> Неисправность водоуказательного стекла, Может кто знает как называется и как устранить
Nnnn Nnnn
сообщение 23.3.2019, 23:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.1.2019
Из: Тверь
Пользователь №: 353814



Опытные коллеги, помогите пожалуйста начинающему. Персонал обратился ко мне с требованием устранить неисправность в водоуказательном стекле деаэратора, которая заключается в том что оно очень горячее (стекла на других деаэраторах просто теплые) и в том что на уровень воды в стекле сверху словно что-то стекает, то ли пар, то ли вода.
Я не понимаю что я должен с этим делать и подсказать, увы, некому. Ваши предложения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegators68
сообщение 23.3.2019, 23:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 13.11.2012
Пользователь №: 170186



Шли девок к детородному органу, пусть настраивают его, на маленького напали.
Данные по нему, температура/давление/уровень, который упустили.
Завоздушено стекло и пар хреначит и конденсируется, их вина, успокойся, выводи его в ремонт


Сообщение отредактировал olegators68 - 23.3.2019, 23:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nnnn Nnnn
сообщение 23.3.2019, 23:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.1.2019
Из: Тверь
Пользователь №: 353814



Послать нельзя, да и не девки там)
А от чего оно завоздушивается? Как его ремонтировать, тупо снять и установить обратно?

Сообщение отредактировал Nnnn Nnnn - 23.3.2019, 23:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegators68
сообщение 23.3.2019, 23:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 13.11.2012
Пользователь №: 170186



температура/давление/уровень, это для кого
Да просто воду упустили, между ногами в это время закачка шла)

Сообщение отредактировал olegators68 - 23.3.2019, 23:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitnis
сообщение 15.4.2019, 19:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.6.2007
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673



- Температура в других деаэраторах соответствует "проблемному" деаэратору?
- Если на стекле изнутри капли постепенно увеличиваются в размере и стекают, то это конденсат. Если капли крупные неравномерно поступают сверху, то возможно происходит заброс воды из бака через верхний патрубок.

Решение:
- можно заменить стекло пластиковой трубкой, у нёё ниже теплопроводность.
- если происходит неравномерный заброс воды через верхний патрубок, то нужно производить регулировку работы деаэратора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 11:05