Цитата(DSC @ 23.6.2019, 18:59)
Как быть с требованием EN 12845 (тем, кто его придерживается ) об использовании трубопроводов диаметром не менее 15 мм?
Опуск (подъем_ от рядка вверх, затем:
а) переходная чугунная муфта с резьбой?
б) футурка?
в) стальной переход Ду20-Ду15, затем муфта и ороситель?
Кто как делает? И почему?
П.С. Вариант "а", вообщем не лежит душа к нему.
Муфта 15 ГОСТ 8966-75 приваривается в стык и к трубам Ду15, и к трубам Ду 20. В зависимости от применяемой трубы Ду20, иногда торец муфты обтачивают болгаркой.Но даже если этого не делать, запаса прочности хватит. Если проходит труба Ду15,лучше брать с наружным диаметром не меньшим, чем внутренний диаметр резьбы муфты (редко проходит, больше на побудительных трубопроводах дренчерных систем и системах тонкораспылёнки). Если проверяют строго по EN-12845,возможно следует посмотреть соответствующий стандарт на сварку труб.