Имеется подвальное помещение реконструируемого здания. Эксперт выставил замечание разместить пожарные краны в коридоре (помещение 6) со ссылкой на пункт 4.1.16 СП 10.13130.2009. Но этот пункт звучит так Цитата Внутренние пожарные краны следует устанавливать преимущественно у входов, на площадках отапливаемых... Могу ли я ориентируясь на то, что в этом пункте есть слово "преимущественно" часть пожарных кранов поставить не в коридоре, а как показано в приложенном файле (в правом нижнем углу) в помещении насосной станции (пом. 15)? Дело в том. что при установке в коридоре (даже в его самом правом конце) пожарные краны не покрывают помещение насосной станции, а тянуть туда еще один водопровод-фактически не возможно из за особенностей смежных разделов (ОВ и ТХ) и особенностей других этажей здания (по ряду причин не могу это публиковать и вдаваться в подробности).
Прикрепленные файлы
______.jpg ( 217,64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 58
|
|
|
|
|
4.12.2018, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Знаю что есть вот этот документ, но только у него статус "не действующий" http://docs.cntd.ru/document/420259852
|
|
|
|
|
4.12.2018, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Дык преимущественно у входов. У вас стоит у входа в насосную
|
|
|
|
|
4.12.2018, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(miter @ 4.12.2018, 13:43) Дык преимущественно у входов. У вас стоит у входа в насосную Но там есть словосочетание "в общедоступных местах", а насосная (и все другие помещения) имеет двери которые могут и запираться.
|
|
|
|
|
4.12.2018, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 4.12.2018, 11:58) Но там есть словосочетание "в общедоступных местах", а насосная (и все другие помещения) имеет двери которые могут и запираться. Если тушить надо в насосной, то запертая дверь по-любому не даст это сделать
Сообщение отредактировал miter - 4.12.2018, 12:00
|
|
|
|
|
4.12.2018, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
если на рисунке краны в помещении насосной, то есть за дверью, то скорее всего эксперт имел в виду немного иное, а именно "...и других наиболее доступных местах...". За закрытой дверью насосной не самое доступное место, да и кто будет при пожаре искать ключи и открывать закрытую дверь насосной?
я бы лучше поставил ПК в доступном месте, но не тушил насосную, в которой нечему гореть и если что пробовал бы доказать, что это техническая часть здания, категории Д с объемом до 0,5 тыс м3, то есть тушить не надо, тем более это помещение с нормируемым пределом огнестойкости конструкций. ну и в помощь то, что аупт такие помещения тоже не тушит. но нормативно конечно это узкая дорожка, очень.
|
|
|
|
|
4.12.2018, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(jiexawcr @ 4.12.2018, 14:07) если на рисунке краны в помещении насосной, то есть за дверью, то скорее всего эксперт имел в виду немного иное, а именно "...и других наиболее доступных местах...". За закрытой дверью насосной не самое доступное место, да и кто будет при пожаре искать ключи и открывать закрытую дверь насосной? Он имел ввиду именно коридор. Замечание звучит так Цитата В связи с установкой дверей и перепланировкой подвала, ПК в подвале предусмотрены в помещении за дверью, не в коридоре (п.4.1.16 СП 10.13130.2009).
|
|
|
|
|
4.12.2018, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 4.12.2018, 12:14) Он имел ввиду именно коридор. От нынешнего расположения ПК до двери метр-полтора. Не верю, что невозможно дотянуть
|
|
|
|
|
4.12.2018, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(miter @ 4.12.2018, 14:20) От нынешнего расположения ПК до двери метр-полтора. Не верю, что невозможно дотянуть Невозможно. Там между дверями насосной и коридором есть еще неотапливаемый тамбур длиной 4,5 м (13 помещение). Пусть в этом тамбуре все и говорят что там будет около плюс 16, но размещать там пожарные краны я как то не хочу рисковать.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 4.12.2018, 12:36
|
|
|
|
|
4.12.2018, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 4.12.2018, 10:20) пожарные краны не покрывают помещение насосной станции А зачем в насосной тушить?
|
|
|
|
|
4.12.2018, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(aminopower @ 4.12.2018, 15:33) А зачем в насосной тушить? Именно в насосной может и не зачем но вообще то по логике если все здание тушится пожарными кранами, то и насосную тоже должно это касаться. Это же не АУПТ, которым насосные водоснабжения не оборудуются.
|
|
|
|
|
5.12.2018, 7:16
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Дверь же в насосной не противопожарная ) Почему её не надо тушить?
|
|
|
|
|
5.12.2018, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(Ferdipendoz @ 5.12.2018, 7:16) Дверь же в насосной не противопожарная ) Почему её не надо тушить? СП 10 4.2.2 ...помещения пожарных насосных установок ... отделены от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45..." должна быть противопожарная. иначе смысл делать стены противопожарными?
Сообщение отредактировал jiexawcr - 5.12.2018, 11:51
|
|
|
|
|
5.12.2018, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Вопрос решен с экспертом. шкафы в насосной нужны. Он имел ввиду про те шкафы что слева. Но на приложенном файле они уже перенесены и его такой вариант устроил.
|
|
|
|
|
|