> Как проверить ZONT, Надо проверить, что вышло из строя
_Serg
сообщение 6.3.2023, 13:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.3.2023
Пользователь №: 414799



У меня стоит котел Buderus Logomax U032-35 в связке с контроллером ZONT. После отключения электричества котел перестал работать в режиме отопления. ZONT выдал ошибку Е00, авария цифровой шины передачи данных. Надо определить, что вышло из строя, ZONT или плата управления котлом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
gotja
сообщение 6.3.2023, 16:24
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 105529



А если отключить зонт и попробовать запустить котел на отопление без термостата? очень похоже на обрыв линии от котла до термостата. В котле на плате перемычка есть, ее надо вернуть на место и будет ясно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Serg
сообщение 7.3.2023, 12:12
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.3.2023
Пользователь №: 414799



Цитата(gotja @ 6.3.2023, 16:24) *
А если отключить зонт и попробовать запустить котел на отопление без термостата? очень похоже на обрыв линии от котла до термостата. В котле на плате перемычка есть, ее надо вернуть на место и будет ясно

Так и сделал. Котел сейчас работает отдельно от ZONTа. Но теперь возник вопрос, что надо заменить, ZONT или плату управления котлом, что вышло из строя. На обрыв проводов не похоже, сбой возник после отключения электричества, похоже при включении был скачок напряжения и выбило какую-то микросхему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alfuago
сообщение 2.5.2023, 16:02
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.5.2023
Пользователь №: 417010



День добрый , у будеросов в связке с зонтом часто слетает настройка Е2.4. и как результат ошибка 00. после восстановления значений все снова работатет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kolorit
сообщение 19.6.2023, 18:03
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.6.2023
Из: Минск
Пользователь №: 418689



Спасибо за полезную информацию! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 11:17