Диалог специалистов АВОК _ Отопление _ располагаемый напор в точке присоединения

Автор: vikushka_84 16.7.2008, 12:36

Добрый день господа! Делаю проект 2-х этажное здание магазина и офисов. Цитирую ТУ: "Распололагаемые напоры в точке присоединения: а) в подающем трубопроводе - расчетный, б) в обратном трубопроводе - расчетный Расчетный температурный график сети 95-70С" Что значит расчетный напор? Ну посчитала я потери в системе, сейчас делаю тепловой узел,а на какое давление опираться не знаю. помогите

Автор: Машинист 16.7.2008, 13:04

Тут недавно был спор о напорах и давлениях

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=28639&st=40&start=40

пришли к выводу что располагаемый напор - это разность между давлением подачи и обратки в метрах водяного столба. Рпод и Робр в точке подключения Вашего объекта должна выдать ТСО (теплоснабж. организация) в тех.условиях на подключение.

Автор: vikushka_84 16.7.2008, 13:11

так у меня тех.условия на присоединение к тепловым сетям, и напор там указывают не значением, а словом "расчетный". может они и сами не знают и решили так перестраховаться?

Автор: Машинист 16.7.2008, 13:16

Интересно было бы взглянуть на такие тех.условия, без напоров.
"Расчетный" - кто его считать будет ? Те, кто проектирует дома, фабрики - заводы и ночные клубы по трассе теплосети? А если разные получатся цифры, как быть?
Нет уж, напоры в своих трубах теплосети знать обязаны и указывать в техусловиях - тоже. Возможно, над Вами неудачно пошутил кто-то.

Автор: Насосник 16.7.2008, 13:37

Цитата(Машинист @ 16.7.2008, 16:04) [snapback]272506[/snapback]
Тут недавно был спор о напорах и давлениях

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=28639&st=40&start=40

пришли к выводу что располагаемый напор - это разность между давлением подачи и обратки в метрах водяного столба. Рпод и Робр в точке подключения Вашего объекта должна выдать ТСО (теплоснабж. организация) в тех.условиях на подключение.

Если на самом деле пришли к этому выводу, то неправильно.
Говорить, что давление и напор - одно и то-же это тоже самое что сказать что плотность и удельный вес - это тоже одно и тоже.
Если Вы оперируете термином давление, то обязательно нужно уточнять какая жидкость и при какой температуре.
Напор (в отдличие от давления) не зависит от плотности жидкости, поэтому именно им описывают располагаемые напоры, перепады и т.п.
Разность давлений подачи и обратки Р1-Р2=p1gH1-p2gH2
Располагаемый напор H1-H2=P1/p1g-P2/p2g

Автор: Машинист 16.7.2008, 14:03

Усложняете, коллега rolleyes.gif

Цитата
в метрах водяного столба

Цитата
температурный график сети 95-70С

Автор: vlr_pk 16.7.2008, 14:16

Цитата(Насосник @ 16.7.2008, 13:37) [snapback]272522[/snapback]
Напор (в отдличие от давления) не зависит от плотности жидкости, поэтому именно им описывают располагаемые напоры, перепады и т.п.
Разность давлений подачи и обратки Р1-Р2=p1gH1-p2gH2
Располагаемый напор H1-H2=P1/p1g-P2/p2g

В одной из этих формул нет зависимости от плотности? или я не понял объяснения?

Автор: Насосник 16.7.2008, 14:22

Плотность воды при 20 градусах - 998,2
При 70 градусах 977,7
При 95 градусах 961,7
При разности давлений в 1,5 бар
перепад при 20 градусах (это Ваш пересчет) - 15 м
При 70 градусах 15,3 метра
При 95 градусах 15,6 метра
Отклонения в пределах 0,5 - 1 метр соизмеримы с величинами сопротивлений циркуляционного контура.
Манометр не показывает в метрах, поэтому пересчитывать. Это не усложнение. Учитывать нужно обязательно

Автор: инж323 16.7.2008, 15:31

Викушка84.
Вашего Зака обманули.Всунули еще ему и комплексную схему сделать- расчитать все существующие сети на существующие нагрузки и с учетом присоединяемой.Неким лингвистическим ляпсусом.ТСО должна дать в ТУ именно технические условия определяющие в точке подключения,а не писать что надо их определить расчетом.Т.е. выдать Р1 и Р2 и статику,либо в виде -напоры,но главное что б суть была понятна.А так получается у вас просто формальная административная бумага-что мол мы не против.

Автор: vikushka_84 18.7.2008, 10:13

Спасибо за ответы Инж323, а то я уж подумала, что я чего-то не догоняю. наверное составители ТУ просто халатно отнеслись к своей работе. ГИП сказал, делай внутрянку, укажи потери давления в системе и все, а потом разберемся

Автор: Лонжидийн Эрдэнэцэцэг 13.1.2015, 6:47

Добрый день Делаю проект тепловой сети малого района от котельной(на товливе угля) ,а на какое распололагаемое давление опираться не знаю. помогите мне пожалуйста

Автор: sergoo 13.1.2015, 7:35

Цитата(Лонжидийн Эрдэнэцэцэг @ 13.1.2015, 6:47) *
Добрый день Делаю проект тепловой сети малого района от котельной(на товливе угля) ,а на какое распололагаемое давление опираться не знаю. помогите мне пожалуйста

так надо сначала гидравлику всего района посчитать, тогда и понятно будет сколько держать на выходе из котельной.

Автор: Лонжидийн Эрдэнэцэцэг 14.1.2015, 12:35

Спасибо за ответ.У меня получилось суммарные потери давления ∑∆P,Па=41542 Па или суммарные потери напора ∆H=4.4 м для главного магистраля, система ттеплоснабжения с зависимым присоединением отопления,Принимала температуру 95-70 ,Как подобрать давление на выходе из котельной.помогите мне пожалуйста




Автор: Лыткин 14.1.2015, 13:49

Цитата(Лонжидийн Эрдэнэцэцэг @ 14.1.2015, 12:35) *
Спасибо за ответ.У меня получилось суммарные потери давления ∑∆P,Па=41542 Па или суммарные потери напора ∆H=4.4 м для главного магистраля, система ттеплоснабжения с зависимым присоединением отопления,Принимала температуру 95-70 ,Как подобрать давление на выходе из котельной.помогите мне пожалуйста

Давление в ТС определяется исходя из давления в "обратке". Давление в "обратке" равно: Рст (статическое давление в сети, при 100% заполнении и выключенных сетевых насосах, плюс 5 м вод.ст.). При включении сетевого насоса давление в "прямой" должно быть в пределах 60 м вод.ст. (рабочее давление радиаторов). Разница между давлениями "прямой" и "обраткой" определяются гидравлическим сопротивлением ТС (теплосети).

Автор: Лонжидийн Эрдэнэцэцэг 16.1.2015, 12:38

Добрый день,большое спасибо Лыткин,ты мне очень помогло, подскажите пожалуйста исходя из чего строится линия статического напора в пьезометрическом графике (в случае ТС от котельной),
У меня самая высокая точка ( в зависимости от рельефа и высоты здания) hз=16 м. Hс=3+hз=3+16=19м ,тогда давление в "обратке" равно 19+5м=24м=2.4 ата и давление в "прямой"
Рп=24м+2*4.4=32.8м=3.3 ата
Подскажите пожалуйста мой расчёт правильно или нет,

 _________.dwg ( 1,35 мегабайт ) : 929
 

Автор: Лыткин 16.1.2015, 13:50

Цитата(Лонжидийн Эрдэнэцэцэг @ 16.1.2015, 12:38) *
Добрый день,большое спасибо Лыткин,ты мне очень помогло, подскажите пожалуйста исходя из чего строится линия статического напора в пьезометрическом графике (в случае ТС от котельной),
У меня самая высокая точка ( в зависимости от рельефа и высоты здания) hз=16 м. Hс=3+hз=3+16=19м ,тогда давление в "обратке" равно 19+5м=24м=2.4 ата и давление в "прямой"
Рп=24м+2*4.4=32.8м=3.3 ата
Подскажите пожалуйста мой расчёт правильно или нет,

Максимальная высота зданий 16 м (1,6 ати - избыточное давление; кг/см2). Настройка регулятора давления подпитки сети в "обратке" 1,6+0,5=2,1 кг/см2. Гидравлическое сопротивление ТС (определяется расчётом) в пределах 1,0-1,5 кг/см2. Насос (выбранный по расчётному расходу воды и сопротивлению ТС) возьмёт воду с давлением 2,1 кг/см2 поднимет давление до 2,1+1,5=3,6 кг/см2 (ати). Это давление воды перед котлом. На выходе из котельной давление будет (3,6 минус сопротивление котла) приблизительно 3,0 кг/см2. Это давление не должно быть больше рабочего давления в радиаторах отопления (6,0 кг/см2).
Все гидравлические сопротивления измеряются в ати, а не абсолютных (ата).

Автор: Лонжидийн Эрдэнэцэцэг 19.1.2015, 5:34

Добрый день Лыткин. спасибо очень помогло) от души

Автор: экспорт 29.11.2017, 10:09

тема больше для ветки "Теплоснабжение"

и чтобы поднять тему:

ищу таблицы excel строящие

Пьезометрический график

Автор: ТЕПЛОСНАБЖЕНУС 12.3.2018, 7:20

Цитата(Лыткин @ 16.1.2015, 17:50) *
Максимальная высота зданий 16 м (1,6 ати - избыточное давление; кг/см2). Настройка регулятора давления подпитки сети в "обратке" 1,6+0,5=2,1 кг/см2. Гидравлическое сопротивление ТС (определяется расчётом) в пределах 1,0-1,5 кг/см2. Насос (выбранный по расчётному расходу воды и сопротивлению ТС) возьмёт воду с давлением 2,1 кг/см2 поднимет давление до 2,1+1,5=3,6 кг/см2 (ати). Это давление воды перед котлом. На выходе из котельной давление будет (3,6 минус сопротивление котла) приблизительно 3,0 кг/см2. Это давление не должно быть больше рабочего давления в радиаторах отопления (6,0 кг/см2).
Все гидравлические сопротивления измеряются в ати, а не абсолютных (ата).

Премного благодарен за столь четкое разъяснение.

Единственное созрел вопрос.
С какой именно напорной характеристикой в данном случае необходимо подобрать насос?
(сколько метров?)
Гидравлическое сопротивление ТС 1,5 кг/см2 + 0,5 кг/см2 = 20кг/см2 (20м) или 1,5кг/см2 (15м)?


Автор: LordN 12.3.2018, 10:14

15мвс
5мвс это запас избыточного в верхней точке с отключенным насосом

Автор: ТЕПЛОСНАБЖЕНУС 12.3.2018, 12:48

Цитата(LordN @ 12.3.2018, 14:14) *
15мвс
5мвс это запас избыточного в верхней точке с отключенным насосом

То есть напор насоса необходим 15 м?

Автор: LordN 12.3.2018, 13:41

Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 12.3.2018, 16:48) *
То есть напор насоса необходим 15 м?

судя по выше изложенному - да.
напор насоса должен перекрывать потери по кольцу циркуляции. если они, потери, равны 15мвс, то и напор насоса д.б. = 15мвс. или немного больше с учетом непредвиденных потерь. насос лучше брать электроннорегулируемый чтоб не городить балансировочников-ограничителей..

Автор: ТЕПЛОСНАБЖЕНУС 14.3.2018, 5:39

Цитата(LordN @ 12.3.2018, 17:41) *
судя по выше изложенному - да.
напор насоса должен перекрывать потери по кольцу циркуляции. если они, потери, равны 15мвс, то и напор насоса д.б. = 15мвс. или немного больше с учетом непредвиденных потерь. насос лучше брать электроннорегулируемый чтоб не городить балансировочников-ограничителей..

Благодарю за помощь

Автор: A.R. 14.3.2018, 12:18

Цитата(LordN @ 12.3.2018, 12:41) *
...напор насоса должен перекрывать потери по кольцу циркуляции...

При этом не надо забывать, что в кольцо циркуляции не только тепловая сеть, но и источник входят.

Автор: ТЕПЛОСНАБЖЕНУС 14.3.2018, 12:53

Цитата(A.R. @ 14.3.2018, 16:18) *
При этом не надо забывать, что в кольцо циркуляции не только тепловая сеть, но и источник входят.

А сколько там теряется никто не знает. только опытным путем .

Автор: LordN 14.3.2018, 13:28

Цитата(A.R. @ 14.3.2018, 16:18) *
При этом не надо забывать, что в кольцо циркуляции не только тепловая сеть, но и источник входят.

что вы имеете ввиду?

Автор: A.R. 14.3.2018, 16:29

Цитата(LordN @ 14.3.2018, 12:28) *
что вы имеете ввиду?

Только то, что потери в контуре котельной могут быть вполне сопоставимы с потерями в тепловых сетях.
И при выборе насоса надо не забыть их просуммировать.

Автор: awlan 14.3.2018, 17:35

А если зависимое подключение через элеватор, то ещё +15м. вод. ст.

Автор: A.R. 15.3.2018, 8:54

Цитата(awlan @ 14.3.2018, 16:35) *
А если зависимое подключение через элеватор, то ещё +15м. вод. ст.

Да, конечно.

Автор: ТЕПЛОСНАБЖЕНУС 15.3.2018, 9:57

Цитата(awlan @ 14.3.2018, 21:35) *
А если зависимое подключение через элеватор, то ещё +15м. вод. ст.

То есть в таком случае насос подбираем с напором не 15мвс, а 30мвс?
или +16м так как высота в дано было 16м?

Автор: ivan-l-ing 15.3.2018, 10:24

как вообще можно что-то подбирать опираясь на потребителей не зная схемы котельной
как с ситом за водой

Автор: A.R. 15.3.2018, 12:09

Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 15.3.2018, 8:57) *
То есть в таком случае насос подбираем с напором не 15мвс, а 30мвс?
или +16м так как высота в дано было 16м?

Высота при выборе сетевого насоса роли не играет.

Автор: ТЕПЛОСНАБЖЕНУС 16.3.2018, 12:26

Цитата(awlan @ 14.3.2018, 21:35) *
А если зависимое подключение через элеватор, то ещё +15м. вод. ст.

ЭТО тогда что значит если не играет?

Автор: A.R. 16.3.2018, 14:59

Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 16.3.2018, 11:26) *
ЭТО тогда что значит если не играет?

Это означает, что для нормальной работы элеватора перепад перед ним должен составлять не менее 1,5 бар.
Плюс потери в тепловой сети.
Плюс потери в контуре котельной.
Плюс запас.
А высота здания роли не играет.

Автор: ТЕПЛОСНАБЖЕНУС 19.3.2018, 12:25

Цитата(A.R. @ 16.3.2018, 18:59) *
Это означает, что для нормальной работы элеватора перепад перед ним должен составлять не менее 1,5 бар.
Плюс потери в тепловой сети.
Плюс потери в контуре котельной.
Плюс запас.
А высота здания роли не играет.

Хорошо эт понятно теперь


Автор: ТЕПЛОСНАБЖЕНУС 12.4.2018, 5:31

Вопрос что будет если напор насоса меньше суммы гидравлического сопротивления сети?

Автор: Татьяна Удальцова 12.4.2018, 6:47

Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 12.4.2018, 7:31) *
Вопрос что будет если напор насоса меньше суммы гидравлического сопротивления сети?

Ответ в том, что напор циркуляционного (сетевого) насоса всегда равен сопротивлению конкретной сети. И расход насоса всегда равен тому, расходу, который пропустит конкретная сеть.

А то, что написано в паспорте или в марке насоса (например Д 320-70) это всего лишь характеристика одной точки при максимальном КПД. В какую-то сеть этот насос прокачает 320 м3/ч, в какую-то 250. В какую-то мог бы и 400 м3/ч если бы мощности двигателя хватило.

Автор: ТЕПЛОСНАБЖЕНУС 12.4.2018, 7:04

Цитата(Татьяна Удальцова @ 12.4.2018, 10:47) *
Ответ в том, что напор циркуляционного (сетевого) насоса всегда равен сопротивлению конкретной сети. И расход насоса всегда равен тому, расходу, который пропустит конкретная сеть.

А то, что написано в паспорте или в марке насоса (например Д 320-70) это всего лишь характеристика одной точки при максимальном КПД. В какую-то сеть этот насос прокачает 320 м3/ч, в какую-то 250. В какую-то мог бы и 400 м3/ч если бы мощности двигателя хватило.

То бишь чтобы насос прокачал нужное количество кубатуры необходимо чтобы при расчете сети потери были равны напору?

Автор: A.R. 12.4.2018, 8:02

Цитата(Татьяна Удальцова @ 12.4.2018, 6:47) *
... если бы мощности двигателя хватило.

Навеяло.
Не приходилось сталкиваться с тем, какие интересные эффекты наблюдаются, если мощности двигателя хватает и насос уходит за пределы характеристики?

Автор: ТЕПЛОСНАБЖЕНУС 12.4.2018, 9:19

Цитата(Лыткин @ 16.1.2015, 17:50) *
Максимальная высота зданий 16 м (1,6 ати - избыточное давление; кг/см2). Настройка регулятора давления подпитки сети в "обратке" 1,6+0,5=2,1 кг/см2. Гидравлическое сопротивление ТС (определяется расчётом) в пределах 1,0-1,5 кг/см2. Насос (выбранный по расчётному расходу воды и сопротивлению ТС) возьмёт воду с давлением 2,1 кг/см2 поднимет давление до 2,1+1,5=3,6 кг/см2 (ати). Это давление воды перед котлом. На выходе из котельной давление будет (3,6 минус сопротивление котла) приблизительно 3,0 кг/см2. Это давление не должно быть больше рабочего давления в радиаторах отопления (6,0 кг/см2).
Все гидравлические сопротивления измеряются в ати, а не абсолютных (ата).

В данном случае гидравлическое сопротивление 1,0-1,5 это сумма потерь только по подающему или подающему и обратному?

Автор: Татьяна Удальцова 12.4.2018, 9:41

Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 12.4.2018, 9:04) *
То бишь чтобы насос прокачал нужное количество кубатуры необходимо чтобы при расчете сети потери были равны напору?

Надо, чтобы расчетное сопротивление (при расчетном) расходе было немного меньше напора насоса при этом расходе. Взятом из графической характеристики насоса.

Сколько данный насос прокачает в данную сеть зависит от характеристик сети и насоса.

Характеристика сети - восходящая парабола, начинающаяся с нуля. Сопротивление возрастает в квадратичной зависимости. Расход увеличился в 2 раза - сопротивление выросло в 4 раза, требуемая мощность в 8 раз.

Характеристика насоса - падающая парабола, индивидуальная для каждого насоса. Максимальный напор - при нулевом расходе. Паспортная точка где-то в середине этой параболы.

Если на график насоса по точкам наложить характеристику сети - будет рабочая точка в месте пересечения. По ней и определяется расход и напор насоса. Но напор насоса и потери в сети будут одинаковые. Всегда. Даже если насос не читал учебники.

Еще интересней при параллельной работе насосов в сеть. Примеры пожно посмотреть в нашей программе http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=116652,

Можно просто скачать LiderHydr_Demo_Water2_Pump.pdf и LiderHydr_Demo_Long_Pump.pdf и внимательно посмотреть.

Автор: ТЕПЛОСНАБЖЕНУС 12.4.2018, 10:43

Цитата(Татьяна Удальцова @ 12.4.2018, 13:41) *
Надо, чтобы расчетное сопротивление (при расчетном) расходе было немного меньше напора насоса при этом расходе. Взятом из графической характеристики насоса.

Сколько данный насос прокачает в данную сеть зависит от характеристик сети и насоса.

Характеристика сети - восходящая парабола, начинающаяся с нуля. Сопротивление возрастает в квадратичной зависимости. Расход увеличился в 2 раза - сопротивление выросло в 4 раза, требуемая мощность в 8 раз.

Характеристика насоса - падающая парабола, индивидуальная для каждого насоса. Максимальный напор - при нулевом расходе. Паспортная точка где-то в середине этой параболы.

Если на график насоса по точкам наложить характеристику сети - будет рабочая точка в месте пересечения. По ней и определяется расход и напор насоса. Но напор насоса и потери в сети будут одинаковые. Всегда. Даже если насос не читал учебники.

Еще интересней при параллельной работе насосов в сеть. Примеры пожно посмотреть в нашей программе http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=116652,

Можно просто скачать LiderHydr_Demo_Water2_Pump.pdf и LiderHydr_Demo_Long_Pump.pdf и внимательно посмотреть.

Благодарю это я понял.

Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 12.4.2018, 13:19) *
В данном случае гидравлическое сопротивление 1,0-1,5 это сумма потерь только по подающему или подающему и обратному?

Это вот осталось допереть.
Объясните?