Добрый день всем участникам форума! Есть задача рассчитать высоту факельной установки для сжигания аварийного выброса газа. Согласно п.50 Руководства по безопасности факельных систем: Пропускную способность общих факельных систем рекомендуется рассчитывать на следующие расходы газов и паров: - при аварийных сбросах — на сумму аварийных сбросов (с коэффициентом 0,25) от всех подключенных установок, но не менее чем на величину аварийного сброса (с коэффициентом 1,5) от установки с наибольшей величиной этого сброса.
согласно приложению 7 высота факельного ствола принимается исходя из условия того, что плотность теплового потока у основания факела не должна превышать значения 9,4 кВт/м2.
Вопрос в следующем: какое значение выброса брать за основу расчета плотности теплового потока, максимальное без всяких коэффициентов, либо то же, что и при расчете пропускной способности, то есть с коэффициентом 1,5?
Заранее благодарю.
|