> Срабатывание электрокалорифера по датчику потока
rus.zarkon
сообщение 13.5.2015, 9:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.5.2015
Пользователь №: 266871



Добрый день!
Понимаю что нагло.. А можете помочь со схемой: Отключение электрокалорифера при падении потока воздуха... Тип эк НК-260-6, предполагаемый тип реле потока воздуха lw-9.
Я правильно понимаю реле потока воздуха подключается через контактор, а контактор ставится в разрыв цепи питания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 13.5.2015, 10:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



Ужас, образование нынче совсем не в чести. Вот так пожары и происходят...

Звучать должно примерно так:
питание катушки контактора включается через нормально разомкнутый контакт реле потока воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rus.zarkon
сообщение 13.5.2015, 10:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.5.2015
Пользователь №: 266871



В будущем можете и произойдет, а это пока один из моментов курсовой.. Я очень рад, что вы все схватывали на лету, иначе как бы вы мне помогли иначе :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 14.5.2015, 6:44
Сообщение #4


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(DmitriyN @ 13.5.2015, 14:05) *
Ужас, образование нынче совсем не в чести. Вот так пожары и происходят...
Звучать должно примерно так:
питание катушки контактора включается через нормально разомкнутый контакт реле потока воздуха.


Даже при таком раскладе пожар обеспечен! Звучать должно ещё интереснее: питание катушки контактора включается через нормально разомкнутый контакт реле потока воздуха, А ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТАЙМЕР ДАБЫ ОСТУДИТЬ РАЗОГРЕТЫЙ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР!!!

+1
Цитата(DmitriyN @ 13.5.2015, 14:05) *
Ужас, образование нынче совсем не в чести.
((((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rus.zarkon
сообщение 14.5.2015, 7:09
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.5.2015
Пользователь №: 266871



Цитата(kdu @ 14.5.2015, 7:44) *
А ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТАЙМЕР ДАБЫ ОСТУДИТЬ РАЗОГРЕТЫЙ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР!!!

По подробнее пожалуйста объясните. Включение электрокалорифера завязано через блок силовой у меня, а вот выключение осуществляется по параметрам: поток воздуха, канальный датчик температуры, и в самом калорифера стоят два датчика от перегрева и пожара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.5.2015, 7:48
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Элементарно. От противного - отключение калорифера одновременно с отключением вентилятора. Ну, выключили установку, алгоритм и отработал. Съёма тепла больше нет, а ТЭНы ещё при "рабочей" температуре. Тепловая инерция. И пошла температура калорифера вверх. Сработали ваши датчики защиты, как от перегрева, так и от пожара - обесточили (и так уже обесточенный) калорифер. То есть, толку от них в такой ситуации - только декорация. Если есть пыль или любой горючий материал вблизи калорифера с подходящей температурой возгорания - вот и пожар.

Из практики. ТЭНы вишнёвого цвета (от нагрева) в такой ситуации - не редкость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gribovms
сообщение 14.5.2015, 8:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32409



Тему в песочницу )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения