Полотенчик в ванной 70С, Нагрев до 70С , можно обжется |
|
|
|
21.12.2021, 23:43
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.3.2020
Пользователь №: 373823
|
Добрый день! Прошу совета, полотенчик в ванной , нагревается от ГВС. Температура на поверхности полотенчика 70С. Горячо. Ребенок может обжется. 70С - это норма? Как нормируется температура ?
|
|
|
|
|
22.12.2021, 0:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
в пределах допустимых Т в ГВС и в пределе Т поверхности отопительных приборов без кожуха.
|
|
|
|
|
22.12.2021, 1:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(DINGO1 @ 21.12.2021, 23:43) Добрый день! Прошу совета, полотенчик в ванной , нагревается от ГВС. Температура на поверхности полотенчика 70С. Горячо. Ребенок может обжется. 70С - это норма? Как нормируется температура ? Для полотенцесушителя горячевато - д.б. не более 65 град. в водоразборном кране, т.е. в трубах м.б. порядка 68 град. Если ребёнок любит обнимать полотенчик, то всё-равно обожжётся. А для отопительных приборов в квартире допускается температурный график 95-70 град - т.е. средняя температура прибора 82,5 град. При том отопительные приборы более доступны для Вашего ребёнка. Он там не обжигается при более высокой т-ре, чем в полотенчике?
Сообщение отредактировал ИОВ - 22.12.2021, 1:25
|
|
|
|
|
22.12.2021, 1:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(ИОВ @ 22.12.2021, 1:20) Для полотенцесушителя горячевато - д.б. не более 65 град. в водоразборном кране, т.е. в трубах м.б. пордка 68 град. Если ребёнок любит обнимать полотенчик, то всё-равно обожжётся. А для отопительных приборов в квартире допускается температурный график 95-70 град - т.е. средняя температура прибора 82,5 град. При том отопительные приборы более доступны для Вашего ребёнка. Он там не обжигается при более высокой т-ре, чем в полотенчике? в ГВС не менее 60 и не более 75- вполне в нормативе ПС. а насчет обжечься- 70 градусов вполне пригодная для изучения слова горячо в раннем детстве и не обожьжется до пузырей и четко сможет осознать опасное слово "горячо".
|
|
|
|
|
22.12.2021, 1:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(инж323 @ 22.12.2021, 1:27) в ГВС не менее 60 и не более 75- вполне в нормативе ПС. Да, Вы правы, конечно - по СП 30...2020 именно так. Я сначала по памяти ошибочно из версии 2016 г. т-ру указала
|
|
|
|
|
22.12.2021, 11:31
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.3.2020
Пользователь №: 373823
|
Цитата(ИОВ @ 22.12.2021, 1:20) Для полотенцесушителя горячевато - д.б. не более 65 град. в водоразборном кране, т.е. в трубах м.б. порядка 68 град. Если ребёнок любит обнимать полотенчик, то всё-равно обожжётся. А для отопительных приборов в квартире допускается температурный график 95-70 град - т.е. средняя температура прибора 82,5 град. При том отопительные приборы более доступны для Вашего ребёнка. Он там не обжигается при более высокой т-ре, чем в полотенчике? Так вот в том то и вопрос, температура стояков отопления 53С, а полотенчик 70С. По логике должно быть наоборот? На улице -12С
|
|
|
|
|
22.12.2021, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(DINGO1 @ 22.12.2021, 11:31) Так вот в том то и вопрос, температура стояков отопления 53С, а полотенчик 70С. По логике должно быть наоборот? На улице -12С Температура в системе отопления регулируется в ИТП по наружной температуре - т.е это непостоянное значение. Температура в ГВС, практически, постоянна. Должна соответствовать нормам. Выше Вы видели, по нормам 60...75 град. Так что 70 град в пределах норм.
|
|
|
|
|
22.12.2021, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1227
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918
|
Ребёнок обожгётся обязательно . Вот так и приходит жизненный опыт . Сами обо что то в детстве тоже обжигались? И хотелось после этого повторить этот опыт? Чтобы не обжигался , пускай всегда на полотенцесушителе что то висит, пока маленький и лезет всюду.
Сообщение отредактировал svoroponov - 22.12.2021, 14:39
|
|
|
|
|
24.12.2021, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Цитата(ИОВ @ 22.12.2021, 5:20) Для полотенцесушителя горячевато - д.б. не более 65 град. в водоразборном кране, т.е. в трубах м.б. порядка 68 град. Если ребёнок любит обнимать полотенчик, то всё-равно обожжётся. А для отопительных приборов в квартире допускается температурный график 95-70 град - т.е. средняя температура прибора 82,5 град. При том отопительные приборы более доступны для Вашего ребёнка. Он там не обжигается при более высокой т-ре, чем в полотенчике? Ну тут скорее от обще российской безалаберности, да график 95-70 и температура поверхности прибора по СанПиН 70 градусов, но надо тогда и приборы ставить или радиаторы с защитными экранами или конвектора где кожух защищает от ожогов и стояки зашивать.
|
|
|
|
|
24.12.2021, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
перейдем с высоте установки ПС и сравним с ростом ребенка могущего обжечься от непонимания слова горячо? Внучке 1 год 7 месяцев, еще не понимает слово горячо, но вполне разумно ловит эмоциональную составляющую. До того что б дотянуться до низа ПС ей расти еще сантиметров 25-30. За год не успеет так вырасти, но слово горячо уже будет знать четко.
Сообщение отредактировал инж323 - 24.12.2021, 13:29
|
|
|
|
|
24.12.2021, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(cpt @ 24.12.2021, 10:49) Ну тут скорее от обще российской безалаберности, да график 95-70 и температура поверхности прибора по СанПиН 70 градусов, но надо тогда и приборы ставить или радиаторы с защитными экранами или конвектора где кожух защищает от ожогов и стояки зашивать. Допустим, СО на температуру 80-60 град. и поквартирная разводка. Средняя т-ра ОП будет 70 град. Дайте, пжл., ссылку на нормы, в которых прописаны защитные экраны в жилье для таких условий.
|
|
|
|
|
24.12.2021, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Ну к радиаторам голые и мокрые люди не подходят. А вот прислоница к полотенчику в ванной очень даже вероятно. Там где голые и мокрые(или дети неразумные) в нормах оговорены кожухи.
Мне кажется что температура в системах гвс завышена нормами. + вк шников обязали ставить пс на т3, где температура на 10 градусов больше чем на Т4. Тут с СП30 перемудрили, на мой взгляд.
|
|
|
|
|
24.12.2021, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Амиго @ 24.12.2021, 14:14) Ну к радиаторам голые и мокрые люди не подходят. А вот прислоница к полотенчику в ванной очень даже вероятно. Там где голые и мокрые(или дети неразумные) в нормах оговорены кожухи. Сколько случаев таких в жилье в жизни было? Есть свЕдения? За всю жизнь мне не удалось услышать/прочесть в новостях о таком. В общем, соглашаюсь с этим мнением: Цитата(инж323 @ 22.12.2021, 1:27) насчет обжечься- 70 градусов вполне пригодная для изучения слова горячо в раннем детстве и не обожьжется до пузырей и четко сможет осознать опасное слово "горячо". А конкретно - у моих детей в квартире полотенцесушитель висит прямо на торце ванны и всегда почти очень горячий (температуру не измеряли). Доступен голому и мокрому, стоящему в ванне на раз. Старшая внучка живёт в этой квартире с 2,5 лет (сейчас ей 10,5). Младшие внуки живут там с рождения (8 и 5 лет соответственно). Ни одного из них нельзя заподозрить в ангельском поведении - и разбивались, и порезы серьёзные были, и обжигались (утюг, кухня). А вот к полотенчику горячему в абсолютной доступности не прижимались ни в сухом, ни в мокром состоянии. И не удастся ТСу оградить своего ребёнка от всех бытовых опасностей - пока сам руку не отдёрнет от горячей поверхности, и жить не научится.
|
|
|
|
|
24.12.2021, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Цитата(ИОВ @ 24.12.2021, 17:59) Допустим, СО на температуру 80-60 град. и поквартирная разводка. Средняя т-ра ОП будет 70 град. Дайте, пжл., ссылку на нормы, в которых прописаны защитные экраны в жилье для таких условий. про экраны виноват запамятовал что это не для жилья Получается при поквартирном отоплении 80-60 всё выполняется, при 85 уже нет, т.к про среднюю температуру ничего не сказано. СП 60.13330.2020 14.4 Температура поверхности доступных частей отопительных приборов, воздухонагревателей, а также трубопроводов систем внутреннего теплоснабжения и отопления не должна превышать максимально допустимую по приложению Б с учетом назначения помещений в жилых, общественных, административных зданиях или категорий производственных помещений, в которых они размещены. Для отопительных приборов и трубопроводов в зданиях дошкольных образовательных организаций, на лестничных клетках и вестибюлях следует предусматривать защитные ограждения для отопительных приборов и тепловую изоляцию трубопроводов. СанПиН 2.1.3684-21 128. Параметры микроклимата и качество атмосферного воздуха помещений должны соответствовать гигиеническим нормативам. Температура поверхности нагревательных приборов при водяной системе отопления не должна превышать 80°С.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)