> Работоспособность вентиляции
dimac
сообщение 18.11.2021, 0:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.7.2019
Пользователь №: 362315



В подвальном помещении хочу посторить вытяжную вентиляцию из санузлов на улицу.
Вентиляция горизонтальная.
ПО расчетам, можно, три обьема воздуха за час вывести при помощи Д=100 круглого пластикового вентканала и канального вентилятора с производительностью 100м3/ч

Вопрос
1. Будет ли система работать, если вентканал имеет несколько сгибов по 90 градусов и общей длинной трассы 13 метров?
2. Прокладка плоского вентканала удобнее при низких потолках подвала. Можно сделать плоский канал переходящий в круглый под вентлиятор и затем обратно в плоский на улицу?




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 18.11.2021, 21:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Ответы:
1. Углы ни причем. Ответ не возможен без сечений и НАПОРНОЙ характеристики вентилятора. (То, что указано на шильдике, как правило, практического смысла не имеет, т.к. это производительность НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИСОЕДИНЕННОГО вентилятора).
2. Можно.

Вопросы:
1. Откуда Вы определили, что вентилятор будет выдавать указанную Вами производительность?
2. Вполне возможно, что бОльшая часть воздуха будет удаляться из с/у №3, остатки из с/у №2, а из с/у №1 удаляться воовбще ничего не будет. Как Вы планируете балансировать систему?
3. Вентилятор на улице или в помещении? Как Вы планируете запускать вентилятор зимой, когда после его остановки замерзший конденсат прихватит крыльчатку?

Сообщение отредактировал vsklokoch - 18.11.2021, 21:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 18.11.2021, 21:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1440
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Вентилятор на 85 м3/час (обычный д100 бытового назначения самый дохлый) сможет работать если это санузлы в инд. доме, если это более часто посещаемые санузлы -то больше 3-х мес. нормально не проживет. Пластиковые трубы- тоже для самостроя. Разводка каналов -надо менять, делать забор воздуха через "штаны" (что-бы плечи каналов были примерно равные) если нет -то все будет тянуть через один санузел. Обратные клапана не нужны, тем более такой вентиль не откроет 3 обр. клапана установленных параллельно (силенок не хватит). Плохой проект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.11.2021, 22:03
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Начнём с того, что без компенсирующего притока это ВООБЩЕ не будет работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 18.11.2021, 23:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(l-nikolaev @ 18.11.2021, 21:40) *
Пластиковые трубы- тоже для самостроя.

На них так и написано? По ним какой-то другой воздух идет? Попробуйте в запотолочном пространстве 60 мм собрать систему на прямоугольных железках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 19.11.2021, 12:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(vsklokoch @ 18.11.2021, 23:41) *
На них так и написано? По ним какой-то другой воздух идет? Попробуйте в запотолочном пространстве 60 мм собрать систему на прямоугольных железках.

Попробуйте пожарным в общественном здании пластик сдать)).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 19.11.2021, 16:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



В общественном стопудово нельзя. Но в общественном оно и не надо. Там и места за потолками полно и расходы такие, что в пластмасску не пролезет. Хотя...
Для лаборатории ВНИИМ им. Д.И.Менделеева мне пришлось искать как раз пластик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 19.11.2021, 22:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1440
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(vsklokoch @ 18.11.2021, 23:41) *
На них так и написано? По ним какой-то другой воздух идет? Попробуйте в запотолочном пространстве 60 мм собрать систему на прямоугольных железках.


в общем то - ДА. Я имею в виду что ЭТИ три санузла явно не тянут на ИЖС. А, если это хотя-б чуть-чуть общественные санузлы, то аммиак в них въестся так, что микробы оттуда будут килотоннами вываливаться ( я из этих соображений). Ну, и негорючесть, к тому-же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 20.11.2021, 13:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(l-nikolaev @ 19.11.2021, 22:15) *
Я имею в виду что ЭТИ три санузла явно не тянут на ИЖС. А, если это хотя-б чуть-чуть общественные санузлы, то аммиак в них въестся

Полностью согласен. Я почему решил, что это ИЖС; у меня в голове не укладывается качество рисунка ТС и общественное здание (это, конечно, мои трудности rolleyes.gif ).
В принципе, даже ваще совсем полностью наибактерициднейший пластик того же пресловутого Valox, рассчитан все равно в основном на ИЖС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.11.2021, 17:31
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(dimac @ 18.11.2021, 4:20) *
В подвальном помещении хочу посторить вытяжную вентиляцию из санузлов на улицу.
Вентиляция горизонтальная.
ПО расчетам, можно, три обьема воздуха за час вывести при помощи Д=100 круглого пластикового вентканала и канального вентилятора с производительностью 100м3/ч

Вопрос
1. Будет ли система работать, если вентканал имеет несколько сгибов по 90 градусов и общей длинной трассы 13 метров?
2. Прокладка плоского вентканала удобнее при низких потолках подвала. Можно сделать плоский канал переходящий в круглый под вентлиятор и затем обратно в плоский на улицу?


до первого от вента тройника Ду200, от него отвод Ду100 и Ду160 на второй тройник. от второго тройника два отвода на Ду100
удачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimac
сообщение 30.11.2021, 1:02
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.7.2019
Пользователь №: 362315



Цитата(LordN @ 20.11.2021, 18:31) *
до первого от вента тройника Ду200, от него отвод Ду100 и Ду160 на второй тройник. от второго тройника два отвода на Ду100
удачи


О полезная практичная инфа.
Это решает проблему балансировки?
И получается вентилятор будет Д200. Если от вентилятора до выхода на улицу 2 метра до дефлектора. и сейчас такие зимы -5-10 редко в городе. Есть необходимость утеплять канал ?


Цитата(l-nikolaev @ 18.11.2021, 22:40) *
Вентилятор на 85 м3/час (обычный д100 бытового назначения самый дохлый) сможет работать если это санузлы в инд. доме, если это более часто посещаемые санузлы -то больше 3-х мес. нормально не проживет. Пластиковые трубы- тоже для самостроя. Разводка каналов -надо менять, делать забор воздуха через "штаны" (что-бы плечи каналов были примерно равные) если нет -то все будет тянуть через один санузел. Обратные клапана не нужны, тем более такой вентиль не откроет 3 обр. клапана установленных параллельно (силенок не хватит). Плохой проект.



Проекта нет если честно. Это санузлы в жилом подвале. Подумал что обойдусь формулой обьем на сечение и время.
Оказалось что есть особености.
Приток буду делать естественный. Окно в помещение и решетка в стене санузла.
Что такое штаны ?

Сообщение отредактировал dimac - 30.11.2021, 0:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 3.12.2021, 12:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Обратный клапан должен быть обязательно. Но на выходе. Где-нибудь поближе к вытяжной решетке. Участок от обратного клапна до выбросной решетки теплоизолируется. Дальше теплоизолировать не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения