Естественное дымоудаление |
|
|
|
1.11.2007, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080
|
Вот и я тоже склоняюсь к этому варианту. Пошли они со своим ессным. Сделай им как они хотят, чтобы все работало и ни оборудования ни воздуховодов. А я потом отвечай...
|
|
|
|
|
1.11.2007, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083
|
У нас в Киеве для относительно малых двухуровневых подземных отдельностоящих стоянок естественное проходит достаточно легко.Главное выдержать расстояния до жилой застройки, детских площадок и т.д. по СНиПу от шахт. Если шахты получаются большого сечения - ставим на них крышные вентиляторы ДУ.
|
|
|
|
|
2.11.2007, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 5.2.2007
Из: Домодедово
Пользователь №: 5892
|
Нижний этаж по любому - механическое дымоудаление, которое кстати можно совместить с общеобменкой стоянки. С верхним этажом стоянки - естественная допускается если от открытой стены до противоположной не более 20 м. И при условии что открытая часть составляет не менее 50% периметра. Если же эти условия не выполняются, то можно не обслуживать дымоприемными устройсвами те 20м от открытого проема.
|
|
|
|
|
23.7.2010, 17:45
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.7.2009
Пользователь №: 36189
|
Уважаемые коллеги, здравствуйте! У меня для дымоудаления непосредственно из помещения (одноэтажное здание) предусмотрена вытяжная шахта с дефлектором и противопожарным нормально закрытым клапаном (КПУ-1М ВЕЗА). Возможно ли, что через этот клапан будет происходить естественная вентиляция помещения и, как следствие - переохлаждение помещения? Если да, то какие мероприятия можно применить для устранения этой неприятности? Вы встречались когда-нибудь с такой проблемой?
|
|
|
|
|
24.7.2010, 9:02
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
Считать надо. Я бы рассчитала : 1. Подъёмную силу, возникающую в данной шахте. 2. Кол-во воздуха, уходящего через неплотности клапана. 3. Прикинула, сможет ли при данной тяге это кол-во уйти. 4. Если сможет, то увеличила, бы нагрузку на отопление на подогрев этого воздуха.
Тут другое может получиться, Холодный воздух будет стекать по этой шахте в холодный период. Защита одна - ставить утеплённый клапан.
|
|
|
|
|
25.7.2010, 8:08
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.7.2009
Пользователь №: 36189
|
Поняла! Спасибо большое!
|
|
|
|
|
8.10.2013, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
|
Коллеги, вот тут обсуждали откуда брать температуру наружного воздуха. СП 7 отменяет всё старое и его свежая редакция от 2013 г гласит: Температуру наружного воздуха следует принимать для теплого периода года согласно [2], скорость ветра по наибольшим значениям независимо от периода года. [2] - СП 7.13130.2013 «Строительная климатология».
По каким параметрам брать не сказано. По традиции параметры Б, скорей всего. Кто как уже считает?
Соответственно, эту же температуру брать как внутреннюю для расчёта температуры смеси для случая ДУ из помещения?
Сообщение отредактировал Незнайка - 8.10.2013, 16:09
|
|
|
|
|
8.10.2013, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078
|
По мне так противодымная вентиляция - такая область где лучше перебдеть чем недобдеть, так что параметр Б
|
|
|
|
|
9.10.2013, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
|
Цитата(silent @ 8.10.2013, 19:47) По мне так противодымная вентиляция - такая область где лучше перебдеть чем недобдеть, так что параметр Б И я того же мнения. А внутреннюю берём равной уличной по Б? Верно?
|
|
|
|
|
8.4.2014, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 93825
|
Уважаемые специалисты! поделитесь пожалуйста опытом! Вопрос такой: разрешается ли естественное дымоудаление из коридора на последнем этаже двухэтажного здания? При этом дымоудаление из помещений первого и цокольного этажей предусмотрено с механическим побуждением. Спасибо заранее!
|
|
|
|
|
8.4.2014, 14:29
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013
|
нет, не разрешается. см. СП7 7.10
|
|
|
|
|
9.4.2014, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 93825
|
Цитата(zvyagaaa @ 8.4.2014, 15:29) нет, не разрешается. см. СП7 7.10 Конечно я читала этот пункт, но просто интересуюсь, как по опыту проектируют специалисты.. заворчивают ли естественное дымоудаление с последнего этажа эксперты. Каков физический смысл такого запрещения, если по расчету получается так сделать и конструктивно и сэкономить на трассировке воздуховодов 2-го этажа?
|
|
|
|
|
9.4.2014, 11:21
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013
|
Цитата Конечно я читала этот пункт, но просто интересуюсь, как по опыту проектируют специалисты.. заворчивают ли естественное дымоудаление с последнего этажа эксперты. Каков физический смысл такого запрещения, если по расчету получается так сделать и конструктивно и сэкономить на трассировке воздуховодов 2-го этажа? В Мосгосэкспертизе заворачивают. Физического смысла искать не стоит. Этот пункт ввели, чтобы исключить манипуляции с естественным дымоудалением через сеть воздуховодов, проходящих транзитом с нижних этажей. Что из этого вышло, сами видите. Почему нельзя сделать естественное ДУ, если у нас высокий последний этаж, и по расчету выходит, что возможность сделать такую систему есть, никто вам не скажет. Если располагаете временем, 1-1,5 месяца, то есть смысл написать во ВНИИПО письмо, может быть разрешат.
|
|
|
|
|
9.4.2014, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 93825
|
Цитата(zvyagaaa @ 9.4.2014, 12:21) В Мосгосэкспертизе заворачивают. Физического смысла искать не стоит. Этот пункт ввели, чтобы исключить манипуляции с естественным дымоудалением через сеть воздуховодов, проходящих транзитом с нижних этажей. Что из этого вышло, сами видите. Почему нельзя сделать естественное ДУ, если у нас высокий последний этаж, и по расчету выходит, что возможность сделать такую систему есть, никто вам не скажет. Если располагаете временем, 1-1,5 месяца, то есть смысл написать во ВНИИПО письмо, может быть разрешат. Спасибо за участие! Вы мне очень помогли)
|
|
|
|
|
11.11.2014, 23:00
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.11.2014
Пользователь №: 250506
|
Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста, как поступить в след. ситуации!!! Имеется здание (холодильник распределительного типа, высота 16м) к нему пристроена погрузочно-зазгрузочная рампа (высота 4,5м, ширина 3м, крыша скатная). В СНиПе написано, что в одноэтажных зданиях можно и нужно проектировать дымоудаление с естественным побуждением с помощью дефлекторов, в связи с этим у меня вопрос нужно ли выводить шахту дымоудаления выше кровли холодильника на 2м, чтоб не было опрокидывание тяги? и можно ли саму шахту выполнить из стальных труб, а не кирпичную, чтоб облегчить конструкцию и нужно ли эту конструкцию как-то изолировать (я имею ввиду трубы)..... Кроме этого к холодильнику примыкает еще одна погрузочно-разгрузочная рампа (шириной 12м, высотой 8,5м ; крыша скатная). Соответственно возникают аналогичные вопросы. на какую высоту выводить шахту дымоудаления, можно ли сделать шахту дымоудаления из стальных воздуховодов или все таки можно вывести на 2м кровли рампы, но тогда не будет ли обратной тяги возникат???????? Помогите пожалуйста!!!!!!!
|
|
|
|
|
12.11.2014, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
1. А Вы уверены, что требуется предусматривать ДУ? 2. Сейчас действующим является СП 7.13130.2013, а не какой-то СНиП. В СП описаны варианты выброса дыма, требования к материалам воздуховодов и шахт. 3. Не понятно, рампы выгорожены полностью и являются отдельными помещениями?
|
|
|
|
|
14.11.2014, 13:41
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.11.2014
Пользователь №: 250506
|
При проектирование я как раз руководствовалась СП 7.13330.2013 в котором сказано что нужно делать дымоудаление п. 7.2 е) " Из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами ( а для помещений высотного хранения - вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если они относятся к категориям А, Б, В1, В2, В3....." Данные рампы как раз относятся к категориям В2, следовательно - нужно делать дымоудаление. Сами рампы смежны с холодильником, у них имеются общие ворота (см. чертеж Рампа в осях 1-2/Н-Т и рампа в осях 6-17/А-В)
|
|
|
|
|
1.12.2014, 9:28
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.5.2014
Пользователь №: 232527
|
Считаю площадь открывающихся фрамуг. Дым посчитала. Какую скорость дымоудаления принимать для окон?
|
|
|
|
|
1.12.2014, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
|
Думаю, что до 6 м/с, как и для дверей (СП 7 п.8.8.).
|
|
|
|
|
1.12.2014, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.10.2007
Пользователь №: 11879
|
Цитата(Mrs_Smith @ 1.12.2014, 9:32) Думаю, что до 6 м/с, как и для дверей (СП 7 п.8.8.). в корне не верный подход как Вы собираетесь обеспечить принятую скорость при естественной тяге ? здесь нужно учитывать влияние давления снаружи и внутри здания, и определить, будет ли данная схема функционировать (в зависимости от расположения фасадов с открывающимися окнами по отношению к ветровому напору)
|
|
|
|
|
2.12.2014, 7:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
|
Конечно расчет нужно вести с учетом давления. И Если соблюдать непревышение избыточного давления в 150 Па, то скорость получится где-то в этом диапазоне (до 6 м/с). Не просто же так цифру в СП написали
|
|
|
|
|
2.12.2014, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(РЕГ @ 1.12.2014, 9:28) Считаю площадь открывающихся фрамуг. Дым посчитала. Какую скорость дымоудаления принимать для окон? Вам нужно не о скоростях думать. Для определения минимально необходимой площади воспользуйтесь МР 2013, п.5.1.8 с ф-лой 92. А скорость потом для себя узнаете, если захотите. Эта скорость не может иметь универсального значения. Цитата(Mrs_Smith @ 1.12.2014, 9:32) Думаю, что до 6 м/с, как и для дверей (СП 7 п.8.8.). Цитата(Mrs_Smith @ 2.12.2014, 7:55) Конечно расчет нужно вести с учетом давления. И Если соблюдать непревышение избыточного давления в 150 Па, то скорость получится где-то в этом диапазоне (до 6 м/с). Не просто же так цифру в СП написали Вы вообще о чём? Вопрос был про естественное ДУ. А Вы привели допускаемую скорость для естественного компенсационного притока. При этом такую скорость сможет обеспечить только механическое ДУ, а аэродинамические потери будут компенсироваться расчётным давлением вентилятора ДУ.
|
|
|
|
|
2.12.2014, 21:43
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.5.2014
Пользователь №: 232527
|
ИОВ
Спасибо. Там, кстати, скорость есть все-таки.
Сообщение отредактировал РЕГ - 2.12.2014, 21:44
|
|
|
|
|
3.12.2014, 1:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(РЕГ @ 2.12.2014, 21:43) ИОВ
Спасибо. Там, кстати, скорость есть все-таки. Если Вы про ф-лу 92, то там участвует скорость ветра, а не дыма в проёме.
|
|
|
|
|
15.12.2017, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
|
Здравствуйте, имеется склад концентрата согласно СП 7.13130. п.7.2 е нужно выполнить противодымную вентиляцию.согласно п 7.10 того же СП разрешено естественную. Вот с этими мыслями я приступил к проекту. Теперь вопрос имеется несколько отметок согласно чертежа +5,050, +9,950, +14,000, +18,400. На отметке +18,400 конвейерная лента, на остальных отметка на полу деревянный настил. Как в таких случаях организовывается дымоудаление? Как я понимаю что на каждой отметке делать открывающиеся фрамуги, да бы если дым пошел вверх не задохнулись люди на других отметках выше или делать зенитные фонари на кровле гори все огнем
|
|
|
|
|
15.12.2017, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
|
Здравствуйте, имеется склад концентрата согласно СП 7.13130. п.7.2 е нужно выполнить противодымную вентиляцию.согласно п 7.10 того же СП разрешено естественную. Вот с этими мыслями я приступил к проекту. Теперь вопрос имеется несколько отметок согласно чертежа +5,050, +9,950, +14,000, +18,400. На отметке +18,400 конвейерная лента, на остальных отметка на полу деревянный настил. Как в таких случаях организовывается дымоудаление? Как я понимаю что на каждой отметке делать открывающиеся фрамуги, да бы если дым пошел вверх не задохнулись люди на других отметках выше или делать зенитные фонари на кровле гори все огнем
|
|
|
|
|
15.12.2017, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
Двадцатиметровый дымовой факел производить огромное количество дыма и я сомневаюсь, что естественное удаление дыма позволит эвакуироваться людям с верхнего яруса.
Дым улавливается из дымового резервуара и фрамуги, открывающиеся ниже его - мертвому припарка.
|
|
|
|
|
20.12.2017, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
|
Цитата(NOVIK_N @ 15.12.2017, 17:33) Двадцатиметровый дымовой факел производить огромное количество дыма и я сомневаюсь, что естественное удаление дыма позволит эвакуироваться людям с верхнего яруса.
Дым улавливается из дымового резервуара и фрамуги, открывающиеся ниже его - мертвому припарка. Спасибо за ответ
|
|
|
|
|
13.3.2018, 13:57
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.12.2013
Пользователь №: 215885
|
Добрый день. Нужна ли компенсация для естественного дымоудаления?
Из Сп 7.13130.2013 п. 8.8. : "Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением...." Из того же СП п.3.16: "система противодымной вентиляции вытяжная: Автоматически и дистанционно управляемая вентиляционная система, предназначенная для удаления продуктов горения при пожаре через дымоприемное устройство наружу."
В проекте будут люки для дымоудаления, которые и будут вытяжной противодымной вентиляцией. И, получается, подпор тоже нужен.
|
|
|
|
|
13.3.2018, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Цитата(F0mka @ 13.3.2018, 14:57) Добрый день. Нужна ли компенсация для естественного дымоудаления?
В проекте будут люки для дымоудаления, которые и будут вытяжной противодымной вентиляцией. И, получается, подпор тоже нужен. Да, нужна. Не подпор, а компенсация.
|
|
|
|
|
|