> Пересчет температуры ограждения на нормативные условия ГОСТ Р 54853-2011
Алекs
сообщение 10.2.2016, 6:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.1.2008
Пользователь №: 14224



Добрый день коллеги! Заступорился при пересчете температуры внутренней поверхности ограждения, полученной в результате испытаний, на расчетные температурные условия (Приложение Е ГОСТ Р 54853-2011).
Коэффициент лучистого теплообмена внутренней поверхности ограждения при температуре t определяется по графику на рисунке Е.2. Это понятно. В представленном примере в прил. Е приведен пример расчета, в котором по графику Е.2 определяют этот самый коэффициент, НО судя по графику и полученным показателям коэффициента лучистого теплообмена 4,84 и 4,64 Вт/(м2*С) данные не корректны. В частности при температуре t=12,25 по графику значение коэффициента должно быть примерно 4,4 Вт/(м2*С), а в примере для этой же температуры значение 4,64 Вт/(м2*С).
Может я туплю?! Подскажите тогда где правду искать? Может есть расчетная формула для нахождения коэффициента лучистого теплообмена? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 10.2.2016, 14:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



У них и в первом случае ошибка )

при t=16.95 дают 4,84, а по графику 4,63
при t=12.25 дают 4,64, а по графику 4,39

там неудобная шкала, вполне вероятно что просто ошиблись

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекs
сообщение 10.2.2016, 17:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.1.2008
Пользователь №: 14224



Вот вот, и я о том же.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NiskolayS
сообщение 19.2.2016, 12:13
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189432



А с коэффициентами как быть ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекs
сообщение 19.2.2016, 12:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.1.2008
Пользователь №: 14224



Вот более адекватные графики
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Pereschet_t.pdf ( 65,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 549
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gfsil
сообщение 4.3.2017, 21:13
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.3.2017
Пользователь №: 316686



Цитата(Алекs @ 19.2.2016, 12:24) *
Вот более адекватные графики

Огромное спасибо за графики!
Таких качественных я ещё не находил
Даже зарегистрировался на форуме что бы спасибо сказать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 1:13