Цитата(АЛИМ @ 18.7.2017, 17:13)
Добрый день Всем участникам форума Подскажите пожалуйста как настроить частотник FRENIC-Eco типа FRN22F1S-4E ,по току 4-20 мА по подержание давления на выходе глубинного насоса Датчик давление ( преобразователь давление ) подключено ЧП работает нормально В каких параметрах можно регулировать нужную давлению ?
E62=5, - датчик 4...20 мА должен быть подключен к аналоговому входу С1.
Е40=10, - если используется датчик с диапазоном 0...10 бар
J01=1, включение ПИД-регулятора
J02=0, задаем уставку давления (0...10 бар) клавишами дисплея (вверх-вниз)
J03=0,85...1,5 (начни с 0,85) - коэффициет пропорцианальности
J04=2... 0,6 (начни с 2) - постоянная интегрирования