> Метод замера расстояния между эвакуационными выходами, Подскажите как правильно мерить
koct9ln
сообщение 14.10.2018, 13:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.8.2018
Пользователь №: 347082



Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Облазил весь интернет в попытках узнать, как же правильно мерить минимальное расстояние между наиболее удалёнными эвакуационными выходами, но безуспешно. Прибегаю к надёжному методу - спросить у профессионалов на форуме. Надеюсь на вашу поддержку.

Есть формула, по которой вычисляется минимальное расстояние между двумя эвакуационными выходами в помещении:
Расстояние > 1.5 х корень из Периметра.
Но как именно следует измерять это расстояние и периметр - нигде найти не могу.

Начертил схематично помещение и перегородку в нём. Для простоты, пусть все стены несущие. Подскажите, пожалуйста, по какому пути замер расстояния между выходами будет верным: по А или по Б? Т.е. если между выходами выпирает несущая стена, расстояние мерится, словно её нету; или же траектория измерения должна обогнуть эту перегородку? Может оба начерченных варианта неверны, и надо мерить как-то по-другому (от ближайших друг к другу косяков выходов; или вертикальный отрезок пути А может должен отступать от преграды на 0.5 м) ?

В случае ответа "Должна обогнуть перегородку" тогда более уточняющий вопрос: а если эту несущую перегородку нарастить в длину чем-нибудь не несущим (например, пеноблоками), тогда расстояние между выходами, которое проверяют пожарные инспекторы, увеличится, соответственно, на две длины пристроенной перегородки? Или всё таки не несущие перегородки в расчёт уже не берутся? Если берутся, то данную пристройку перегородки надо зарегистрировать в БТИ для официальности?

И вторая картинка про измерение периметра помещения: в данном прямоугольном помещении возведены НЕ несущие стены, делящие помещение на несколько более мелких. Как правильно мерится инспекторами периметр помещения, для подставления в вышенаписанную формулу? Так, как я нарисовал на картинке, или же внутренние перегородки в расчёт не берутся? Соответственно, если несущей внутренней перегородки сделать наращивание НЕ несущей частью, будет ли это идти в зачёт увеличению периметра или нет?
Прикрепленный файл  ___._________________________.png ( 4,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  __________________.png ( 3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2


Сообщение отредактировал koct9ln - 14.10.2018, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koct9ln
сообщение 14.10.2018, 18:41
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.8.2018
Пользователь №: 347082



Может я не в ту ветку вопрос задал и надо попросить её куда-то перенести? Но побегав по форуму, мне показалось, что сюда запостить будет наиболее близко к теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 14.10.2018, 19:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



за всех форумчан не отвечу, но расстояние обычно меряют с учетом преград, не важно несущая или ненесущая стена (кто будет анализировать при пожаре, телепортироваться сквозь стену все равно никто не сможет).
лучше не абстрактную ситуацию рассматривать, а вашу конкретную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.10.2018, 22:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(koct9ln @ 14.10.2018, 18:41) *
Может я не в ту ветку вопрос задал и надо попросить её куда-то перенести? Но побегав по форуму, мне показалось, что сюда запостить будет наиболее близко к теме.

Полагаю, Вы вообще не на тот Форум зашли - специалисты по инж. системам вряд ли ответят, это вопрос специалистов АР/ПБ.
Вам надо сюда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koct9ln
сообщение 15.10.2018, 10:27
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.8.2018
Пользователь №: 347082



Хорошо, спасибо за ответы. Попробую спросить на форуме по ссылке. Изначально спрашивал на Пожару.Нет.Ру, но там только просмотры бегут, а ответов ноль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения