> Крепление оросителей к распределительному трубопроводу
alexandrpjatkov
сообщение 11.7.2017, 9:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Заказчик попросил разрисовать узел крепления к распределительному трубопроводу оросителей
СВО0-РВо0,35-R1/2/Р68.В3-«СВН-10»url]
[url="https://sa-biysk.ru/catalog/1357/"]ДВО0-РВо0,35-R1/2/.В3-«ДВН-10»

Правильно ли я понимаю, что это выглядит примерно так:
В распределительный трубопровод врезается патрубок с внутренней резьбой dу 15 (оросители применены dу 15, и резь ба у них как видно наружная) а затем уже на этот патрубок крепится ороситель? Или этот самый ороситель сразу вворачивается в распределительный трубопровод (без патрубка)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 11.7.2017, 9:49
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Делаю по первому варианту. Есть люди, которые ставят вообще тройник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 11.7.2017, 10:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Михаил I @ 11.7.2017, 11:49) *
Делаю по первому варианту. Есть люди, которые ставят вообще тройник.

Значит и я так сделаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 11.7.2017, 12:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(alexandrpjatkov @ 11.7.2017, 9:46) *
Заказчик попросил разрисовать узел крепления к распределительному трубопроводу оросителей
СВО0-РВо0,35-R1/2/Р68.В3-«СВН-10»url]
[url="https://sa-biysk.ru/catalog/1357/"]ДВО0-РВо0,35-R1/2/.В3-«ДВН-10»

Правильно ли я понимаю, что это выглядит примерно так:
В распределительный трубопровод врезается патрубок с внутренней резьбой dу 15 (оросители применены dу 15, и резь ба у них как видно наружная) а затем уже на этот патрубок крепится ороситель? Или этот самый ороситель сразу вворачивается в распределительный трубопровод (без патрубка)?

https://sa-biysk.ru/catalog/1350/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DSC
сообщение 23.6.2019, 18:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 7.3.2009
Пользователь №: 30178



Как быть с требованием EN 12845 (тем, кто его придерживается ) об использовании трубопроводов диаметром не менее 15 мм?
Опуск (подъем_ от рядка вверх, затем:
а) переходная чугунная муфта с резьбой?
б) футурка?
в) стальной переход Ду20-Ду15, затем муфта и ороситель?
Кто как делает? И почему?
П.С. Вариант "а", вообщем не лежит душа к нему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 23.6.2019, 19:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(DSC @ 23.6.2019, 18:59) *
Как быть с требованием EN 12845 (тем, кто его придерживается ) об использовании трубопроводов диаметром не менее 15 мм?
Опуск (подъем_ от рядка вверх, затем:
а) переходная чугунная муфта с резьбой?
б) футурка?
в) стальной переход Ду20-Ду15, затем муфта и ороситель?
Кто как делает? И почему?
П.С. Вариант "а", вообщем не лежит душа к нему.

Муфта 15 ГОСТ 8966-75 приваривается в стык и к трубам Ду15, и к трубам Ду 20. В зависимости от применяемой трубы Ду20, иногда торец муфты обтачивают болгаркой.Но даже если этого не делать, запаса прочности хватит. Если проходит труба Ду15,лучше брать с наружным диаметром не меньшим, чем внутренний диаметр резьбы муфты (редко проходит, больше на побудительных трубопроводах дренчерных систем и системах тонкораспылёнки). Если проверяют строго по EN-12845,возможно следует посмотреть соответствующий стандарт на сварку труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DSC
сообщение 23.6.2019, 21:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 7.3.2009
Пользователь №: 30178



BTS, Благодарю за оперативность и развернутый ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения