> Веспер E2-8300 не засыпает.
ittybitty
сообщение 16.6.2017, 10:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.6.2017
Пользователь №: 323282



Доброго дня, прошу квалифицированной помощи. Может быть кто-то в своей практике сталкивался с такой проблемой с этим или другими частотниками.

Несколько объектов. Везде ситуация одинаковая, частотники не засыпают. Насосы берут воду из бака.

Например объект №1: максимальный расход ~1м3/час, Grundfos CM5-8, Веспер Е2-8300 2,2 кВт, датчик давления ПДТВХ-1-02 0-1,0 Мпа, 4-20Ма.

На выходе насоса стоит обратный клапан, далее датчик давления. Настроен ПИД регулятор, регулирование +/- 0,1 Бар. Уставка по давлению сейчас 3,5 (пробовал 3,5-4,5, эффект "незасыпания" одинаковый).

Частотник при нулевом расходе зависает примерно на 33,5ц. При минимальном расходе работает на частоте равной или чуть выше этой же.

Когда расход большой или паузы в расходе небольшие, проблема не критична. Но при отсутствии расхода продолжительное время (30-60 минут) происходит нагрев воды в насосе, далее идет завоздушивание, снижение до 0 давления в системе, разгон насоса до 50Гц.

Если я устанавливаю частоту засыпания (параметр 12-7) 33,5-34Гц у меня частотник через заданное время (12-8) пытается уйти в спящий режим, частота снижается на 2-3 Гц, но сразу же поднимает частоту обратно, давление при этом стоит на уставке. При минимальном расходе тоже самое, только при этом возникают скачкообразные изменения давления (в пределах 0,5 Бар).

Пробовал менять параметры ПИД, менять коэффициент обратной связи, период опроса датчика обратной связи. Толку ноль.
Между накопительными баками и насосом есть еще один обратный клапан, думаю его убрать, но на другом объекте он отсутствует и эффект такой же.

С чем может быть проблема? С гидравликой, частотником?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 16.6.2017, 12:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(ittybitty @ 16.6.2017, 10:49) *
Если я устанавливаю частоту засыпания (параметр 12-7) 33,5-34Гц у меня частотник через заданное время (12-8) пытается уйти в спящий режим, частота снижается на 2-3 Гц, но сразу же поднимает частоту обратно, давление при этом стоит на уставке.

Естественно, при попытке заснуть давление сразу падает, и он просыпается. Видимо, нужен гидроаккумулятор, для поддержания давления в режиме сна при отсутствии расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 16.6.2017, 19:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(ittybitty @ 16.6.2017, 10:49) *
Доброго дня, прошу квалифицированной помощи. Может быть кто-то в своей практике сталкивался с такой проблемой с этим или другими частотниками.

... ...

Если я устанавливаю частоту засыпания (параметр 12-7) 33,5-34Гц у меня частотник через заданное время (12-8) пытается уйти в спящий режим, частота снижается на 2-3 Гц, но сразу же поднимает частоту обратно, давление при этом стоит на уставке. ...

С чем может быть проблема? С гидравликой, частотником?


В других, "правильных", частотниках для насосов, есть еще параметр выхода из спящего режима. Это либо перепад давления - гистерезис (в %), либо по превышению сигнала с выхода ПИД-регулятора ( в Гц). Еще присутствует параметр - задержка на выход из спящего режима. Между датчиком и накопительным гидробаком не должно быть никаких обратных клапанов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ittybitty
сообщение 19.6.2017, 7:09
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.6.2017
Пользователь №: 323282



Цитата(Kotlovoy @ 16.6.2017, 14:02) *
Естественно, при попытке заснуть давление сразу падает, и он просыпается. Видимо, нужен гидроаккумулятор, для поддержания давления в режиме сна при отсутствии расхода.


Так в том то и дело, что давление стоит на уставке и не снижается. Снижается лишь частота, но по каким-то причинам поднимается вновь. Тоже самое, если я выключу частотник на таком зависании, давление останется на том же уровне.

Система достаточно большая, надо конечно прикинуть, но литров 50-70 там точно есть. Какой объем гидроаккумулятора нужен тогда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 19.6.2017, 7:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Для оценки реального давления Вы должны смотреть на него "глазами" ПЧ, т.е. зайти в параметр, отражающий технологическую величину и мониторить его, а не манометр. А ещё лучше величину пид-ругулирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ittybitty
сообщение 19.6.2017, 8:16
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.6.2017
Пользователь №: 323282



Цитата(По самые по... @ 16.6.2017, 21:38) *
Между датчиком и накопительным гидробаком не должно быть никаких обратных клапанов!


Вы имеете в виду, что на напорной линии не должно быть обратного клапана между гидроаккумуляторм и датчиком обратной связи ?

Цитата(mr_Frodo64 @ 19.6.2017, 9:50) *
Для оценки реального давления Вы должны смотреть на него "глазами" ПЧ, т.е. зайти в параметр, отражающий технологическую величину и мониторить его, а не манометр. А ещё лучше величину пид-ругулирования.


Насколько это возможно, я смотрю на показания датчика обратной связи, он в этот момент также стоит. В Веспере он показывает процентное отношение, например показывает он 40% и не меняется при отсутствии расхода.

Еще интересный момент, прикрутил к аналоговому выходу мониторинг выходной частоты, засунув этот сигнал в систему мониторинга. В выходные был большой расход, порядка 20 кубов, тогда частотник выходил на максимальную частоту. После этого Частотник периодически уходит в спящий режим при прекращении расхода, и видно что частота у него стремится к нулю при снижении расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 22.6.2017, 9:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Да веспер этот не надо брать. Непонятно что ставите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 23.6.2017, 8:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Не совсем понятно назначение обратного клапана между системой и накопителем. В чём его функциональное назначение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения