> Контроллер Pru10.64, Контроллер PRU10.64 замена на PXC100
liapis
сообщение 16.4.2014, 11:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.4.2014
Пользователь №: 230526



Суть в следующем стояли контроллеры PRU10.64 все было ок.. в недавнем времени вышли из строя (после сильной грозы) поставили ЗИП все ок... работает управляющая компания подняла шум что если ситуация повторится заменить будет нечем так как данный контроллер снят с производства. Оброщался в Siemens дали ответ что можно заменить на PXC100 без описания что повлечь за собой данная замена что еще придется снести ... может кто разжует ..... сам невалаку пожалуйста более подробна.

P.S. Может кто знает где купить контроллер PRU10.64 в количестве 4 шт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 16.4.2014, 14:05
Сообщение #2


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



город какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
liapis
сообщение 16.4.2014, 14:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.4.2014
Пользователь №: 230526



Цитата(Lex @ 16.4.2014, 15:05) *
город какой?

Санкт-Петербург
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
none
сообщение 28.4.2014, 15:33
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.5.2008
Из: СПб
Пользователь №: 18363



кроме замены оборудования и переписывания программ ... больше ничего.
датчики те же остались.
можно попытаться взять у сименса координаты объектов на которых устанавливалось данное оборудование
и связаться с ними, б/у вероятно валяется.
гостиница где я ставил pruшки уже была на реконструкции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 18:21