> Прохождение канализации через конференц-зал
nataly
сообщение 14.11.2010, 13:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45437



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Выполнен монтаж внутренних систем канализации и водоснабжения, при котором канализация проходит через конференц-зал. По СНиПу это делать не допускается. Существуют какие-либо мероприятия чтобы хоть как-то исправить ситуацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.11.2010, 15:11
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Смотря как проходит.. чертёж нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironserg
сообщение 15.11.2010, 10:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139



существуют, можно проложить в стальной гильзе, края выпусков которой должны выходить за границу конференц-зала с последующей зачеканкой концов гильзы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koless
сообщение 15.11.2010, 16:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100



фекалии на голову потекут в случае протечки. Думаю конференция удастся (если сверху, особенно напорная).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 15.11.2010, 16:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Раньше надо было думать. Как экспертиза пропустила? Это по проекту так или монтажники накосячили? Куда авторский надзор смотрел? Труба ваше дело..... dry.gif
У нас в таком случае предусматривался изначально монолитный канал с прочистками на вышележащем (над конференц-залом, например) этаже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koless
сообщение 15.11.2010, 18:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100



Цитата(Juven @ 15.11.2010, 16:41) *
Раньше надо было думать. Как экспертиза пропустила? Это по проекту так или монтажники накосячили? Куда авторский надзор смотрел? Труба ваше дело..... dry.gif
У нас в таком случае предусматривался изначально монолитный канал с прочистками на вышележащем (над конференц-залом, например) этаже.



А какие прочистки на напорной канализации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 16.11.2010, 7:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Цитата
Раньше надо было думать. Как экспертиза пропустила? Это по проекту так или монтажники накосячили? Куда авторский надзор смотрел? Труба ваше дело.....
А если заказчик другого выхода не дает - делай говорит и все! Предусмотри говорит мероприятия чтобы никогда ни капельки не капнуло, но сделай только так!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 16.11.2010, 9:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Koless @ 15.11.2010, 18:19) *
А какие прочистки на напорной канализации?

А где написано, что напорная? Если это напорка, то проще намного - веди, где можно, лишь бы напора хватило.


Цитата(Fireman @ 16.11.2010, 7:51) *
А если заказчик другого выхода не дает - делай говорит и все! Предусмотри говорит мероприятия чтобы никогда ни капельки не капнуло, но сделай только так!

Заказчик, что, совсем идиот? А кто потом будет убытки возмещать, он в курсе?
Если это заранее оговаривалось, то заранее и нужно было предусматривать монолитный канал, чтоб ни капельки не проливалось!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 16.11.2010, 12:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



там ничего заранее не оговаривалось - все на ходу меняется. Ливневка идет под потолком конференцзала, стояки стоят в офисах. отвечать грит будет тот кто плохо смонтирует. Вот думаю письмецо им подсунуть - были у кого-нить преценденты, скиньте а? посмотреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 16.11.2010, 12:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Fireman @ 16.11.2010, 12:03) *
там ничего заранее не оговаривалось - все на ходу меняется. Ливневка идет под потолком конференцзала, стояки стоят в офисах. отвечать грит будет тот кто плохо смонтирует. Вот думаю письмецо им подсунуть - были у кого-нить преценденты, скиньте а? посмотреть

Гм, отступление от проекта - это риски, которые на себя берет заказчик. Так что, ему и отвечать. Если меняется трассировка канализации без согласования с проектировщиком, то к проектировщику никаких претензий.
И, непонятно, ситуация у кого происходит, у вас или у Натали?
Канализация какая, хоз-бытовая или водосток?
Почему стояки в офисах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 16.11.2010, 12:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Fireman @ 16.11.2010, 12:03) *
....отвечать грит будет тот кто плохо смонтирует. ...

отвечать будет проектировщик, нарушивший нормы.
Работать нужно с заказчиком. Объяснять, что чудес не бывает и нормы не на пустом месте появились.
А кроме протечек, еще и шум будет - для конференц-зала, да и для офиса совершенно не нужная вещица.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 16.11.2010, 12:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



да видимо у обоих схожая ситуация, только у меня ливневка, а не хоз.-быт.
Первый раз такой заказчик попался, ничего слушать не хочет. Руки опускаются после заявлений типа: "Зачем нам наружный водосток его же греть надо а в офисе тепло - пойдем через офис!" Слово нормы для них пустое место, журчать будет- звукоизолируй, потечет - в футляр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 16.11.2010, 12:57
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Fireman @ 16.11.2010, 12:49) *
"Зачем нам наружный водосток его же греть надо а в офисе тепло - пойдем через офис!"

С водостоком же проще - под крышей на верхнем этаже (что там у вас, техэтаж или тоже офисы?) собрать и пустить стояк не через офисы, а в тех местах, где это не противоречит нормам. Также можно воронки на кровле подвигать (если планировался наружный водосток, а заказчик хочет внутренний, значит воронки надо делать), чтобы было удобнее отводить стоки.
И, где ваш ГИП, который, наверное, более опытен в разруливании таких ситуаций с заказчиком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 16.11.2010, 13:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



ГИП вроде есть и его сразу нет, ГИП говорит придумай письмо а его на бланке напечатаю...
техэтажа в этом ярусе нет - сразу офисы, третий этаж (с офисами) площадью немного больше чем четвертый (сбоку здание как ступени выглядит) поэтому над офисами получился небольшой участок кровли, я предложил с него сливать воду наружным водостоком на нижний ярус кровли - не хотят, т.к. фасад, будут сосульки висеть а обогрев не считают выходом, тем более: "можно же в офисы убрать! и ГВЛом зашить, звукоизоляцию сделаешь да и все!".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 16.11.2010, 13:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Fireman @ 16.11.2010, 13:08) *
ГИП вроде есть и его сразу нет, ГИП говорит придумай письмо а его на бланке напечатаю...

Ну, и пишите письмо, что согласно п.17.10 СНиП 2.04-01-85* "Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается.........".
Если участок кровли небольшой, то можно воронку и уклон к ней сделать так, чтобы максимально приблизить к коридору и опуск от воронки выводить в коридор а не в офис. На пальцах гадать тут трудно, был бы план, можно было бы поискать пути решения.
ИМХО с водостоком все проще, чем с хоз-бытовой канажкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
atner07
сообщение 7.7.2014, 10:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238391



Здравствуйте уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста, в каком нормативе указано, что можно проложить в монолитном участке. Похожая ситуация. Канализация проходит через спортивный зал. Возможно ли проложить, обложив его кирпичной кладкой. Возможно еще какие то мероприятия, например гильза из ПЭ на длину с концами выше и ниже спортзала. Канализация от умывальников. На какой норматив можно сослаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.7.2014, 13:12
Сообщение #17


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(atner07 @ 7.7.2014, 11:49) *
Здравствуйте уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста, в каком нормативе указано, что можно проложить в монолитном участке. Похожая ситуация. Канализация проходит через спортивный зал. Возможно ли проложить, обложив его кирпичной кладкой. Возможно еще какие то мероприятия, например гильза из ПЭ на длину с концами выше и ниже спортзала. Канализация от умывальников. На какой норматив можно сослаться?

а почему нельзя через спортивный зал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
atner07
сообщение 7.7.2014, 13:53
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238391



Водяной, в Снип "Внутренний водопровод и канализация" в п.17,10 конкретно не написано спортивный зал. Спортивный зал относится к той же категории, что и помещения, указанные в данном пункте. В административных помещениях и кухнях допускается прокладка в закрытых коробах без установки ревизий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.7.2014, 14:13
Сообщение #19


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(atner07 @ 7.7.2014, 14:53) *
Водяной, в Снип "Внутренний водопровод и канализация" в п.17,10 конкретно не написано спортивный зал. Спортивный зал относится к той же категории, что и помещения, указанные в данном пункте. В административных помещениях и кухнях допускается прокладка в закрытых коробах без установки ревизий

я может не понимаю, но кухня и спортзал - ничего общего...да и админ помещения и спортзал, вообщем-то, тоже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
atner07
сообщение 7.7.2014, 14:18
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238391



Вы хотите сказать, что можно просто взять и проложить канализацию открыто через спортзал ? в вашей практике были подобные случаи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.7.2014, 15:34
Сообщение #21


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(atner07 @ 7.7.2014, 15:18) *
Вы хотите сказать, что можно просто взять и проложить канализацию открыто через спортзал ? в вашей практике были подобные случаи?

декоративно можно зашить, что сразу кирпичём-то... мы же не знаем как у вас проходит она...
а если декоративно, то и пометок в разделе ВК нет...это в разделе АР примечание должно быть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.7.2014, 16:42
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(atner07 @ 7.7.2014, 14:18) *
Вы хотите сказать, что можно просто взять и проложить канализацию открыто через спортзал ? в вашей практике были подобные случаи?

В зашивке - почему нельзя? Главное, что бы мячиком не побили..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елка
сообщение 28.8.2014, 16:14
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740



Коллеги, подскажите о монолитном канале под потолком. Что-то замяли тему. Есть ли где такие рекомендации? В нормах, думаю, этого нет. Но столько людей сталкивалось с подобной ситуацией. Напишите хоть одно грамотное решение для выхода из данной ситуации. Иногда невозможно убедить заказчика. На стадии П одно согласовывают, а когда стадия Р начинают мудрить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.8.2014, 9:03
Сообщение #24


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Елка @ 28.8.2014, 16:14) *
Коллеги, подскажите о монолитном канале под потолком.

Есть прямой запрет СНиПа на под потолком.. Чего подсказывать? Поднимайте пол верхнего этажа и идите там - над перекрытием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елка
сообщение 29.8.2014, 11:16
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740



Ну а если это верхний этаж? Нет вариантов? Может кто делал вариант с водосборными желобами в пироге кровли, а потом подключался к стояку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.8.2014, 19:11
Сообщение #26


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Елка @ 29.8.2014, 11:16) *
Ну а если это верхний этаж? Нет вариантов? Может кто делал вариант с водосборными желобами в пироге кровли, а потом подключался к стояку?

По ендове до воронки. Это проблема архов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елка
сообщение 29.8.2014, 22:50
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740



Serg Ivanov, спасибо Вам за ответ, но вы очень краток((... Вы можете как-то подробнее описать чем идти по ендове? Воронку ставить и в пироге кровли до стояка трубой? В таком случае трубу с термокабелем? Или Вы тоже имеете в виду лоток? Каким образом его к стояку присоединять? Поделитесь умной мыслей, пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.9.2014, 9:51
Сообщение #28


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Без трубы по ендове вода течёт к воронке.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%...82%D0%B2%D0%BE)
Ваше дело - от воронки, уклон кровли - дело архов. Воронка над стояком или рядом. К ней уклон кровли.
Выдайте задание архам на воронки, где Вам удобно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елка
сообщение 1.9.2014, 23:03
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740



Спасибо Вам большое! Я поняла. Мне хотелось все ж убедиться, что Вы не имеете в виду желоба. Меня заказчик упрекнул в том, что ему уже несколько специалистов делали подобные проекты с желобами на кровле ( и потом как-то врезались в стояк) и у них не возникало с этим трудностей, а я вот не в курсе такого распространенного решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.9.2014, 7:57
Сообщение #30


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата
Ендо́ва — конструктивный элемент кровли, внутренний угол, образующийся в месте стыковки двух скатов. Является одним из ключевых узлов в устройстве всей кровельной системы.

В ендову сходятся и по ней отводятся атмосферные осадки, попавшие на образующие её скаты, что подвергает ендову значительным нагрузкам. Она больше и дольше других частей кровли испытывает климатическое воздействие: стекание воды, скопление снега, на солнечной стороне — усиленное воздействие солнечного света. Эти факторы предъявляют повышенные требования как к кровельному материалу, так и к качеству изготовления самой ендовы.

Её проектированию и устройству всегда уделяется особое внимание. Любая ошибка в изготовлении может привести к существенному ущербу — от интенсивных протечек, до полного обрушения конструкции в результате, например, скопления снега.

Ендова подходит к водосточной воронке - от воронки по трубе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >