Здравствуйте, форумчане. Подскажите, был у кого подобный опыт? Для прокладки 16(18) кабелей не хватает площадки (тротуар города). Есть несколько вариантов разной степени паршивости, но пока склоняюсь к ж/б кабельному каналу. Заказчик не хочет слышать про кабели медь 240мм2(ВББШв 4х240 8-10шт). По СП 42.13330-2016 нужно выдержать расстояние от ограждений до канала 1,5м и 1,5м от бортового камня до канала. У меня тротуар 3м. Если строго руководствоваться СП, то в этом месте нельзя проложить ж/б каб канал (КЛ 120х90. 1200х900). А можно ли сказать, что в данном месте присутствует стесненность территории, и уменьшить расстояния в 2 раза? Если расстояния уменьшить до 0,75м, то ограниченно пройдет. У Ростехнадзора пока не узнавал, на счет сложностей с этим решением. И еще: нужно ли пожаротушение для этого канала? Или нужен расчет пожарных рисков и объема горючей массы кабелей? Один из моментов, что кабель в канализации будет прокладываться нг-LS. Может не нужно пожаротушение? Можно ли кабель без брони АВВГнг-LS соединить с АВБбШвнг-LS соединительной муфтой от АВБбШв? смущает проводник заземления брони. или нужно проложить проводник заземления в канале, а потом проводник заземления соединительной муфты присоединить к проводнику заземления кабельных конструкций в канале (полоса 30(40)х5 )?
|