> управление мотор приводом автомата Sienens 3vt
locken
сообщение 4.2.2018, 15:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306644



Здравствуйте, при проектировании управления электроустановкой (например АВР) столкнулся с таким делом:
Делая на мотор приводах Шнайдер compact NSX, в инструкции написано что сигнал на его включение/отключене можно подвать бесконечно, те на переключающем контакте реле можно было организовать его вкл\откл. Собственно все прекрасно работакт.

Но столкнулся с приводами siemens, и в инструкции написано что сигнал для его включения подается импульсно 20-700мкрс, а на соденоид выключеня можно импульс от 400- до бесконечности.
Если электроустановка управляется микроконтроллером или как то програмно, все отлично, можно намудрить, а вот если тупым реле напряжения, понимаю что можно например дом. таймер типа финдер 80.11... кто как делает? И ничего если постоянно подавать напряжение на соленоид включения, как и выкл. Есть опыт у кого

Есть родственная тема, но там немного другой вопрос
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  solenoid.png ( 38,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 4.2.2018, 23:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



самое простое - последовательно с катушками вкл/выкл использовать контакты состояния самого выключателя.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 5.2.2018, 10:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



На Шнайдере нельзя бесконечно подавать, только если выполнена обвязка на его внутренних допконтактах иначе так же прекрасно можно спалить соленоид (были случаи)
Контакты состояния не получится использовать, может времени не хватить для импульса нужной длительности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
locken
сообщение 5.2.2018, 12:21
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306644



Из дока к шнайдер- Включение и отключение осуществляется двумя импульсными или непpеpывными командами.


Кто бы подсказал как это сделать, перерыл весь каталог финдер, что может есть такое реле, которое вкл. на 1 импульс, ничего похожего
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.png ( 63,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 5.2.2018, 16:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



реле с задержкой отключения. При поступлении питания оно идет сквозняком, потом после задержки отключается. Вот вам и импульс
У Finder есть универсальное реле времени, где один из режимов как раз такой.

Сообщение отредактировал manjey73 - 5.2.2018, 16:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
locken
сообщение 6.2.2018, 10:22
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306644



Однако спасибо, режим у финдер называется DI
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DI_rel.png ( 3,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 0:27