Симисторы Ecl210/310 |
|
|
Гость_Blade runner_*
|
13.7.2017, 7:58
|
Guest Forum
|
Может кто нибудь знает . какие оптопары или симисторы стоят на выходе ECL210/310 ?
|
|
|
|
|
13.7.2017, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172
|
Если сгорели - надо вскрыть и посмотреть. Я как-то перепаивал этот симистор с неиспользуемого выхода, вместо сгоревшего. Контроллер аппаратно всегда один, а входы-выходы в проекте у него определяются ключом, т.е. воткнул один ключ - используется один набор ВВ, а воткнул другой - другой.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
13.7.2017, 18:02
|
Guest Forum
|
Разобрался - T4 0580
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
15.7.2017, 19:00
|
Guest Forum
|
вОПРОС №2 Что это за деталь ?
|
|
|
|
|
15.7.2017, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Похожи на TVS диоды.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
15.7.2017, 20:30
|
Guest Forum
|
Судя по фото, деталька соединена последовательно с варистором. //////// Люди сказали, что это дроссель.
Сообщение отредактировал Blade runner - 15.7.2017, 20:41
|
|
|
|
|
15.7.2017, 20:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Возможно. На вид они похожи. Только непонятно - зачем? А маркировки никакой?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
15.7.2017, 21:42
|
Guest Forum
|
Тоже подумал зачем. может скорость ограничивают.
|
|
|
|
|
15.7.2017, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Если индуктивность большая, то дроссель сгорит раньше предохранителя, если мелкая - ничего не ограничит. Да и зачем ограничивать скорость нарастания тока варистора? Бессмыслица какая-то.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
15.7.2017, 22:06
|
Guest Forum
|
Однако стоит зачем то. индуктивность предположительно 100 мкГ
|
|
|
|
|
16.7.2017, 6:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Может быть, все-таки не последовательно варистору?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
16.7.2017, 7:35
|
Guest Forum
|
Ставят LC цепочку последовательно с варистором для снижения скорости dU/dt. но такого не встречал.
Сообщение отредактировал Blade runner - 16.7.2017, 7:40
|
|
|
|
|
16.7.2017, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Во-первых, дроссель не снизит dU/dt на варисторе, поскольку емкость его мала для этого. Во-вторых, какой в этом смысл, если варистор и предназначен для поглощения энергии коротких высоковольтных импульсов. А LC цепочки - просто П-фильтр для помех по питанию. Плюс двухобмоточный дроссель для продольной помехи.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
16.7.2017, 8:16
|
Guest Forum
|
Какой смысл - не знаю. Но дроссель есть. Вопрос -зачем ?
|
|
|
|
|
16.7.2017, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
А есть у вас чем измерить индуктивность? Сопротивление измерили?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
16.7.2017, 8:39
|
Guest Forum
|
у меня только фото . Но отвечали люди . которые ремонтируют екл-ы.
Сообщение отредактировал Blade runner - 16.7.2017, 8:46
|
|
|
|
|
16.7.2017, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
В таком случае судить о то, что с чем соединено, можно только предположительно. Скорее всего, дроссели стоят в анодах симисторов просто для снижения di/dt. Варисторы вообще не при чем. Они поглощают ЭДС самоиндукции индуктивной нагрузки, например клапанов, электродвигателей для защиты симисторов. И подключены параллельно симистору и дросселю. Плата ведь двухслойная, и куда подключен другой конец варистора, не видно. Скорее всего - к катоду. Будет под рукой ECL, гляну. Жаль, недавно только вскрывал, но в подробности не лез. Наладчик жаловался, что на обоих выходах электропривода фаза, мотор гудит и дергается. Но оказалось - дохлый фазосдвигающий конденсатор в приводе.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 16.7.2017, 8:55
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
16.7.2017, 9:34
|
Guest Forum
|
Для уменьшения di/dt думаю, что стоят два дросселя на кольцах (желтый провод). но у меня нет схемы . только догадки. Мне нужна схема выходной части оптопара + симистор и пр.
|
|
|
|
|
17.7.2017, 7:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172
|
Цитата(Blade runner @ 16.7.2017, 11:34) Для уменьшения di/dt думаю, что стоят два дросселя на кольцах (желтый провод). но у меня нет схемы . только догадки. Мне нужна схема выходной части оптопара + симистор и пр. А если не секрет - зачем схема? Если проектировать/делать что-то свое, то в сети полно теории и готовых схем для коммутации нагрузки. А если ремонтировать конкретный прибор - я снова советую перепаять требуемые элементы с неиспользуемого выхода, на этом приборе или любом другом. Эта цепочка точно подключена ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО со входом, а не ПАРАЛЛЕЛЬНО ему? В любом случае это скорее всего защита симистора от перенапряжений, при коммутации индуктивной нагрузки. Для постоянного напряжения - это обычно диод, а для переменного - RC или наверное и LR может быть. А это точно индуктивность, а не конденсатор? ECL - местами странный прибор, только недавно столкнулся, у него например насосы подключены к нормально замкнутым контактам реле. В результате при перезагрузке у него все имеющиеся насосы включаются разом. Это наверное сделано чтобы избежать разморозки отопления, если вдруг контроллер подохнет. Но когда включаешь питание шкафа и сразу раздается мощный удар включившихся контакторов - я к этому нервно отношусь, у меня уже как-то ECL горел (правда я сам был виноват), а стоит он не дешево и хотя я его тогда починил - отношусь очень нервно к любым внезапным звукам с его стороны. При этом еще остается сомнение - насосы отопления обычно работают поочередно, т.е. рассчитывая подводимую мощность и вводной автомат можно на это опираться, а тут вдруг все насосы включаются разом, общий пусковой ток выбивает вводной автомат и все. Т.е. именно для ECL необходимо рассчитывать электроснабжение на большую мощность, чем для любого другого контроллера, который к тому же и скорее всего дешевле.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
17.7.2017, 7:20
|
Guest Forum
|
Цитата(starmos @ 17.7.2017, 5:00) А если не секрет - зачем схема? Если проектировать/делать что-то свое, то в сети полно теории и готовых схем для коммутации нагрузки. Посмотреть как люди делают (управление релейным приводом amv20)
Сообщение отредактировал Blade runner - 17.7.2017, 7:30
|
|
|
|
|
11.1.2018, 15:33
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.1.2018
Пользователь №: 334798
|
Цитата(Blade runner @ 13.7.2017, 7:58) Может кто нибудь знает . какие оптопары или симисторы стоят на выходе ECL210/310 ? симистор T405-800B-TR в корпусе DPAK для планарного монтажа http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....CD00002383.pdfаналог (не проверял, но, думаю, подойдет, если подшаманить корпус, сделать из 220-го DPAK самому) - BT136-800E.127, Симистор 4А 800В [ТО-220], продается и в Радиодеталях, и в Чип-и-Дипе Цитата(Blade runner @ 15.7.2017, 19:00) вОПРОС №2 Что это за деталь ? Дроссель. Сглаживает фронт импульса. Перегорает, как правило, не сисмистор, а дроссель. В крайнем случае можно его зашунтировать перемычкой для восстановления работоспособности.
Сообщение отредактировал d.a.yashkin - 11.1.2018, 15:38
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)