Чет я совсем запутался.
В горячем цеху и смежные помещения имеют 2 кондиционера
1) MDCA3-12HRN1 с охлаждением (Pn),кВт 1,35
2) MDSR-09HRN1 с охлаждение, (Pn), кВт 0.82
Итого 2.17 кВт
А в проекте указано 1.65 кВт "Тепловыделения в количестве 1650Вт удаляются системой кондиционирования"
Общие тепловыделения ГЦ - 3385 Вт
Для удаления избыточного тепла (3385-1650=1735 Вт) требуется подать 622 м.куб/ч воздуха.
Техническая вытяжка в ГЦ - 2304 м.куб/ч.
Как рассчитать вентилятор притока и вытяжки для зала посетителей (S=20,72) и к тому же обеспечить переток воздуха из ЗП в ГЦ?