Спасибо, tiptop, за представленную вами авторскую разработку. СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», однако, в п.3.14 предписывает при соотношении Qhmax/Qomax = (0,2…1), характерном для многоквартирных жилых домов, принимать двухступенчатую схему с первой ступенью теплообменника ГВС, включенной после системы отопления. (Например, рис.2 этого СП ) В связи с этим вопрос: годится ли приведенное вами техническое решение для такой схемы? Ну и, конечно, хотелось бы чего-то более готового к использованию и попроще. Еще в далеком 1986 году СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» предписывал: «п.11.7. Присоединение потребителей теплоты к тепловым сетям в тепловых пунктах следует предусматривать по схемам, обеспечивающим минимальный расход воды в тепловых сетях, а также экономию теплоты за счет применения регуляторов расхода теплоты и ограничителей максимального расхода сетевой воды…». СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003. Тепловые сети" повторил эту формулировку в п.14.6 практически без изменений. СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов дублировал это положение в п.3.14: « … для схем, указанных на рис.1-6, предусматривается автоматическое ограничение максимального расхода воды из тепловой сети на ввод и регулирование расхода теплоты на отопление». По моим наблюдениям, эта норма не работала из-за нечеткости формулировки. И, даже когда через 14 лет, в 2009 году в п.4.10 Р НП АВОК 3.3.1 2009 появилась ясность, за счет чего ограничивать расход - …путем сокращения его подачи на отопление…- отечественная промышленность не предложила соответствующее устройство. Или кто-нибудь знает?
|