Цитата(Sindarkon @ 22.6.2018, 9:55)
Нет.
Нормы на оснащение зданий ВПВ не менялись лет тридцать.
Добрый день.
В первом сообщении не совсем корректно указано на изменение норм по ВПВ, первично объект проектировался согласно СТУ и тушение конвейерных транспортных галерей выполнялось АПТ согласно им(СТУ).
На текущий момент предприятие наметило реконструкцию противопожарных систем, и на сегодня в планах выполнить рабочую документацию согласно действующих СП.
Проблема в том, что в зданиях галерей АПТ уже выполнена, и предприятие предлагает не демонтировать заменяя на пож. краны, а сохранить. Прошу Вас помочь сформулировать обоснованный отказ, как по вопросу замены систем ВПВ на АПТ, так и по вопросу запуска данных систем в УУ в ручном режиме.