Добрый день, подниму тему, опишу более подробно! Требуется запроектировать систему тушения склада лафетными стволами, по сту определен расход -60л/с, подобрал расположение по зонам покрытия и количество роботов. Немного застрял в гидравлическом расчете для подбора насоса, правильно ли рассуждаю: Ннас=Z+Hсвоб.напор на руп+Hпо длине+Hместные, в конечном итоге за не имением начального напора из сети (т.к. использую только 2 резервуара) получаю что насосом нужно обеспечить напор в 106м. В процессе размышлений возник ряд вопросов: 1) Нужно ли учитывать свободный напор на втором стволе, так как работает одновременно 2 лафета, ведь чтобы обеспечить рабочую струю не хватит того напора(Hсв. одного равен 80м.)? 2) Допустим ли расчет местных потерь как 10% от путевых? 3) Как определить потери напора в насосе и нужно ли их учитывать? 4) Закладывают ли запас напора при выборе насоса? Спасибо!
|