Цитата(Егор @ 26.8.2011, 13:50)
а больше пяти этажей на одном сборном канале разве это допустимо?
я делал 19 этажей - и всё работает. Один только минус - несбалансированность расходов по этажам. Поэтажную регулировку даже если в проект закладываешь - никогда не делают. Тем не менее все работает, жильцы довольны.
Цитата(Егор @ 26.8.2011, 19:45)
то расход с 1 этажа просто "задушит" 5 этаж
наоборот будет происходить эффект эжекции - струя с большим расходом и давлением будет подсасывать воздух с ответвлений. Это видно по отрицательным КМС тройников на ответвление начиная с середины сборной шахты.
Цитата(Егор @ 26.8.2011, 19:45)
(кстати не знаете какой максимальный размер канала можно делать в кирпиче? я встречал только 480х120)
все стандартные аэродинамические расчеты и зависимости разработаны для случая полного заполнения сечения каналов перемещаемой средой. Для прямоугольных каналов для соблюдения данного условия соотношение сторон должно быть не более 1:3. При превышении данного соотношения в прямоугольном канале будут создаваться вторичные завихрения, застойные зоны и т.п. нежелательные явления.
Для кирпича таким образом при одной сторне в 120 мм другая сторона должна быть 120х3=360мм. Обычно принимают кратную кирпичу 400 мм. Так что 120х400мм это потолок. В крайних случаях можно принять 120х530мм, но только для механической вентиляции.
А 480х120 - это мообще какой-то нестандартный размер!
Цитата(Егор @ 26.8.2011, 19:45)
ведь лучше сделать 2 сборных канала - один с первых пяти, второй с верхних
и экономия кирпичей впридачу )))
где же экономия, когда сборных каналов становится вдвое больше?