> Работа котла ДЕ-25, Особенность работы котла ДЕ-25
sadodesperado47
сообщение 12.1.2018, 16:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976



Здравствуйте, коллеги.
Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался, ситуация следующая:
Работают два котла ДЕ-25 в один паровой коллектор. При аварийном отключении одного из котлов, у второго кратковременно происходит резкое повышение уровня в барабане. Если кто сталкивался и отлично понимает физику данного процесса, объясните пожалуйста.
Спасибо заранее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.1.2018, 17:39
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(sadodesperado47 @ 12.1.2018, 16:20) *
Работают два котла ДЕ-25 в один паровой коллектор. При аварийном отключении одного из котлов, у второго кратковременно происходит резкое повышение уровня в барабане.

А давление пара у второго при этом понижается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 12.1.2018, 18:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 12.1.2018, 17:39) *
А давление пара у второго при этом понижается?

Правильный вопрос, и его можно было не задавать, ибо - очевидно.
А со вторым котлом происходит то же, что и с бутылкой газировки при резком открытии пробки. Только там подъем жидкости за счет выхода растворенных газов, а в котле - за счет сильного роста парообразования при понижении давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sadodesperado47
сообщение 15.1.2018, 10:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976



Давление у второго естественно падает, поскольку котел защитой отключается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 15.1.2018, 11:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



При понижении давления и происходит резкое увеличение парообразования, вскипает вся вода с Т выше точки парообразования при данном давлении, объем воды за счет пузырьков и увеличивается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения