Водопровод. Врезка в ПЭ трубу без отключения. Возможно?, В ТУ указал Водоканал переустройство сети без отключения |
|
|
|
19.8.2021, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422
|
В ТУ указал Водоканал переустройство сети без отключения. И я вот пытаюсь понять как это сделать. Даже не рассматривая саму врезку, то водопровод-то хоз-питьевой. Как его можно без отключения переустроить, исключая загрязнение воды? Коллеги, может у кого опыт был или мысли появятся по этому вопросу - поделитесь, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Любовь - 19.8.2021, 14:57
|
|
|
|
|
19.8.2021, 15:16
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 906
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(Любовь @ 19.8.2021, 14:56) В ТУ указал Водоканал переустройство сети без отключения. И я вот пытаюсь понять как это сделать. Даже не рассматривая саму врезку, то водопровод-то хоз-питьевой. Как его можно без отключения переустроить, исключая загрязнение воды? Коллеги, может у кого опыт был или мысли появятся по этому вопросу - поделитесь, пожалуйста. врезка под давлением была возможно еще в эпоху "до ПНДшную". Сейчас , если труба ПНД, решается легко и непринужденно: "седелка для врезки под давлением" в гугле даст полный ответ.
|
|
|
|
|
19.8.2021, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
косяк только если 2 ввода и надо между них ставить задвижку.
|
|
|
|
|
20.8.2021, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422
|
Цитата(speleos @ 19.8.2021, 15:16) врезка под давлением была возможно еще в эпоху "до ПНДшную". Сейчас , если труба ПНД, решается легко и непринужденно: "седелка для врезки под давлением" в гугле даст полный ответ. Спасибо:) про стальные трубы я в курсе, а про ПНД ни разу не делала:) Вопрос дезинфекции при этом не стоит?
|
|
|
|
|
20.8.2021, 16:22
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3354
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Ну промывку с дезинфекцией построенных труб никто не отменял
|
|
|
|
|
29.9.2021, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422
|
Цитата(Ferdipendoz @ 20.8.2021, 16:22) Ну промывку с дезинфекцией построенных труб никто не отменял Ключевые слова - "без отключения сети". Т.е. построили, испытали, продезинфицировали и потом врезаться? А вот сама врезка как же...
Сообщение отредактировал Любовь - 29.9.2021, 18:21
|
|
|
|
|
29.9.2021, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2491
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
А вот никак. Под "без отключения" подразумевалось "без нарушения водоснабжения абонентов", может?
|
|
|
|
|
30.9.2021, 8:28
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(Любовь @ 29.9.2021, 18:20) Ключевые слова - "без отключения сети". Т.е. построили, испытали, продезинфицировали и потом врезаться? А вот сама врезка как же... Ну так же. Врезали, перекрыли врезку, продезинфицировали, открыли. Ну а водоканал может полирнуть перехлорированием основной магистрали, хотя обычно не делает
|
|
|
|
|
30.9.2021, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32753
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(andrey R @ 30.9.2021, 8:28) Ну так же. Врезали, перекрыли врезку, продезинфицировали, открыли. Ну а водоканал может полирнуть перехлорированием основной магистрали, хотя обычно не делает а ему зачем свою магистраль дезинфицировать избыточным хлорированием, они насядут на подрядчика и заказчика на это ответвление и их заставят дезить вновь запускаемое. только вот странное дело- отчего именно без отключения врезка? сети шибко мелкие и закольцовок нет или просто и закольцовок нет и абоненты не могущие часа без воды быть? у нас эти врезки под давлением только в виде временных допускаются с обязательной затем переделкой на нормальную врезку. и не важно какая труба пэ\чв\сталь с цпи
|
|
|
|
|
30.9.2021, 8:45
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(инж323 @ 30.9.2021, 8:41) а ему зачем свою магистраль дезинфицировать избыточным хлорированием, они насядут на подрядчика и заказчика на это ответвление и их заставят дезить вновь запускаемое. При мне обычно наседали на подрядчика/заказчика в плане оплаты трудов, физически дезили сами. Цитата(инж323 @ 30.9.2021, 8:41) только вот странное дело- отчего именно без отключения врезка? сети шибко мелкие и закольцовок нет или просто и закольцовок нет и абоненты не могущие часа без воды быть? у нас эти врезки под давлением только в виде временных допускаются с обязательной затем переделкой на нормальную врезку. и не важно какая труба пэ\чв\сталь с цпи Область, тупиковая сеть без закольцовки...
|
|
|
|
|
30.9.2021, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422
|
Цитата(инж323 @ 30.9.2021, 8:41) а ему зачем свою магистраль дезинфицировать избыточным хлорированием, они насядут на подрядчика и заказчика на это ответвление и их заставят дезить вновь запускаемое. только вот странное дело- отчего именно без отключения врезка? сети шибко мелкие и закольцовок нет или просто и закольцовок нет и абоненты не могущие часа без воды быть? у нас эти врезки под давлением только в виде временных допускаются с обязательной затем переделкой на нормальную врезку. и не важно какая труба пэ\чв\сталь с цпи Сеть по территории крупной жд станции, потребители круглосуточные. А сейчас, вообще, письмо прислали для переустраиваемой сети увеличение диаметра в два раза в связи с перспективным развитием. В общем, весело:))))
Сообщение отредактировал Любовь - 30.9.2021, 9:20
|
|
|
|
|
30.9.2021, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32753
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Любовь @ 30.9.2021, 9:17) Сеть по территории крупной жд станции, потребители круглосуточные. А сейчас, вообще, письмо прислали для переустраиваемой сети увеличение диаметра в два раза в связи с перспективным развитием. В общем, весело:)))) ну тут армейская поговорка может пригодиться- не спеши исполнять приказ, сейчас пришлют другой и сделанное по первому приказу уже будет отменено.
|
|
|
|
|
30.9.2021, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422
|
Цитата(инж323 @ 30.9.2021, 9:52) ну тут армейская поговорка может пригодиться- не спеши исполнять приказ, сейчас пришлют другой и сделанное по первому приказу уже будет отменено. АГА хотьи согласовали мне переустройство уже со старым диаметром - жду еще сюрпризов
|
|
|
|
|
|