Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> рециркуляция ГВС, теплообменник, верхняя зона
i2d
сообщение 24.12.2019, 11:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.12.2019
Пользователь №: 370784



добрый день!
есть МКД с двумя контурами ГВС. Верхняя зона - с 10 по 18 этаж. Общий стояк поднимается на чердак, разделяется сверху на квартиры и собирается в обратку на потолке 10го этажа.
В ИТП - насос, теплообменник. На обратке - повысительный насос. Проблема в циркуляции на дальних от ИТП подъездах.
Воздухоотводчики на главных подъездных стояках стоят на чердаке и на обратке на 10-м этаже.
Очень не понятно решение (см. схемку) с петлей между обраткой и подачей перед ИТП. Зачем оно сделано? По диаметрам труб сейчас не напишу, но там прямая петля без каких-либо задвижек, балансировочных кранов и т.п. Зачем это и не может ли она мешать циркуляции дальних стояков?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  lB2OQcEL0Oc.jpg ( 709,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 24.12.2019, 12:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(i2d @ 24.12.2019, 11:31) *
добрый день!
есть МКД с двумя контурами ГВС. Верхняя зона - с 10 по 18 этаж. Общий стояк поднимается на чердак, разделяется сверху на квартиры и собирается в обратку на потолке 10го этажа.
В ИТП - насос, теплообменник. На обратке - повысительный насос. Проблема в циркуляции на дальних от ИТП подъездах.
Воздухоотводчики на главных подъездных стояках стоят на чердаке и на обратке на 10-м этаже.
Очень не понятно решение (см. схемку) с петлей между обраткой и подачей перед ИТП. Зачем оно сделано? По диаметрам труб сейчас не напишу, но там прямая петля без каких-либо задвижек, балансировочных кранов и т.п. Зачем это и не может ли она мешать циркуляции дальних стояков?
часть воды идёт обратно через эту трубу. Вот и плохая циркуляция. Поставьте кран.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
i2d
сообщение 24.12.2019, 12:48
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.12.2019
Пользователь №: 370784



Цитата(dmchehow @ 24.12.2019, 12:37) *
часть воды идёт обратно через эту трубу. Вот и плохая циркуляция. Поставьте кран.

а какая вообще может быть великая идея в этой петле? зачем она там была сделана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 24.12.2019, 14:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(i2d @ 24.12.2019, 12:48) *
а какая вообще может быть великая идея в этой петле? зачем она там была сделана?

запустить ИТП без смонтированных стояков например.
или банальный косяк.
может какие высшие материи там для систем с автоматическими балансирами на стояках, а на кольце регулятор перепада давления. в итоге насос будет работать всегда на один перепад, независимо от положения автоматических балансиров. но это не имеет особого смысла smile.gif
да что угодно может быть. сейчас то какая разница? исключение циркуляции в обход системы положительно скажется на циркуляции по стоякам, тем более дальним.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 24.12.2019, 14:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 24.12.2019, 14:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(i2d @ 24.12.2019, 12:48) *
а какая вообще может быть великая идея в этой петле? зачем она там была сделана?

Это вам лучше спросить у тех кто варил и проектировал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 24.12.2019, 16:41
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49443
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(i2d @ 24.12.2019, 12:48) *
а какая вообще может быть великая идея в этой петле? зачем она там была сделана?
Для удобной заливки контура без всяких акустических и гидравлических эффектов, скорее всего. Но почему вентиль не поставили... Вентиль кому-то другому больше пригодился, так думаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_К
сообщение 13.2.2020, 23:52
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.2.2020
Пользователь №: 372972



16 эт дом, 3 подъезда 195 квартир. Дом сдан в 2012. Крышная газовая котельная на один дом. В доме порядка 20 стояков горячей воды диам 44мм, оцинковка и примерно 15 стояков для полотенцесушителей в ванной такого же диам. До 2018 проблем не было. С октября проблемы с горячей водой, причем на отдельных стояках т.е на одном стояке на 16-м этаже и ниже гор вода 70-75 град и хороший напор. На другом в том же под'езде - 30-35 град по всем этажам и слабый напор уже на 16-м этаже. На одной площадке из 5-ти кв -2 квартиры вода горячая, на трёх еле тёплая и слабый напор. Аналогично со стояками для полотенцесушителей по температуре - у одних горячие у других - 22-26 град. В чем может быть техническая причина? По логике, разная температура по стоякам – это проблема в распределительном коллекторе (только непонятно – что за проблема). Низкое давление (слабый напор) в стояке уже на 16-м этаже – неисправный редуктор давления (или другая причина)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 14.2.2020, 7:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(Александр_К @ 13.2.2020, 23:52) *
16 эт дом, 3 подъезда 195 квартир. Дом сдан в 2012. Крышная газовая котельная на один дом. В доме порядка 20 стояков горячей воды диам 44мм, оцинковка и примерно 15 стояков для полотенцесушителей в ванной такого же диам. До 2018 проблем не было. С октября проблемы с горячей водой, причем на отдельных стояках т.е на одном стояке на 16-м этаже и ниже гор вода 70-75 град и хороший напор. На другом в том же под'езде - 30-35 град по всем этажам и слабый напор уже на 16-м этаже. На одной площадке из 5-ти кв -2 квартиры вода горячая, на трёх еле тёплая и слабый напор. Аналогично со стояками для полотенцесушителей по температуре - у одних горячие у других - 22-26 град. В чем может быть техническая причина? По логике, разная температура по стоякам – это проблема в распределительном коллекторе (только непонятно – что за проблема). Низкое давление (слабый напор) в стояке уже на 16-м этаже – неисправный редуктор давления (или другая причина)

Какой перепад на фильтре насоса циркуляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 6.7.2022, 12:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



Добрый день, коллеги!
Не нашла по поиску, если была тема, ткните, пожалуйста, носом.
Есть храм. В храме ГВС с циркуляционными стояками, закольцованными с разборными стояками. Полотенцесушителей нет. Замечание от МОЭК: циркуляционный трубопровод для системы ГВС предусмотреть до крайних точек водоразбора.
Слышу такое первый раз, но может все так делают, а я не знаю. Подскажите, не права или это МОЭК чет новое хочет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 7.7.2022, 11:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1227
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



По 1 сообщению - нужен кран на перемычке однозначно.
По 7 сообщению . Проверить фильтры. Но вывод ясен - оцинкованные трубы и температура воды 70-75 градусов привела к интенсивному зарастанию оцинкованных труб ,где то больше ,где то меньше но итог - нарушение циркуляции .
По 9 сообщению. Нужна схемка для оценки . Возможно циркуляция выполнена только горизонтально (по подвальным помещениям храма ) с перемычками в конце с подачей .Это допускается (у нас ) в зданиях в 2-3 этажа и без полотенцесушителей. . У вас надо смотреть по документам когда необходимо прокладывать циркуляционные вертикальные стояки в зданиях .
Очевидно у вас реконструкция системы? . Тогда надо пойти навстречу МОЭК , это не очень затратно да и проблем меньше , особенно если циркуляционные трубопроводы уже есть. Берегите нервы, да и батюшка надеюсь против не будет ,если ему это объяснить.

Сообщение отредактировал svoroponov - 7.7.2022, 11:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 7.7.2022, 11:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



Спасибо за ответ.
Пока ждала ответа дозвонилась до эксперта уточнить, что он имел в виду. Кому интересно- рассказываю: если отвод от стояка до точки водоразбора меньше 7м, то можно закольцовывать стояки. А если больше, то обязательно доводить до точки водоразбора. Х.з., где такое в нормативке прописано, но да, вы правы, спорить с МОЭКом смысла не вижу.
Нет, у нас не реконструкция, новое проектирование. И батюшка даже лифт захотел. Так что у нас храм с лифтом cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 22:41