> Логика работы системы пожаротушения жилого дома (16 эт)
tolik-8422
сообщение 25.1.2017, 9:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Добрый день.

Имеем в управлении жилой дом 16 этажей.

Застройщиком система пожаротушения смонтирована, но ПНР не выполнялся в принципе.

В голове стоит станция control mx 1/1x9-13a с двумя насосами. Насосы с задвижками без приводов.
В настоящий момент система в полностью ручном режиме - подали питание на шкаф - насос включился.


На сколько я понимаю насосы должны включаться при
1) нажатии на кнопку около пожарного крана
2) при поступлении сигнала от системы пожарной сигнализации

Вопрос, как должны отключаться насосы, т.к.
1) Возможны ложные срабатывания системы
2) Любой дурак может нажать на кнопку

Сообщение отредактировал tolik-8422 - 25.1.2017, 9:36
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  98616578_0215_Control_MX_RU_KZ_caps.pdf ( 967,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.1.2017, 12:09
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(tolik-8422 @ 25.1.2017, 9:22) *
Вопрос, как должны отключаться насосы, т.к.
1) Возможны ложные срабатывания системы
2) Любой дурак может нажать на кнопку

От реле времени и датчика давления. Если нет пожарного расхода в течение нескольких минут, а это можно видеть по давлению у насосов - насосы отключаются.
пс
кнопка должна быть под стеклом, одновременно с её нажатием должна срабатывать пожарная сигнализация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 25.1.2017, 14:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



а рассматриваемые насосы ручного пожаротушения или автоматического?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.1.2017, 16:28
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(timofeyprof @ 25.1.2017, 14:53) *
а рассматриваемые насосы ручного пожаротушения или автоматического?

Ручного, откуда в 16-этажке автоматическое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 26.1.2017, 12:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(Serg Ivanov @ 25.1.2017, 13:09) *
От реле времени и датчика давления. Если нет пожарного расхода в течение нескольких минут, а это можно видеть по давлению у насосов - насосы отключаются.
пс
кнопка должна быть под стеклом, одновременно с её нажатием должна срабатывать пожарная сигнализация.



Вот именно такие мысли и меня посещают, но в контроллере шкафа управления нет таких настроек...

Тогда

1) при каком давлении должен отключаться насос?

2) через какое время он должен отключаться при ложном/ошибочном включении?

Хоть где-то это прописано в пожарных СП?

p/s/ все пожаротушение ручное, за исключением сплинкеров в мусорокамере 1-го этажа, кран на которые зимой закрыт во избежании разморозки труб =))




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 26.1.2017, 12:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2398
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Насос не доложен отключаться. Он не должен включаться, если давление в системе выше заданного. А отключают насосы вручную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 26.1.2017, 13:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(Sindarkon @ 26.1.2017, 13:14) *
Насос не доложен отключаться. Он не должен включаться, если давление в системе выше заданного. А отключают насосы вручную.


т.е. конструкция насоса должна предусматривать возможность долговременной работы при нулевом расходе?

т.к. вручную его могут отключить очень нескоро....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 27.1.2017, 8:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2398
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Включение насоса означает пожар. А пожар означает прибытие пожарных подразделений. Это будет довольно скоро.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 27.1.2017, 9:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Serg Ivanov @ 25.1.2017, 17:28) *
Ручного, откуда в 16-этажке автоматическое?

если парковка в цоколе к примеру

Цитата(tolik-8422 @ 26.1.2017, 14:35) *
т.е. конструкция насоса должна предусматривать возможность долговременной работы при нулевом расходе?

т.к. вручную его могут отключить очень нескоро....

насосы нередко работают на закрытую задвижку. и в насосной станции должны быть защиты от перегрева электродвигателя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 27.1.2017, 12:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(timofeyprof @ 27.1.2017, 10:05) *
если парковка в цоколе к примеру


насосы нередко работают на закрытую задвижку. и в насосной станции должны быть защиты от перегрева электродвигателя


Спасибо! Просто смущает что кнопка включения насосов расположена в коробочке КМПн, и если какой-то дурак будет ее регулярно нажимать - то вычислить его будет проблематично....

Ну и бегать отключать насосы в здании без постоянного обслуживающего персонала тоже особо некому, не пожарникам же дверь ломать при поступлении ложного сигнала....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 27.1.2017, 12:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(tolik-8422 @ 26.1.2017, 14:35) *
т.е. конструкция насоса должна предусматривать возможность долговременной работы при нулевом расходе?

т.к. вручную его могут отключить очень нескоро....



Цитата(timofeyprof @ 27.1.2017, 10:05) *
насосы нередко работают на закрытую задвижку. и в насосной станции должны быть защиты от перегрева электродвигателя


Зарубежные нормы предусматривают установку на напорной трубе насоса предохранительного клапана, расход из которого при необходимости нужно включать в гидравлический расчёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.1.2017, 12:50
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sindarkon @ 27.1.2017, 8:49) *
Включение насоса означает пожар. А пожар означает прибытие пожарных подразделений. Это будет довольно скоро.

Абсолютно не обязательно. Ни прибытие, ни тем более скоро.

Цитата(BTS @ 27.1.2017, 12:30) *
Зарубежные нормы предусматривают установку на напорной трубе насоса предохранительного клапана, расход из которого при необходимости нужно включать в гидравлический расчёт.

Отечественные нормы такого не требуют.

Цитата(timofeyprof @ 27.1.2017, 9:05) *
если парковка в цоколе к примеру


насосы нередко работают на закрытую задвижку. и в насосной станции должны быть защиты от перегрева электродвигателя

1.Про парковку вообще речь не шла. Речь о 16 этажном жилом здании.
2. С какой стати электродвигатель перегреется если при закрытой задвижке он потребляет минимальную мощность? Перегреется именно насос.
Цитата
Во избежание нагревания жидкости работа насоса при закрытой задвижке на нагнетании не должна длиться более 2—3 мин.

http://chem21.info/page/171042078016216169...27005144145069/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 27.1.2017, 12:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Serg Ivanov @ 27.1.2017, 13:44) *
Отечественные нормы такого не требуют.


IMHO, стоило бы включить. А если сделать в инициативном порядке, грамотного эксперта несложно будет убедить в целесообразности такого решения (с начётчиком будет сложнее).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.1.2017, 15:58
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BTS @ 27.1.2017, 12:50) *
IMHO, стоило бы включить. А если сделать в инициативном порядке, грамотного эксперта несложно будет убедить в целесообразности такого решения (с начётчиком будет сложнее).

Ну предложите в инициативном порядке куда отводить эту воду? - после предохранительного клапана.
По нормальному там байпас нужен вокруг насосов, а не предохранительный клапан на сброс.
Но зачем? Если датчик протока не фиксирует забор воды - насос отключается. Повторно включается от той же кнопки при необходимости. Более того, он должен вообще включаться от датчика положения ПК по нормам если нет водонапорного бака в здании.
http://pr-b.ru/index.php?route=product/pro...;product_id=573

Цитата
4.1.9 Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м - на остальных этажах; при этом число струй следует принимать: две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном числе струй две и более, одну - в остальных случаях.
При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать.

А вообще всё это должно быть отражено в разделе проекта автоматизации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 27.1.2017, 18:22
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Serg Ivanov @ 27.1.2017, 16:58) *
Ну предложите в инициативном порядке куда отводить эту воду? - после предохранительного клапана.
По нормальному там байпас нужен вокруг насосов, а не предохранительный клапан на сброс.
Но зачем? Если датчик протока не фиксирует забор воды - насос отключается. Повторно включается от той же кнопки при необходимости. Более того, он должен вообще включаться от датчика положения ПК по нормам если нет водонапорного бака в здании.

Сбросить воду в трап канализации или приямок не проблема. Для замены воды в корпусе насоса втечение 2-3 минут нужен небольшой расход сброса через предохранительный клапан. В случае водоснабжения от горводопровода байпас как вариант возможен, но при водоснабжении от бака или близкорасположенного резервуара смысла в байпасе нет.

Автоматическое отключение пожарных насосов ни в каких нормах не прописано.
Требование автоматического пуска насоса ВПВ относится только к ограниченному перечню зданий (СП5,4.2.7). К тому же для раздельных систем ВПВ существует способ автоматического пуска не требующий напорных (гидропневматических) баков и датчиков положения-с применением жокей-насоса и мембранного бака, по аналогии со спринклерными установками. Такая схема уже неоднократно согласовывалась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.1.2017, 21:20
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BTS @ 27.1.2017, 18:22) *
Сбросить воду в трап канализации или приямок не проблема.

2.5 л/с в трап или приямок? Интересно smile.gif Покажите этот трап. Дренажный насос на 2,5 л/с заказчика тоже очень обрадуют.
Как правило эти насосные располагаются ниже уровня земли - значит HL710.2EPC на выпуске. Ещё 155000 рублей.
Бред.
А кто за эту воду платить-то будет?

Цитата(BTS @ 27.1.2017, 18:22) *
Автоматическое отключение пожарных насосов ни в каких нормах не прописано.
Требование автоматического пуска насоса ВПВ относится только к ограниченному перечню зданий (СП5,4.2.7). К тому же для раздельных систем ВПВ существует способ автоматического пуска не требующий напорных (гидропневматических) баков и датчиков положения-с применением жокей-насоса и мембранного бака, по аналогии со спринклерными установками. Такая схема уже неоднократно согласовывалась.

А кто с этим спорит? Он и так автоматически отключается. Или от датчика давления или при закрытии ПК от датчика положения.
СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" - вообще к вопросу поставленному в начале темы никакого отношения не имеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 27.1.2017, 23:08
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Serg Ivanov @ 27.1.2017, 22:20) *
2.5 л/с в трап или приямок? Интересно smile.gif .

unsure.gif
Какие такие 2,5л/с ??? Я толкую про расход сброса через предохранительный клапан, который ставится на напорной трубе насоса во избежание перегрева при отсутствии расхода на пожаротушение. Например, при ложном пуске. Для полной смены объёма воды в корпусе насоса за 2 или 3 минуты потребуется подобрать предохранительный клапан, обеспечивающий при полном открытии расход порядка 0,2л/с ,а то и меньше. Надеюсь, теперь не останется недопонимания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.1.2017, 23:22
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BTS @ 27.1.2017, 23:08) *
unsure.gif
Какие такие 2,5л/с ??? Я толкую про расход сброса через предохранительный клапан, который ставится на напорной трубе насоса во избежание перегрева при отсутствии расхода на пожаротушение. Например, при ложном пуске. Для полной смены объёма воды в корпусе насоса за 2 или 3 минуты потребуется подобрать предохранительный клапан, обеспечивающий при полном открытии расход порядка 0,2л/с ,а то и меньше. Надеюсь, теперь не останется недопонимания.

И куда Вы попадаете рабочей точкой на характеристике насоса при таком расходе?
Никому это не нужно - проще насос выключить от датчика давления, а при падении напора опять включить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 27.1.2017, 23:36
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Serg Ivanov @ 28.1.2017, 0:22) *
И куда Вы попадаете рабочей точкой на характеристике насоса при таком расходе?
Никому это не нужно - проще насос выключить от датчика давления, а при падении напора опять включить.


Давайте отделять "мух" от "котлет". Защита насоса от перегрева-это один вопрос. Защита системы от превышения давления-уже другой. Хотя при установке механических регуляторов, после которых нужно ставить предохранительные клапаны, решение задач как бы объединяется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 30.1.2017, 8:31
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2398
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Serg Ivanov
Цитата
Он и так автоматически отключается. Или от датчика давления или при закрытии ПК от датчика положения.

Я впервые слышу о подобном принципе работы насосов. Вы уверены, что подобное вообще предусмотрено логикой работы шкафа управления? Т.е. любое КЗ на линии пусковых кнопок при пожаре отключает насосы?

Цитата
Никому это не нужно - проще насос выключить от датчика давления, а при падении напора опять включить.

И сколько таких циклов переживёт насос, учитывая, что при работе он подобное начнёт делать постоянно?

Сообщение отредактировал Sindarkon - 30.1.2017, 8:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.1.2017, 10:49
Сообщение #21


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sindarkon @ 30.1.2017, 8:31) *
Serg Ivanov
учитывая, что при работе он подобное начнёт делать постоянно?

Да сколько заложите при пусконаладке столько и переживёт. Заложите интервал между пусками 5 минут - 12 пусков в час переживёт. Постоянно он это делать будет только при неверном подборе насоса или неисправности датчика положения ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 31.1.2017, 8:29
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2398
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Датчик положения ПК - это автоматический пуск, который предусматривается только в зданиях, оборудованных АУПТ. Вы не можете ставить его куда попало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.1.2017, 14:29
Сообщение #23


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sindarkon @ 31.1.2017, 8:29) *
Датчик положения ПК - это автоматический пуск, который предусматривается только в зданиях, оборудованных АУПТ. Вы не можете ставить его куда попало.

Датчики положения ПК должны устанавливаться в каждом здании (имеющем пожарные насосы) с ПК и не имеющем водонапорного бака. Я не встречал проектов зданий с водонапорными баками на пожарном водопроводе.
Цитата
4.1.9 Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м - на остальных этажах; при этом число струй следует принимать: две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном числе струй две и более, одну - в остальных случаях.
При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать.

Но конечно можно порадовать заказчика и архитекторов баком на 1,5-3 тонны воды в отапливаемой башенке на крыше.. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 31.1.2017, 15:25
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Датчики положения были изобретены как альтернатива автоматического пуска насоса ВПВ с использованием баков. Для зданий, где автоматический пуск насоса ВПВ не требуется речь о датчиках вообще не идёт , и по СНиП 2.04.01-85 они для зданий без автоматического пуска также не требовались. Но сейчас существуют другие способы автоматического пуска насоса ВПВ-например по падению давления, с использованием жокей-насоса и мембранного бака. Так что для зданий, где автоматический пуск требуется, у проектировщика есть выбор. Что касается формулировок в нормативах, и раньше не всё было гладко. Но после того, как СП30 отделили от СП10, упоминание о баках в п.4.1.9 СП10 выглядит вообще бессвязно. С одной стороны, они в принципе не обязательны при установке датчиков положения или ином способе автоматического пуска насоса, с другой стороны, если они поставлены, то должны иметь немалый объём чтобы обеспечить работу ПК втечение 10 минут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.1.2017, 15:52
Сообщение #25


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BTS @ 31.1.2017, 15:25) *
Датчики положения были изобретены как альтернатива автоматического пуска насоса ВПВ с использованием баков. Для зданий, где автоматический пуск насоса ВПВ не требуется речь о датчиках вообще не идёт , и по СНиП 2.04.01-85 они для зданий без автоматического пуска также не требовались. Но сейчас существуют другие способы автоматического пуска насоса ВПВ-например по падению давления, с использованием жокей-насоса и мембранного бака. Так что для зданий, где автоматический пуск требуется, у проектировщика есть выбор. Что касается формулировок в нормативах, и раньше не всё было гладко. Но после того, как СП30 отделили от СП10, упоминание о баках в п.4.1.9 СП10 выглядит вообще бессвязно. С одной стороны, они в принципе не обязательны при установке датчиков положения или ином способе автоматического пуска насоса, с другой стороны, если они поставлены, то должны иметь немалый объём чтобы обеспечить работу ПК втечение 10 минут.

smile.gif
Требовались и по СНиП 2.04.01-85 точно так же:
Цитата
6.9. Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м — на остальных этажах; при этом число струй следует принимать: две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном числе струй две и более, одну — в остальных случаях.
При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать.

Ничего тут не поменялось и ничего не изобретали.
По нормам иные способы можно предусматривать только в дополнение к этим самым датчикам. Нет датчиков - ставьте бак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 31.1.2017, 16:30
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Serg Ivanov @ 31.1.2017, 16:52) *
smile.gif
Требовались и по СНиП 2.04.01-85 точно так же:

Ничего тут не поменялось и ничего не изобретали.
По нормам иные способы можно предусматривать только в дополнение к этим самым датчикам. Нет датчиков - ставьте бак.

"Дополнение" к датчикам-это уже нецелевое расходование денег.
Практика проектирования и прохождения экспертизы подтверждает необязательность датчиков при применении иных способов.
Ведь датчики как способ "автоматического" пуска- прижившаяся форма самообмана. А по сути-та же кнопка.
Хотя коряво написанный СП10 позволяет отдельно взятому эксперту толковать по своему разумению.

Цитата(Serg Ivanov @ 31.1.2017, 16:52) *
smile.gif
Требовались и по СНиП 2.04.01-85 точно так же:

Ничего тут не поменялось и ничего не изобретали.
По нормам иные способы можно предусматривать только в дополнение к этим самым датчикам. Нет датчиков - ставьте бак.

"Дополнение" к датчикам-это уже нецелевое расходование денег.
Практика проектирования и прохождения экспертизы подтверждает необязательность датчиков при применении иных способов.
Ведь датчики как способ "автоматического" пуска- прижившаяся форма самообмана. А по сути-та же кнопка.
Хотя коряво написанный СП10 позволяет отдельно взятому эксперту толковать по своему разумению.
При этом датчики стали серийно выпускаться в середине девяностых.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 31.1.2017, 16:55
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Нужно сделать оговорку: В случае объединённой системы хозпитьевого и внутреннего противопожарного водопровода и необходимости автоматического пуска ПН придётся ставить датчик положения. Иные методы автоматического пуска годятся только для отдельных систем ВПВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.1.2017, 17:46
Сообщение #28


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата
Цитата(BTS @ 31.1.2017, 16:30) *

"Дополнение" к датчикам-это уже нецелевое расходование денег.
Практика проектирования и прохождения экспертизы подтверждает необязательность датчиков при применении иных способов.
Ведь датчики как способ "автоматического" пуска- прижившаяся форма самообмана. А по сути-та же кнопка.
Хотя коряво написанный СП10 позволяет отдельно взятому эксперту толковать по своему разумению.


"Дополнение" к датчикам-это уже нецелевое расходование денег.
Практика проектирования и прохождения экспертизы подтверждает необязательность датчиков при применении иных способов.
Ведь датчики как способ "автоматического" пуска- прижившаяся форма самообмана. А по сути-та же кнопка.
Хотя коряво написанный СП10 позволяет отдельно взятому эксперту толковать по своему разумению.
При этом датчики стали серийно выпускаться в середине девяностых.

Цитата
Практика проектирования и прохождения экспертизы подтверждает необязательность датчиков при применении иных способов.

Ну да показывает практика. wink.gif Пока не нарвётесь на штраф от пожарных при проверке проекта - причём совершенно законный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 31.1.2017, 18:26
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2398
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Пока не нарвётесь на штраф от пожарных при проверке проекта

Вас могут прижать точно так же за организацию автоматического пуска там, где требуется только дистанционный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.1.2017, 22:38
Сообщение #30


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sindarkon @ 31.1.2017, 18:26) *
Вас могут прижать точно так же за организацию автоматического пуска там, где требуется только дистанционный.

Никак не могут. Автоматический пуск в данном случае обходится значительно дешевле дистанционного с напорным баком и не противоречит нормам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 6:29