Цитата(Valenta @ 23.3.2022, 10:47)
Имеется 12-этажное 7-секционное жилое здание, Ф1.3, противопожарных стен между секциями не предусматривается.
6 секций - линейные, с коридорами менее 10 м, а одна - угловая, в ней коридор свыше 10 м.
Расход на ВПВ принят по угловой секции - 2 струи по 2.6 л/с.
Вопрос по п.6.2.2 СП 10:
могут ли в линейных секциях ПК присоединяться к одному стояку, или в них следует делать разные стояки, как в угловой?
требования есть только в отдельных нормативных документах по пристроенным зданиям, например автостоянкам, там прописано, что системы должны быть независимыми (тут тоже правда по разному можно трактовать немного).
для жилых зданий и встроек нет никаких указаний, значит все считаем одним зданием - жилой дом (со встроенными помещениями).