> Ж/б кабельный канал. прокладка в стесненных условиях.
w985
сообщение 13.11.2018, 22:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.7.2011
Пользователь №: 116259



Здравствуйте, форумчане. Подскажите, был у кого подобный опыт? Для прокладки 16(18) кабелей не хватает площадки (тротуар города). Есть несколько вариантов разной степени паршивости, но пока склоняюсь к ж/б кабельному каналу. Заказчик не хочет слышать про кабели медь 240мм2(ВББШв 4х240 8-10шт). По СП 42.13330-2016 нужно выдержать расстояние от ограждений до канала 1,5м и 1,5м от бортового камня до канала. У меня тротуар 3м. Если строго руководствоваться СП, то в этом месте нельзя проложить ж/б каб канал (КЛ 120х90. 1200х900). А можно ли сказать, что в данном месте присутствует стесненность территории, и уменьшить расстояния в 2 раза? Если расстояния уменьшить до 0,75м, то ограниченно пройдет. У Ростехнадзора пока не узнавал, на счет сложностей с этим решением. И еще: нужно ли пожаротушение для этого канала? Или нужен расчет пожарных рисков и объема горючей массы кабелей? Один из моментов, что кабель в канализации будет прокладываться нг-LS. Может не нужно пожаротушение? Можно ли кабель без брони АВВГнг-LS соединить с АВБбШвнг-LS соединительной муфтой от АВБбШв? смущает проводник заземления брони. или нужно проложить проводник заземления в канале, а потом проводник заземления соединительной муфты присоединить к проводнику заземления кабельных конструкций в канале (полоса 30(40)х5 )?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 14.11.2018, 22:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Что это за объект - город, предприятие? Какие расстояния? Возможно кабельная эстакада лучше кабельного канала? Кабель АВВГнг нельзя соединять с АВБбШвнг. Есть типовики, посмотрите Прикрепленный файл  A3_92_____________________________________.__________________.djvu ( 2,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2

Прикрепленный файл  3.016.2_12.0_1.part1_________.rar ( 4,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
w985
сообщение 19.11.2018, 17:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.7.2011
Пользователь №: 116259



Здравствуйте. Объект-12-ти этажный 12-ти секционный жилой дом. Расчетная мощность-Рр=800кВт с учетом коэффициентов одновременности и спроса. Европейская часть России, не Москва и не Питер. Для прокладки 16(18) кабелей в земле в траншеях нет места. план трассы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 20.11.2018, 8:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Цитата(w985 @ 13.11.2018, 22:35) *
Заказчик не хочет слышать про кабели медь 240мм2(ВББШв 4х240 8-10шт).

Кабель сечением 240 мм2 очень жёсткий, имеет большой радиус поворота. Но это именно неудобство при монтаже и не более.
Предложите заказчику 2-3 варианта прокладки с указанием их примерной стоимости. Бесканальная прокладка в траншее это наиболее дешевый способ. Застройщик не дурак, ему деньги выбрасывать не резон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 21.11.2018, 18:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Как заказчик отнесется к варианту прокладки кабеля к ВРУ-1 и ВРУ-3 по подвалам с торца здания? Это не будет транзитный кабель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 23:26