД?

я б поставил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 26.2.2013, 16:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Нужно понимать логику упоров на поворотах. Они гасят доп. динамические нагрузки : т.е. труба может выскочить из раструба или муфты. Если же соединение сварное (при надлежащем качестве, оно равнопрочное с основной трубой) то упоры не нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 27.2.2013, 8:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Las Vegas @ 26.2.2013, 17:27) *
Упоры нужны. Только зачем брать типовые? Пропишите в проекте - упор бетонный, и все.

...и голова не болит)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
togus
сообщение 27.2.2013, 8:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152



Цитата(Elenk_@ @ 27.2.2013, 9:17) *
...и голова не болит)


Раньше не болела, а теперь требуют таблицу упоров. Если упоры не типовые то отдельно разрабатывать.

Сообщение отредактировал togus - 27.2.2013, 8:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
togus
сообщение 27.2.2013, 8:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152



Сварные (сегментированные) соединительные детали должны быть замоноличены в армированный бетон ( в виде опор) для снятия возможных дополнительных нагрузок (изгибающих , осевых), возникающих под действием давления и температурных флуктуаций в местах поворотов и отвлетвлений трубопроводов. Конструкции и размеры опор зависят от вида соединительной детали, максимального рабочего давления трубопровода и свойст грунта.Конфигурация опор подробно описана в ТУ 2248-005-59355492-2005.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Las Vegas
сообщение 27.2.2013, 12:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 31.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 179575



Цитата(togus @ 27.2.2013, 9:49) *
Раньше не болела, а теперь требуют таблицу упоров. Если упоры не типовые то отдельно разрабатывать.

странно. месяц назад Водоканал ниче такого не требовал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
togus
сообщение 27.2.2013, 16:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152



Согласно техническим требованиям для руководства при проектировании и строительстве объектов водоснабжения и водоотведения "Мосводоканала". в п.1 сказано:
"Проектная документация должна включать :
1.1. Для магистралей и сетей:
-пояснительная записка (включая состав проекта)
-инженерно-геологическое заключение;
-геодезический план М1:500 (1:200) - сводный план сетей с элементами благоустройства;
-ситуационный план М1:2000 с нанесением проектируемых сооружений
-деталировка со спецификацией
-продольный профиль с геологическим разрезом
- конструктивные чертежи индивидуальных камер, колодцев, упоров..."

Сообщение отредактировал togus - 27.2.2013, 16:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
togus
сообщение 27.2.2013, 16:53
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152



п.2.5. Деталировка
На листе деталировки должны быть показвны:
-схема трубопровода с проетируемыми и подлежащими ликвидации колодцами и камерами
-пикетаж, номера проектируемых колодцев и камер, углв поворота
-длина, диаметр, материал труб, способ прокладки или реконструкции трубопровода
- типы колодцев и упоров, со ссылкой на типовые альбомы, если колодцы и упоры индивидуальные, необходимо дать ссылку на конструктивный чертёж , прилагаемый к проекту.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ежик_с_окраины
сообщение 28.2.2013, 12:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



Цитата(Las Vegas @ 26.2.2013, 17:27) *
Упоры нужны. Только зачем брать типовые? Пропишите в проекте - упор бетонный, и все.


И какой упор будет в итоге на стройке? 1000 мм на 1000 мм или 20 мм на 20 мм??? должен быть либо чертеж, либо ссылка на типовку, а еще лучше копия с типовки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lady_Trisha
сообщение 12.3.2013, 12:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 23.12.2011
Из: Мурманск
Пользователь №: 134331



Читала в каких-то ТУ, что для ПЭ труб не требуются упоры. Мол они достаточно гибкие и упругие, чтобы выдержать нагрузки и достаточно просто упора в грунт.
когда прорабом работала, так и делали на практике smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav A.
сообщение 12.3.2013, 23:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488



Цитата(lady_Trisha @ 12.3.2013, 12:50) *
когда прорабом работала, так и делали на практике smile.gif

Таже фигня, когда прорабом работал: Разматали, сварили, зарыли, забыли. без упоров (для ф110 и меньше) smile.gif

Сообщение отредактировал Stanislav A. - 12.3.2013, 23:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lady_Trisha
сообщение 15.3.2013, 7:30
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 23.12.2011
Из: Мурманск
Пользователь №: 134331



Да и на 160 делали на сварном ПЭ smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.3.2013, 9:38
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(lady_Trisha @ 12.3.2013, 13:50) *
Читала в каких-то ТУ, что для ПЭ труб не требуются упоры.

Ссылочкой на ТУ не поделитесь? wink.gif
А то вот здесь прямо наоборот пишут-

ТУ 2248–005–59355492–2005
ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
СВАРНЫЕ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Цитата
Тройники и отводы при монтаже трубопровода рекомендуется замоноличивать в армированный бетон (в виде опор) для снятия дополнительных нагрузок (изгибающих, осевых), возникающих под действием внутреннего давления воды в местах поворотов и ответвлений трубопроводов.
Расчет дополнительных усилий рекомендуется проводить с учетом размеров трубопровода, конструкции соединительных деталей и номинального давления.


Цитата(lady_Trisha @ 15.3.2013, 8:30) *
Да и на 160 делали на сварном ПЭ smile.gif

С потерей гарантии поставщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lady_Trisha
сообщение 18.3.2013, 13:43
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 23.12.2011
Из: Мурманск
Пользователь №: 134331



извините, не ТУ это, а инструкция, но пишут же:

Цитата
Выполнение указаний и рекомендаций данной ИНСТРУКЦИИ и СП 401022000 обеспечит соблюдение
требований к наружным системам водоснабжения и канализации, установленных действующими СНиП
2.04.0284 (изм.1986, попр. 2000) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.0385 « Ка
нализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 3.05.0485 (изм.1990) «Наружные сети и сооружения во
доснабжения и канализации», СНиП 3.05.0584 «Технологическое оборудование и технологические трубо
проводы».

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  instruction.pdf ( 4,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 976
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.3.2013, 14:26
Сообщение #21


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(lady_Trisha @ 18.3.2013, 14:43) *
извините, не ТУ это, а инструкция, но пишут же:

Ну и ни слова там про упоры - ни да, ни нет. Надо смотреть ТУ 2248-001-50049230-2007 по которым ИКАПЛАСТ фитинги делает..
Цитата
Согласно техническим условиям ТУ У В.2.7-25.2-32926466-004:2007, по которым фитинги производятся на Рубежанском трубном заводе, при строительстве необходимо размещать и фиксировать их в опорах из армированного бетона (конфигурация и размеры опор подробно описаны в ТУ) для передачи возникающих нагрузок на материал бетонного каркаса (рис. 8).

В случае невозможности обустройства бетонных опор рекомендуем использовать фитинги, изготовленные из трубы с более высокой группой давления. Так, например, для сварки трубы ПЭ 100 SDR17-160x9,5 на максимальное рабочее давление 1,0 МПа следует использовать тройник, изготовленный из трубы ПЭ 100 SDR13,6-160x11,8. А для соединения труб ПЭ 80 SDR13,6-250x18,4 на максимальное рабочее давление 1,0 МПа нужно применить отвод, изготовленный из труб ПЭ 80 SDR11-250x22,7 или ПЭ 100 SDR13,6-250x18,4.

Вот тут хорошая статья - просвещайтесь.. smile.gif
http://etp.com.ua/news/?id=1358
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3_2008_pic12.jpg ( 20,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 304
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lady_Trisha
сообщение 3.4.2013, 11:25
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 23.12.2011
Из: Мурманск
Пользователь №: 134331



Вы внутрь прикрепленного файла заглядывали вообще?
Цитата
На практике, необходимо учитывать, что в грунте трубопровод не изменяет свою длину в той сте
пени, как он это делает на поверхности. Утрамбованный грунт достаточно надежно фиксирует трубо
провод и не позволяет ему свободно изменять свою длину. В

Цитата
В практике укладки напорных ПЭ трубопроводов диаметром 1000 мм и более встречаются ситуации, ког
да расчет (2.11) показывает значительное изменения длины на прямом участке (при осуществлении монтажа
в условиях отрицательных температур). Если надежное защемление такой трубы грунтом, как и укладка
«змейкой» или устройство на данном участке «Г»  , «Z»  , «П»  образных компенсаторов невозможно, то в
таких ситуациях допускается фиксация трубопровода большого диаметра с применением «неподвижных
опор», установленных через определенные расстояния. В указанных случаях применение «неподвижных
опор» допускается и в местах установки арматуры, для ее защиты от возможных напряжений.
Как правило, для подземных ПЭ водопроводов холодной воды специальной компенсации не тре
буется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 3.4.2013, 12:10
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Обсуждаем упоры в местах изменения направления трассы и на ответвлениях, а не неподвижные опоры.
Во-вторых, lady_Trisha, вы во внутрь прикрепленного вами файла сами недозаглянули?
Цитата
Усиление отводов, тройников, переходов (редукций) путем создания специальных упоров для защиты этих элементов ПЭ трубопровода от гидравлического удара необязательно, но может быть предложено требованиями конкретного проекта.


Сообщение отредактировал nagger - 3.4.2013, 12:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lady_Trisha
сообщение 4.4.2013, 14:25
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 23.12.2011
Из: Мурманск
Пользователь №: 134331



Цитата
Усиление отводов, тройников, переходов (редукций) путем создания специальных упоров для защиты этих элементов ПЭ трубопровода от гидравлического удара необязательно, но может быть предложено требованиями конкретного проекта.

как это противоречит моей позиции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 22.4.2013, 15:08
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Вопрос следующий. Прокладывается напорная канажка Ду 700. ГИП требует на поворотах трассы, (трасса 1,5 км) и таких поворотов от 60 до 90 гр порядка 15 шт устанавливать упоры в колодцах. Есть где либо написано что бы упоры обязательно устанавливать в колодцах или можно просто закопать в земле. Труба ПЕ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.4.2013, 15:27
Сообщение #26


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(vod30 @ 22.4.2013, 15:08) *
Есть где либо написано что бы упоры обязательно устанавливать в колодцах или можно просто закопать в земле. Труба ПЕ.

В землю. Для 710мм упор на 90 градусов 2,3х2,63х1,7м Какой колодец?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=53784
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jackson57
сообщение 11.9.2013, 19:13
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175192



"Есть где либо написано что бы упоры обязательно устанавливать в колодцах или можно просто закопать в земле. Труба ПЕ. "
В СП написано, что упоры нужно делать при установке фасонины в колодцах, но не сказано, что они должны быть в колодцах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
usenochka1
сообщение 11.9.2013, 20:58
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 392
Регистрация: 7.2.2013
Пользователь №: 180576



Вот кстати удачная темка...мне тоже водоконал завернул проект и сказал просчитать количество бетона на упоры, и привести все в таблицу. Пока что в душе не знаю как это делать, мб кто поделится аналогом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.9.2013, 8:31
Сообщение #29


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(usenochka1 @ 11.9.2013, 20:58) *
Пока что в душе не знаю как это делать

Выходите из душа и начинайте считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
usenochka1
сообщение 12.9.2013, 8:40
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 392
Регистрация: 7.2.2013
Пользователь №: 180576



Цитата(Serg Ivanov @ 12.9.2013, 9:31) *
Выходите из душа и начинайте считать.

mad.gif чего издеваться тоsad.gif(((правда не знаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 14:09