spenter
сообщение 4.2.2019, 15:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.7.2014
Пользователь №: 239223



Имеется общественное 4х этажное здание в стадии П, на кровле дополнительно проектируется надстройка. По ТЗ на надстройку требуют установку отдельного узла учёта тепловой энергии причем на систему отопления с расходом 0.17м3/ч. Правильно ли устанавливать отдельный коммерческий узел? Или просто необходимо внедрение бытового узла. Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал spenter - 4.2.2019, 15:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.2.2019, 20:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



требование прпописанное в задании на проектировании являются исчерпывающими по обоснованности. Написано- делать. Именно как написано, коммерческий учет. Но ведь он по поставляемому от ТСО теплоносителю и соответственно вполне значительными могут быть переделки в доме. Первичку тянуть туда или ТО и насосы с автоматикой ставить для этой пристройки свои.
И отказаться от учета может только Зак изменив ТЗ.. например увидев дельту в стоимости устройства одного учета от другого.Или просто .. а ну ладно, нагрузка ж менее 0.2 гиг и вычеркнет.
НО вычеркнуть комучет в ТЗ или его делать обязательно - вот это точно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 8.2.2019, 8:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



Если ТЗ выдано заказчиком, лучше уточнить у него. Скорее всего имеется в виду узел учета только для его нужд с подключением после основного узла.
Если ТЗ от теплоснабжающей организации, то узел учета однозначно коммерческий с подключением, скорее всего, до основного узла здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 20:23