Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 23.10.2017, 12:14
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день,
подскажите реальные методы борьбы с активным пылеобразованием?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 23.10.2017, 15:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Вот нифига не понятно из вопроса.

У меня одно лезет в голову :
Вы понимая что находитесь в разделе "Теплый пол" - имеете ввиду "Есть проблема - с кучей пыли, вызваной наличием теплого пола в доме?"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 24.10.2017, 4:10
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Woodcuter @ 23.10.2017, 19:47) *
Вот нифига не понятно из вопроса.

У меня одно лезет в голову :
Вы понимая что находитесь в разделе "Теплый пол" - имеете ввиду "Есть проблема - с кучей пыли, вызваной наличием теплого пола в доме?"

Логично же
или туго с логикой?
Что тут еще нужно добавить???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 24.10.2017, 10:51
Сообщение #4


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Наверно имеется ввиду повышенная запылённость пола, а не мебели и прочего, так как увеличенная подвижность воздуха возле поверхности пола. Пыль максимально стремится осесть на полу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 24.10.2017, 11:26
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(SP_ @ 24.10.2017, 14:51) *
Наверно имеется ввиду повышенная запылённость пола, а не мебели и прочего, так как увеличенная подвижность воздуха возле поверхности пола. Пыль максимально стремится осесть на полу.

Естественно, про то и вопрос (Как с этим бороться?какие варианты?)
А что вопрос не корректный?мне кажется тут о другом и подумать сложно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 24.10.2017, 12:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Поверхность пола какая? Плитка, стяжка или еще что....?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.10.2017, 12:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 23.10.2017, 14:14) *
Добрый день,
подскажите реальные методы борьбы с активным пылеобразованием?

Самый реальный - сырая веревочная швабра "машка" - дневальному через 4 часа.

Хотя могут предложить роботы-пылесосы с управлением через Андроид.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 24.10.2017, 13:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



температуру пола снизить до нормальных значений.

делали ТП в бассейне. И осенью было прохладно решили запустить, еще без плитки/отделки и пр. 31 расчетная была на поверхности тп, без плитики получилось еще больше. В итоге пыль поднялась и ни фика по прошествии суток не осела. Тогда выключили тп и топились пушками. Швабра и пр не помогает в таких случаях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.10.2017, 18:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 23.10.2017, 12:14) *
подскажите реальные методы борьбы с активным пылеобразованием?

Нет никакого "активного пылеобразования" - тепло не притягивает пыль.
Если доводилось мыть машину в летний солнечный день, то наверно заметили, что после мытья она выглядит не чище, чем до. Жёсткая вода (из водопровода) быстро испаряясь на нагретой от солнца поверхности оставляет пятна похожие на пыль (грязь). То же и с тёплым полом.
Надо в воду добавить, например, жидкость для мытья окон, ну и быстро протирать досуха.... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 25.10.2017, 0:59
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 24.10.2017, 4:10) *
Логично же
или туго с логикой?
Что тут еще нужно добавить???

А нечего тут добавлять. На перегретых полах пыль не задерживается.
Теперь растуживаем логику... А что же надо сделать в данном случае?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 25.10.2017, 5:37
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(KYV86 @ 24.10.2017, 16:14) *
Поверхность пола какая? Плитка, стяжка или еще что....?

Теплый пол - стяжка с микрофиброй - выравнивающий слой жидкого пола с добавкой для гидроизоляции-
ламинат износостойкий


Цитата(Татьяна Удальцова @ 24.10.2017, 16:52) *
Самый реальный - сырая веревочная швабра "машка" - дневальному через 4 часа.

Хотя могут предложить роботы-пылесосы с управлением через Андроид.

Пол моется регулярно и тщательно
(раньше была обычная тряпка + моющий пылелос, сейчас произвел модернизацию и купил современную швабру с отжимом).
Андроид терпеть не могу + плюс консервативные взгляды на жизнь, я за ручной труд.

дело не в качестве и частоте уборки,
дело именно в активном пылеобразовании при использовании теплого пола.

Цитата(Амиго @ 24.10.2017, 17:12) *
температуру пола снизить до нормальных значений.

делали ТП в бассейне. И осенью было прохладно решили запустить, еще без плитки/отделки и пр. 31 расчетная была на поверхности тп, без плитики получилось еще больше. В итоге пыль поднялась и ни фика по прошествии суток не осела. Тогда выключили тп и топились пушками. Швабра и пр не помогает в таких случаях.

Температура комнатная поддерживается полом 24-27, прогрев равномерный по всей площади если не учитывать ванную(там врезка)

альтернативы отопления нет только ТП.

Цитата(jota @ 24.10.2017, 22:42) *
Нет никакого "активного пылеобразования" - тепло не притягивает пыль.
Если доводилось мыть машину в летний солнечный день, то наверно заметили, что после мытья она выглядит не чище, чем до. Жёсткая вода (из водопровода) быстро испаряясь на нагретой от солнца поверхности оставляет пятна похожие на пыль (грязь). То же и с тёплым полом.
Надо в воду добавить, например, жидкость для мытья окон, ну и быстро протирать досуха.... biggrin.gif

Я и не говорил, что тепло притягивает пыль.
Имелось ввиду, при использовании теплого пола в отопительный сезон пылеобразование увеличивается в 2-3 раза,
от количества проветриваний не зависит!
Ощущение, что турбулентные потоки теплого воздуха при нагреве на поверхности пола закручивают пыль в скопления, а они оседают на полу.(Это мое предположение, я в вентиляции не специалист. К тому же на шкафах и столах, всех поверхностях находящихся не на полу пылеобразование меньше намного.)

Насчет того что пол мою и от воды остаются незначительные разводы, я это уже поборол.(Подобрал жидкость для мытья пола+новая швабра). И это не та проблема, уж пыль от пятен можно отличить.


Цитата(канавостроитель @ 25.10.2017, 4:59) *
А нечего тут добавлять. На перегретых полах пыль не задерживается.
Теперь растуживаем логику... А что же надо сделать в данном случае?..

Ошибочное заявление! Практика показывает что может.
Если вам нечего ответить, это не значит что решения нет (просто вы не знаете).

И кстати зря тему перенесли,
активное пылеобразование достаточно серьезно ухудшает микроклимат помещения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.10.2017, 6:15
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Могу перенести дальше. По назначению. Ввиду явно просматривающегося стиля "беседы" у ТС.

По теме. Копаете не там. Распространение и образование пыли это не одно и то же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.10.2017, 7:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 25.10.2017, 5:37) *
Теплый пол - стяжка с микрофиброй - выравнивающий слой жидкого пола с добавкой для гидроизоляции-
ламинат износостойкий

Ну вот, - это самое главное....
Ламинат наэлектризовывается от трения при хождении. Зимой воздух в помещении сухой, электрические заряды на поверхности держаться дольше. Вот заряженный пол притягивает пыль из воздуха и она, сама заряжаясь, даже скатывается в комки.
Выходы:
- использовать присадки к воде, которые повышают эл.проводность поверхности и снимают статическое электричество.
- применять увлажнение воздуха зимой.
- применить рециркуляцию через НЕРА фильтр для удаления пыли из воздуха, см. очистители воздуха

Сообщение отредактировал jota - 25.10.2017, 7:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 25.10.2017, 9:31
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(jota @ 25.10.2017, 11:50) *
Ну вот, - это самое главное....
Ламинат наэлектризовывается от трения при хождении. Зимой воздух в помещении сухой, электрические заряды на поверхности держаться дольше. Вот заряженный пол притягивает пыль из воздуха и она, сама заряжаясь, даже скатывается в комки.
Выходы:
- использовать присадки к воде, которые повышают эл.проводность поверхности и снимают статическое электричество.
- применять увлажнение воздуха зимой.
- применить рециркуляцию через НЕРА фильтр для удаления пыли из воздуха, см. очистители воздуха

вот уже другое дело спасибо за совет. Но есть одно НО. А как же тот факт что в межотопительный период пыли образуется в 2-3 раза меньше?Ходить ходим так же ламинат тот же.
А кто сказал что зимой воздух сухой? влажность поддерживается на уровне 50%
к тому же в моющем средстве эти присадки имеются.

Цитата(Skaramush @ 25.10.2017, 10:15) *
Могу перенести дальше. По назначению. Ввиду явно просматривающегося стиля "беседы" у ТС.

По теме. Копаете не там. Распространение и образование пыли это не одно и то же.

Беседа?я задал вопрос и жду помощи с ответом.
тут вопрос именно тем кто имеет дело с теплым полом а их в разделе теплый пол заходит больше и вероятность ответа там больше.

(потому что повторюсь летом пол отключен, пыли в 2-3 раза меньше образуется, зимой напротив пол включен были больше)
Взаимосвязь на лицо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 25.10.2017, 10:15
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 25.10.2017, 9:31) *
вот уже другое дело спасибо за совет. Но есть одно НО. А как же тот факт что в межотопительный период пыли образуется в 2-3 раза меньше?Ходить ходим так же ламинат тот же.

Потому что температура пола снижается в межсезонье. Представляете? Не представляете? laugh.gif
И да. В морозы воздух суше. И в сильные морозы он суше даже не относительно.
Вот такой вот казус, нонсенса blink.gif

Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 25.10.2017, 5:37) *
Ошибочное заявление! Практика показывает что может.
Если вам нечего ответить, это не значит что решения нет (просто вы не знаете).


Вам уже помогли. Можете дальше "ссылаться на практику" и продолжать копировать сей "неразрешимый вопрос".
Или приведите поверхности полов к нормальным температурам, для начала.
_________________________________________________________________________
И это... постарайтесь в следующий раз ничего ни у кого не спрашивать.
Всё равно помочь никто не сможет laugh.gif

Сообщение отредактировал канавостроитель - 25.10.2017, 10:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 25.10.2017, 11:04
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(канавостроитель @ 25.10.2017, 14:15) *
Потому что температура пола снижается в межсезонье. Представляете? Не представляете? laugh.gif
И да. В морозы воздух суше. И в сильные морозы он суше даже не относительно.
Вот такой вот казус, нонсенса blink.gif



Вам уже помогли. Можете дальше "ссылаться на практику" и продолжать копировать сей "неразрешимый вопрос".
Или приведите поверхности полов к нормальным температурам, для начала.
_________________________________________________________________________
И это... постарайтесь в следующий раз ничего ни у кого не спрашивать.
Всё равно помочь никто не сможет laugh.gif

Вы слушать умеете???повидимому нет
я написал уже что влажность воздуха поддерживается в помещении 50% круглый год (влажность не причем).
я просил предложить варианты как бороться с более активным пылеобразованием, а не с температурой пола.
Кто помог?
Нормальная температура пола???это какая? ну ка ну ка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.10.2017, 11:52
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 25.10.2017, 10:31) *
(потому что повторюсь летом пол отключен, пыли в 2-3 раза меньше образуется, зимой напротив пол включен были больше)
Взаимосвязь на лицо.

1. На лицо можете нацепить маску или выплеснуть воду. Взаимосвязь же налицо. Имейте каплю уважения к языку.
2. Взаимосвязь ищете не там. Жилище ваше существует не в изолированной вселенной.
3. Влажность поддерживаете? Увлажнителями? Тип увлажнителя не соизволите назвать, есть подозрение, что точно не там ищете причину.
4. Старайтесь избегать истеричного тона.
5. Слышать вас никто здесь не может физически. Читают вами опубликованное. Так что...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 25.10.2017, 12:14
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 25.10.2017, 11:04) *
Вы слушать умеете???повидимому нет
я написал уже что влажность воздуха поддерживается в помещении 50% круглый год (влажность не причем).
я просил предложить варианты как бороться с более активным пылеобразованием, а не с температурой пола.
Кто помог?
Нормальная температура пола???это какая? ну ка ну ка

Приведите температуру поверхности пола к норме. У самого то как со зрением? Тексты хорошо видно?

Можете переформатировать вопрос и уверенно продолжить наращивать тираж laugh.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 25.10.2017, 12:58
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(Skaramush @ 25.10.2017, 15:52) *
1. На лицо можете нацепить маску или выплеснуть воду. Взаимосвязь же налицо. Имейте каплю уважения к языку.
2. Взаимосвязь ищете не там. Жилище ваше существует не в изолированной вселенной.
3. Влажность поддерживаете? Увлажнителями? Тип увлажнителя не соизволите назвать, есть подозрение, что точно не там ищете причину.
4. Старайтесь избегать истеричного тона.
5. Слышать вас никто здесь не может физически. Читают вами опубликованное. Так что...

1. "Взаимосвязь на лицо" это выражение имеет смысл "взаимосвязь очевидна".Я уважаю язык и стараюсь общаться используя различные фразы и выражения.
2. у нас все существует не в изолированной вселенной!
3.Да, нет не увлажнителями, говорю же влажность не причем(стабильно держится в диапазоне 45-55% равномерно по "жилищу", только при проветривании немного изменяется)
4. Тон я держу уважительный и никого не оскорблял.
5. Насчет слышать(слушать) это тоже разговорное выражение означающее "понять что автор написанного хотел донести"
Так что ...

Цитата(канавостроитель @ 25.10.2017, 16:14) *
Приведите температуру поверхности пола к норме. У самого то как со зрением? Тексты хорошо видно?

Можете переформатировать вопрос и уверенно продолжить наращивать тираж laugh.gif

Тираж бессмысленных фраз это к вам.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.10.2017, 12:59
Сообщение #20


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



50% зимой - эти сказки оставьте для другого места. Поясняю. При отрицательных температурах "за бортом" содержание влаги в воздухе менее грамма. При комфортной температуре в жилище, 50% влажности это от 8,5 до 10 грамм. Откуда берёте недостающие при том, что жильё дышит?
Поэтому заканчивайте с категоричными выкриками. Возьмите элементарный психрометр и убедитесь, какая влажность у вас в зимний период. Раз увлажнителя нет и это не бассейн или оранжерея с поливом, то про чудеса - это на другой форум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.10.2017, 14:52
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 25.10.2017, 9:31) *
Но есть одно НО. А как же тот факт что в межотопительный период пыли образуется в 2-3 раза меньше?Ходить ходим так же ламинат тот же.
А кто сказал что зимой воздух сухой? влажность поддерживается на уровне 50%
к тому же в моющем средстве эти присадки имеются.

В межотопительный период относительная влажность воздуха такая же как на улице. Влажный воздух снижает напряженность статического электричества за счёт утечек через воздух. Сухой воздух имеет значительно большее сопротивление и статическое напряжение держится дольше.
Зимой холодный наружный воздух с относительной влажностью 80-90%, нагреваясь от системы отопления, существенно снижает свою влажность. В период низких наружных температур относительная влажность в помещении может понизиться ниже 10%. В этот период может бить в руки малым током высокого напряжения от ручек дверей и водопроводных кранов.....
В обычном моющем средстве нет присадок от статического электричества. Есть специальные моющие средства (поищите в гугле), первый попавшийся на русском сайте: http://td-rassvet.moscow/id945

Но, можете себя утешать тем, что ламинат, притягивая пыль тем самым очищает воздух, которым дышите... smile.gif
или используйте один из трёх способов, которые я указал в предыдущем посте.

Сообщение отредактировал jota - 25.10.2017, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.10.2017, 15:18
Сообщение #22


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 25.10.2017, 10:31) *
А кто сказал что зимой воздух сухой?

Физика. Граммы выше привёл. Найдите объяснение, откуда берёте недостающие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 25.10.2017, 17:44
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(Skaramush @ 25.10.2017, 16:59) *
50% зимой - эти сказки оставьте для другого места. Поясняю. При отрицательных температурах "за бортом" содержание влаги в воздухе менее грамма. При комфортной температуре в жилище, 50% влажности это от 8,5 до 10 грамм. Откуда берёте недостающие при том, что жильё дышит?
Поэтому заканчивайте с категоричными выкриками. Возьмите элементарный психрометр и убедитесь, какая влажность у вас в зимний период. Раз увлажнителя нет и это не бассейн или оранжерея с поливом, то про чудеса - это на другой форум.

Цветы(3 калеуса,2 фикуса, 2 диффенбахии,2 хлорофитума, 1 алоказия, 1 антриум,1 аспидистра,1 бегония и еще так по мелочи) увлажнителем не пользуюсь, каждый цветок поливаю и опрыскиваю отдельно
+плюс 3 вазы декоротивные с водой в разных углах комнаты+ комнаты студии все совмещенные дверей нет циркуляция хорошая, проветриваю часто, проветривание сквозное.
40% было до заселения, в основном 45-50% мерил как раз гигрометром бывает зимой падает до 45% и то если на кухне (там с балкона немного тянет), но редко.
Так что влажность не причем говорю же



Цитата(jota @ 25.10.2017, 18:52) *
В межотопительный период относительная влажность воздуха такая же как на улице.

Ах да летом 60% процентов минимум
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.10.2017, 17:53
Сообщение #24


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Какая подготовка воды для опрыскивания растений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 25.10.2017, 18:02
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(Skaramush @ 25.10.2017, 21:53) *
Какая подготовка воды для опрыскивания растений?

2 ведра одна комнатной температуры для больших и что в зале другая чуть прохладнее для тех что на окне
опрыскивание с тех же ведер набираю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.10.2017, 18:13
Сообщение #26


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Высокая вероятность, что имеете взвесь в виде солей жёсткости и серую пыль как результат.
Аналогичный результат дают увлажнители распылительного типа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.10.2017, 18:26
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 25.10.2017, 17:44) *
Цветы .... проветриваю часто, проветривание сквозное.

Цветы зимой поливают не чаще 1 раза в неделю.
Проветривая, удаляете влагу....
И, как говорят в Польше,- кОнец дискуссии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 25.10.2017, 18:28
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(Skaramush @ 25.10.2017, 22:13) *
Высокая вероятность, что имеете взвесь в виде солей жёсткости и серую пыль как результат.
Аналогичный результат дают увлажнители распылительного типа.

Незнаю точное содержание (у нас вода не очень хорошего качества),гоню через фильтр а вот насчет его эффективности не уверен(Аквафор кристалл эко)
возможно и такой вариант не исключаю, хотя после фильтра...
ну если так то скорее всего большее количество серой пыли образовывалась бы в области растений( а она образуется на всей площади равномерно)
Хотя очень похоже на то
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.10.2017, 18:34
Сообщение #29


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



До выпадения солей, влага достаточно равномерно распространяется по помещению. Опять физика.

Так что, "влажность не при чём" - не совсем верно, мягко говоря.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 25.10.2017, 18:39
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(jota @ 25.10.2017, 22:26) *
Цветы зимой поливают не чаще 1 раза в неделю.
Проветривая, удаляете влагу....
И, как говорят в Польше,- кОнец дискуссии.

У всех по разному...


Цитата(Skaramush @ 25.10.2017, 22:34) *
До выпадения солей, влага достаточно равномерно распространяется по помещению. Опять физика.

Так что, "влажность не при чём" - не совсем верно, мягко говоря.

Согласен
провел эксперимент
получается после проветривания и до полива показывает 30% после полива 37% после опрыскивания 48%
хм как быть тогда с опрыскиванием?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 7:22