> Расчет времени разморозки калорифера
alex_1988
сообщение 28.11.2013, 16:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214860



Добрый день! Подскажите,пожалуйста, как расчитать время разморозки калорифера в приточной установке при неподвижном теплоносителе с учетом потока воздуха температурой минус 5 градусов и скоростью 5 м/с ??? В рассмотренной мною литературе указано время остывания воды в трубопроводе,но без учета потока воздуха. Заранее огромное спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.11.2013, 20:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



считаете, сколько надо отобрать тепла от воды в Вашем калорифере, чтобы охладить его до 0С, это просто. Считаете количество воздуха с его параметрами, которое может снять это тепло. Все. Ну секунд 5-10...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 28.11.2013, 21:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(v-david @ 28.11.2013, 21:52) *
считаете, сколько надо отобрать тепла от воды в Вашем калорифере, чтобы охладить его до 0С, это просто. Считаете количество воздуха с его параметрами, которое может снять это тепло. Все. Ну секунд 5-10...


spam.gif
... а от жОлеза калорифера? Нууу, кол-во воздуха и его внешние "входные" параметры заданы в задачки. А вот, КАК от располагаемой тепловой энергии (вода+жОлезо) через тепловую могутность (мощность) потока возуха переЙтить к временам, вопрос очена интересТный.

Автор:
1. Подобные задачки относятся к разделу "Нестационарный теплообмен".
2. А для чегО, это вся эта заморочка, Вам нунА?
Спасибо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 28.11.2013, 22:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Там в математике расчета времени на замерзание существует коеф-нт запаса Кп.
Откройте стр. 91 Хижняков С.В. Практические расчеты тепловой изоляции.

Цитирую дословно: "В особо трудных климатических условиях (сильный мороз, резкий ветер) коеф-нт Кп следует увеличивать до 1.3-1.4".
Вот вложил Вам страницу. Воспользуйтесь етим.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _iwnjakoff.pdf ( 59,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 28.11.2013, 22:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Цитата(vadim999 @ 28.11.2013, 22:58) *
А для чегО, это вся эта заморочка, Вам нунА?
Спасибо.

Для экстрима, имхо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.11.2013, 7:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(vadim999 @ 28.11.2013, 22:58) *
... а от жОлеза калорифера?

давненько мне жОлезные не попадались... ну тогда уж надо учесть и коэффициент теплоппроводности воды, вода\стенка, стенка воздух и т.д. - задача превращается в чисто академическую, это не ко мне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 29.11.2013, 9:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Цитата(v-david @ 29.11.2013, 6:34) *
ну тогда уж надо учесть и коэффициент теплоппроводности воды, вода\стенка, стенка воздух и т.д. - задача превращается в чисто академическую, это не ко мне.


"В строгом виде расчет очень сложен. Ета сложность определяется наличием нестационарного теплового состояния....и усугубляется.... Однако для практических расчетов с достаточной точностью может быть принята методика..."


Подробнее:

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Str87_Xiwnjakoff.pdf ( 66,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 29.11.2013, 16:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Можно запросить мощность калорифера при определенной dt (разница между Тводы и Твоздуха при определенном расходе последнего) и от этого плясать. Есть у калорифера внутренний обьем. Вот вроде и все.

Сообщение отредактировал BIONDER - 29.11.2013, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 29.11.2013, 16:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Тут от цели расчета... если это курсовик, то решаете стандартным образом учитывая детали по мере роста хотелок/требований.

В практике.. меня давно уже научили универсальному подходу.. везде, где нельзя/дорого измерить..

Применительно к этой задаче. Перекрываете теплоноситель разогретого калорифера... и измеряете температуру (весь вопрос где rolleyes.gif )...
Получаете 5-10 точек охлаждения в безопасной зоне... Форму кривули знаем из аналитического уравнения... ну и достраиваем ее в область риска..
Иногда получается очень точно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 30.11.2013, 6:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(v-david @ 28.11.2013, 23:52) *
считаете, сколько надо отобрать тепла от воды в Вашем калорифере, чтобы охладить его до 0С, это просто. Считаете количество воздуха с его параметрами, которое может снять это тепло. Все. Ну секунд 5-10...

плюс секунду на "жОлезо"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_1988
сообщение 30.11.2013, 12:57
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214860



Всем спасибо большое за помощь!!!!! Это у Заказчика сломался циркуляционный насос на обвязке калорифера, вода естественно охладилась до аварийного отключения системы по термостату. Пока заслонка закрывалась(время закрытия 24 секунды) и останавливался вентилятор, нижние калачи калорифера разморозились. Заказчик неверит без точного математического расчета,что за 24 секунды калорифер не разморозить. Температура воздуха была минус 6 градусов, вентилятор останавливался за 10 секунд, заслонка закрывалась за 24 секунды, вода в калорифере была неподвижна и на момент срабатывания термостата наверняка не превышала 10 градусов, так как уставка термостата была 5 градусов. Вот такие дела. Буду расчет точный делать для неверующего Заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 30.11.2013, 21:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(v-david @ 28.11.2013, 21:52) *
считаете, сколько надо отобрать тепла от воды в Вашем калорифере, чтобы охладить его до 0С, это просто. Считаете количество воздуха с его параметрами, которое может снять это тепло. Все. Ну секунд 5-10...


Цитата(v-david @ 29.11.2013, 8:34) *
давненько мне жОлезные не попадались... ну тогда уж надо учесть и коэффициент теплоппроводности воды, вода\стенка, стенка воздух и т.д. - задача превращается в чисто академическую, это не ко мне.


rolleyes.gif ... наверное, СТАЛЬНЫЕ, - не попадались. А "жОлезных", кругом навалом.
Коллега, Вы определись бы с классом задачи-то, - таки, "просто" или "академично", а то 5 сек +100%, как то не "просветляет", и "разуружает" вопрошанта.
... учесть... и т.д. в виде "малой толики" - геометрические рамеры конкретной конструкции калорифера, в котором происходит конвективно /(правильно!) кондуктивный теплообмен между разными средами (рабочими телами).


Цитата(vovan08 @ 30.11.2013, 7:16) *
плюс секунду на "жОлезо"


И без допуска? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 30.11.2013, 22:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(alex_1988 @ 30.11.2013, 13:57) *
Это у Заказчика сломался циркуляционный насос на обвязке калорифера, ... вода в калорифере была неподвижна и на момент срабатывания термостата наверняка не превышала 10 градусов, так как уставка термостата была 5 градусов. Буду расчет точный делать для неверующего Заказчика.


smile.gif "Заказчику" не настучу, а вопросы задам.

Собственно, а почему приточка остановилась по "последнему рубежу" (воздушный термостат) защиты от заморозки, проскачив защиту по "слому цирк.насоса" и соответствующие операторские настройки контролера в опции (разделе) "защита калорифера от заморозки", там как минимум имеется еще две защитные настройки.

Буду расчет точный делать для неверующего
Успехов! Мы, с Коллегой v-david *ом, пратически полность расписали методику расчета.

ЗЫ. Воспользуйтесь рекомендациями Уважаемого Бойко, и для начала "потренирируйтесь на кошечках", типа поток воздуха обтекает единичную трубу, приняв, что теплосъем с торцевых поверхностей отсутствует.
ph34r.gif Результаты "тренировки", доложить.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 1.12.2013, 6:32
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



По времени замерзания воды в трубке - напомню, что вода, при определенных условиях, может замерзнуть мгновенно. Это ещё Жюль Верн описывал. И это не только фокусы с бутылкой, которых полно в Сети.

По поводу предотвращения замерзания - надо проверять режимы работы калориферов. Мы очень давно пользуемся для поверочных расчетов программой ruAirHeater, которая есть на форуме. Она позволяет рассчитать фактическую температуру обратки по при известных расходах воды и воздуха, температурах на входе и схеме движения воды в калориферах.

Результаты бывают очень интересные - калориферы, подобранные по обычной методике, иногда неминуемо должны замерзать. Манипулируя с расходами воды и воздуха можно и смоделировать процесс охлаждения. Например, если насос уже остановился, а воздух ещё движется (хотя бы естественным путем). В справке к программе подробно изложена методика расчёта.

И меня удивляет, почему "уставка термостата была 5 градусов". Это контролируемая температура обратки для срабатывания защиты от замерзания? Ну, ну. Я, конечно, баба тёмная, "из-за печки", а вы люди ученые. Однако при такой настройке аварии неизбежны. В контролируемой точке (которая вне калорифера) может быть ещё +5 градусов, а в трубке вода уже замерзнет. И далее мгновенный процесс. Вообще-то в добрые старые времена настройку защиты делали на +30 градусов. Как раз, чтобы дать автоматике время на все действия по закрытию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 1.12.2013, 8:32
Сообщение #15


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
И меня удивляет, почему "уставка термостата была 5 градусов".
не удивляйтесь, скорей всего речь идёт о капиллярном термостате перекрывающем сечение калорифера по воздуху. на сегодняшний день это самая быстрая и надежная из защит. но ни одна защита калорифера не способна его защитить при неисправности насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_1988
сообщение 1.12.2013, 18:22
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214860



Уважаемые посетители данного форума, если вы понимаете о каком объекте и Заказчике идет речь, то объясните Заказчику принцип работы автоматики систем вентиляции, чтобы я тут расчетами школьника не занимался, а то работы и без этого навалом. Всем спасибо за внимание и помощь! А про уставку термостата капилярного я не помню точно, но она не более 10 градусов это точно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.12.2013, 19:11
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



вы не занимайтесь расчетами, вы исправляйте вами неправильно сделанное и восстановите заку его приточку. капиляр быстрей , чем "вжик" и вами установленные параметры сработок обязаны были отработать защитив калорифер. Не сделали так- вперед к устранению последствий.
Кстати, вот и уставку капилляра станете помнить хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_1988
сообщение 2.12.2013, 2:16
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214860



Господа, вы все образованные люди и прекрасно понимаете, что при неподвижном теплоносителе калорифер "не жилец", и никакая автоматика его не спасет, если только уставку термостата на 30 не выставить))). Тогда к чему дальнейшие разговоры на эту тему? Дальше идет уже экономика и политика, а не инженерия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур-Калуга
сообщение 3.12.2013, 9:27
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



Тогда разрешите вопрос по теме, стоит ли тепловые завесы, проектируемые на ворота, которые часто бывают открытыми закладывать какую защиту от разморозки. Регион Мос. обл.
техники за 1 час успеют принять меры в случае останова насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 3.12.2013, 9:36
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



техники-то успеют, но и калорифер тоже может "успеть". В любом случае проектное решение следует принимать "на месте" и зачастую оно не объяснимо с точки зрения здравого смысла. Есть варианты с гарантированным минимальным протоком (как у Фрико), есть с насосом, есть без оного кто ж Вас знает, где она у Вас висит, какой режим работы, что там вокруг?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_1988
сообщение 4.12.2013, 11:24
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214860



Добрый день всем! v-david прав, важны условия эксплуатации данных завес. Пример из жизни: труба с холодной (температуру не замерял) водой выходит на улицу и ничем не утеплена. Провели эксперимент: открыли кран так, чтобы вода текла тонкой струйкой и оставили на всю зиму. Зимой температура опускалась до минус 35 градусов, а труба при этом полностью не замерзала и вода продолжала течь. Вот вам и пища для размышления по поводу необходимости движения теплоносителя. В проекте должен быть расчет для подбора калорифера из которого можно получить и необходимый расход теплоносителя, и его температуру, и т.д. Все это очень важно и нельзя сбрасывать со счетов особенно при эксплуатации оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 4.12.2013, 23:52
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Цитата(alex_1988 @ 2.12.2013, 3:16) *
Господа, вы все образованные люди и прекрасно понимаете, что при неподвижном теплоносителе калорифер "не жилец", и никакая автоматика его не спасет, если только уставку термостата на 30 не выставить))). Тогда к чему дальнейшие разговоры на эту тему? Дальше идет уже экономика и политика, а не инженерия.


Судя по степени уверенности в выделенном кусочки поста, то не ВСЕ "образованные люди и прекрасно" понимают функционал автоматики.

Цитата(LordN @ 1.12.2013, 9:32) *
но ни одна защита калорифера не способна его защитить при неисправности насоса.


Прочел, ... долго напрягал мосК памятью и шарил по собственным архивным закромам (бумажным).
"Имеем с гусика" порядка десятка цирк. насосов на которых возникали РАЗЛИЧНЫЕ неисправности в процессе работы приточек. Все (прописью) были остановлены по срабатыванию их автоматов защиты по электрики. Все насосы из первой тройки брендов. По умолчанию, срабатывание автомата защиты насоса приводит к мнгновенной остановки приточки, с включением аварийного светозвукового оповещения.
"Вопрос телезрителя из г.Эн, в порядке ликбеза". Какие несправности 4-х...5-ти деталей в насосе могут привести к полной потери расходнонапорных параметров (насоса), без срабатывания автомата защиты.

Спасибо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 5.12.2013, 0:34
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Интересная тема особенно в начале зимы. И как же спасти калорифер от смерти насоса? Предположим оторвался кусок пакли или металла и крыльчатку заклинело. Реле напряжения в щите нет и насос не выключится. Но давление то в сети останется. Видимо может не хватить протока, как тогда быть? Ставить реле протока и отключать функцию управления насосом на щите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 5.12.2013, 9:48
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Реле протока куда, конкретно, ставить? Что за "функция управления насосом на щите", что в нем изменяется? Если насос стал, не будет только подмеса - в калорифер попрет кипяток? И, по логике, приточка должна перегрется, а не замерзнуть, не так ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 5.12.2013, 22:20
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(VasiliAK @ 5.12.2013, 1:34) *

Цитата(v-david @ 5.12.2013, 10:48) *


Читал. Ждем*с ответа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 8.12.2013, 21:28
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(LordN @ 1.12.2013, 9:32) *
но ни одна защита калорифера не способна его защитить при неисправности насоса.



Цитата(vadim999 @ 5.12.2013, 0:52) *
Прочел, ... долго напрягал мосК памятью и шарил по собственным архивным закромам (бумажным).

"Вопрос телезрителя из г.Эн, в порядке ликбеза". Какие несправности 4-х...5-ти деталей в насосе могут привести к полной потери расходнонапорных параметров (насоса), без срабатывания автомата защиты.

Спасибо.



Цитата(vadim999 @ 5.12.2013, 23:20) *
Читал. Ждем*с ответа.


Поскольку у уважаемого LordN*а "все ходы записываются" в виртуале, а в либерализме и поверхностности комментов замечен не был, полагаю, что ответ на вопрос "телезрителя", только один, - подобных "неисправностей" не существует. Нууу, кроме, кабы экзотических: обрыв питающего кабеля (без КЗ), "отвалился" фазный провод однофазной насоски, и суперэкзотический (по факту практического бытия стороннего эксперта unsure.gif) когда был установлен автомат защиты по току в 20 раз более, необходимого.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 8.12.2013, 22:13
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Цитата(v-david @ 5.12.2013, 10:48) *
Реле протока куда, конкретно, ставить? Что за "функция управления насосом на щите", что в нем изменяется? Если насос стал, не будет только подмеса - в калорифер попрет кипяток? И, по логике, приточка должна перегрется, а не замерзнуть, не так ли?

А это смотря какая схема обвязки калорифера. У них насос не на перемычке, а на контуре.

Вот, меня щазз ругать будут... но я завсегда калориферы по закрытой схеме через бойлер подключаю... и в секундарный контур антифриз. Хотя у нас расчетная -27, а в нормах такое предусмотрено если расчетная -30 и ниже если мне память не изменяет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 8.12.2013, 22:35
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Теперь "с чистой совестью" и конкретизируя схему теплоснабжения 3-х ходовым клапаном:
Цитата(VasiliAK @ 5.12.2013, 1:34) *
Интересная тема особенно в начале зимы. И как же спасти калорифер от смерти насоса? Предположим оторвался кусок пакли или металла и крыльчатку заклинело. Реле напряжения в щите нет и насос не выключится. Но давление то в сети останется. Видимо может не хватить протока, как тогда быть?...


Ну и формулировочки, helpsmilie.gif , а то bang.gif .
Ну, впрочем, ежеле, КАК воспринял вопрос, то только за счет использования квалифицированных алгоритмов управления приточками на этапе проектирования и реализации их на этапах монтажа и ПНР. Коректировка настроек контроллера по результата временной штатной эксплуатации силами ПНРщиков, по умолчанию.
Но давление то в сети останется. Видимо может не хватить протока, как тогда быть?, (а это уже "привет" уважуемому v-david*у), а если в смысли защиты калорифера, - то настройками контроллера в "разделе" "Защита калорифера от замерзания". (См. ниже).

ЗЫ. Квалифицированный последний вопрос, не спас Вас от "пролета" в ЕГЭ по профессионализму в данной темеph34r.gif

Цитата(v-david @ 5.12.2013, 10:48) *
Если насос (в?)стал, не будет только подмеса - в калорифер попрет кипяток? И, по логике, приточка должна перегрется, а не замерзнуть, не так ли?


Нет, нИ так. И на это обратил внимание VasiliAK, - за счет дополнительного гидравлическо сопротивления обвязки калорифера от "блокированной" крыльчатки циркуляционного насоса (см. выше).
Проток уменьшится, т-ра обратки будет падать --->т-ра приточного воздуха уменьшится, клапан приоткроится. И так до тех пор, пока клапан не "упрется" в 100% открытия. После чего сработает (должен!) контроль температуры обратки воды при 100% ---> "стоп машина", авария.

Сообщение отредактировал vadim999 - 8.12.2013, 22:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 8.12.2013, 22:53
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Фразу:
Цитата(vadim999 @ 8.12.2013, 22:28) *
(по факту практического бытия стороннего эксперта unsure.gif) когда был установлен автомат защиты по току в 20 раз более, необходимого.


читать в редакции, "(по факту практического бытия стороннего "эксперта" unsure.gif) когда был установлен автомат защиты по току в 20 раз более, необходимого.

Спасибо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 8.12.2013, 23:31
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(vadim999 @ 8.12.2013, 23:35) *
Нет, нИ так. И на это обратил внимание VasiliAK, - за счет дополнительного гидравлическо сопротивления обвязки калорифера от "блокированной" крыльчатки циркуляционного насоса (см. выше).

а вот это вот голословное утверждение пока. Цифру, пожалуйста, увеличения. А я уж сам посчитаю, хватит ли протока при полностью открытом клапане (мы же правильную автоматику рассматриваем?) для того, чтобы калорифер не замерз. Думаю скорее он перегреется...

Цитата(Хоттабыч @ 8.12.2013, 23:13) *
А это смотря какая схема обвязки калорифера. У них насос не на перемычке, а на контуре.

без разницы какая схема, смесительный он и в африке смесительный, нет насоса - нет смешения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 5:43