> Пожарный Шкаф (приставной), ШПК; установка; крепление; подставка
Andrew18
сообщение 30.1.2016, 15:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288676



Здравствуйте.
Прошу поделиться опытом насчёт возможных вариантов установки пожарного шкафа.


Для навесных, как я понимаю, либо делаются закладные в стене, либо он просто прикручивается к стене с использованием анкеров.

Встроенные шкафы устанавливаются в специально для них подготовленную нишу и там также крепятся.

Бывает так, что годной стены/перегородки/колонны поблизости нет (например кругом стеклянные стены). Шкаф можно поставить на подставку. Но не грохнется ли он при контакте с бегущим человеком например? Или всё-таки лучше под него раму заказывать?
Спасибо.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 30.1.2016, 15:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



скорее всего раму надо, раз видел шкаф в раме с круглых труб то ли Ду32 то ли Ду 40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 30.1.2016, 16:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Andrew18 @ 30.1.2016, 15:21) *
Здравствуйте.
Прошу поделиться опытом насчёт возможных вариантов установки пожарного шкафа.


Для навесных, как я понимаю, либо делаются закладные в стене, либо он просто прикручивается к стене с использованием анкеров.

Встроенные шкафы устанавливаются в специально для них подготовленную нишу и там также крепятся.

Бывает так, что годной стены/перегородки/колонны поблизости нет (например кругом стеклянные стены). Шкаф можно поставить на подставку. Но не грохнется ли он при контакте с бегущим человеком например? Или всё-таки лучше под него раму заказывать?
Спасибо.

Если встроить в стеклянную стену(можно и на подставке) , это должно выглядеть эстетичнее, чем ПШ одиноко торчащий в пространстве среди стеклянных стен. И меньше вероятность того, что его собьют выступающими частями быстродвижущегося тела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 30.1.2016, 20:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



из уголка 40*40 варим подставку, отодвигаем от стекла мм на 50 и ок. Подставка варится на всю высоту шкафа, такая рама получается и крепится к этой раме. На работе фотки есть, могу скинуть если не понятно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew18
сообщение 31.1.2016, 21:19
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288676



Спасибо.
Из уголка выглядеть должно неплохо.
Думаю, упражняться в изготовлении рам, это уже в компетенции конструктора. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 31.1.2016, 21:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(Andrew18 @ 31.1.2016, 21:19) *
Спасибо.
Из уголка выглядеть должно неплохо.
Думаю, упражняться в изготовлении рам, это уже в компетенции конструктора. wink.gif

почему? нагрузок критических там не должно быть, чтобы делать расчеты, создать каркас и заложить в спецификацию 2,5 метра уголка на шкаф, монтажники сделают без проблем wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 14.2.2016, 9:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Цитата(дмитрий01 @ 30.1.2016, 20:08) *
из уголка 40*40 варим подставку, отодвигаем от стекла мм на 50 и ок. Подставка варится на всю высоту шкафа, такая рама получается и крепится к этой раме. На работе фотки есть, могу скинуть если не понятно)

скиньте фото пожалуйсто)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 4.3.2016, 10:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(PesPes @ 14.2.2016, 9:42) *
скиньте фото пожалуйсто)

все забывал(((
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20160303_160018.jpg ( 2,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 232
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 4.3.2016, 14:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
radium
сообщение 14.4.2021, 11:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2013
Пользователь №: 216828



Здравствуйте! Именно с такой же проблемой столкнулся. Шкаф с двумя кранами на высоте от пола 600 мм, общая высота 1900 мм от пола. Стоит свободно в помещении без примыкания к стенам. Что-то наподобе как на фотографии заложил сначала (ну собственный вес там и тд), получилась маленькая рама. Я на нее смотрю - нормально, для статики. А потом как почитал форум, возможно здесь, как тяжело шланг держать, и вдруг понял, а динамика-то где. Как улетит рама вместе со шкафом. Плюс обычный кран на кухне когда воздух выпускает, получается прилично, да и гидроудар какой-нибудь в системе. В общем вопрос: а какие нагрузки возникают в шкафу с двумя параллельными кранами во всех режимах работы? Есть ли данные точные из опыта проектирования для диаметра 57 мм? От чего отталкиваться, куда смотреть в какие нормы. Есть ли приблизительные расчетные данные? Хотелось научно проблему решить. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
radium
сообщение 14.4.2021, 15:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2013
Пользователь №: 216828



Сделал, как считал нужным. Если на нужные нормативы наведете, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 14.4.2021, 20:19
Сообщение #12


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Рама к полу не крепится что ли?

Просто ящик на торце стоит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 15.4.2021, 11:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(radium @ 14.4.2021, 11:41) *
Здравствуйте! Именно с такой же проблемой столкнулся. Шкаф с двумя кранами на высоте от пола 600 мм, общая высота 1900 мм от пола. Стоит свободно в помещении без примыкания к стенам. Что-то наподобе как на фотографии заложил сначала (ну собственный вес там и тд), получилась маленькая рама. Я на нее смотрю - нормально, для статики. А потом как почитал форум, возможно здесь, как тяжело шланг держать, и вдруг понял, а динамика-то где. Как улетит рама вместе со шкафом. Плюс обычный кран на кухне когда воздух выпускает, получается прилично, да и гидроудар какой-нибудь в системе. В общем вопрос: а какие нагрузки возникают в шкафу с двумя параллельными кранами во всех режимах работы? Есть ли данные точные из опыта проектирования для диаметра 57 мм? От чего отталкиваться, куда смотреть в какие нормы. Есть ли приблизительные расчетные данные? Хотелось научно проблему решить. Спасибо!

шкаф не воспринимает нагрузки никакие, кроме разматывания рукава с кассеты и от огнетушителей. все нагрузки от тушения (пожарного рукава с водой) берет на себя труба, на которую накручен кран, и от которой до шкафа есть зазор.
или у вас шкаф держит трубу? smile.gif

как выше написал Ferdipendoz - шкаф нужно к полу закрепить, этого будет достаточно.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 15.4.2021, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
radium
сообщение 15.4.2021, 13:44
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2013
Пользователь №: 216828



Цитата(Ferdipendoz @ 14.4.2021, 20:19) *
Рама к полу не крепится что ли?

Просто ящик на торце стоит?



Крепится к полу.

Да, ящик на торце на раме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
radium
сообщение 15.4.2021, 14:39
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2013
Пользователь №: 216828



Цитата(jiexawcr @ 15.4.2021, 11:17) *
шкаф не воспринимает нагрузки никакие, кроме разматывания рукава с кассеты и от огнетушителей. все нагрузки от тушения (пожарного рукава с водой) берет на себя труба, на которую накручен кран, и от которой до шкафа есть зазор.
или у вас шкаф держит трубу? smile.gif

как выше написал Ferdipendoz - шкаф нужно к полу закрепить, этого будет достаточно.



Спасибо большое за разъяснение!!! Очень полезно и понятно! Шкаф к полу через раму закреплен.
В Интернете и на данном форуме сколько угодно случаев со шкафами, встроенными в стену, или настенными накладными. Таким образом,
труба всегда надежно закреплена к стене. А так как случаев с отдельностоящим шкафом я почти не встречал (за время приличного поиска),
кроме этой ветки на форуме, пришлось что-то делать. Маленькая модернизация рамы, и труба будет с ней закреплена одновременно со шкафом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 15.4.2021, 15:23
Сообщение #16


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну и к стене труба обычно крепится )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.4.2021, 15:53
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 32804
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(radium @ 15.4.2021, 13:44) *
Крепится к полу.

Да, ящик на торце на раме.

только вот корзины для рукавов все одно крепят к стене, через заднюю стенку и шкаф в итоге не болтается\трепыхается и корзина жестянку стенки шкафа не мнет.Да и корзину для огнетушителей тоже к стене прикручивают. там эти рамки родные все хлюпкие весьма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
radium
сообщение 15.4.2021, 17:21
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2013
Пользователь №: 216828



Цитата(Ferdipendoz @ 15.4.2021, 15:23) *
Ну и к стене труба обычно крепится )


Спасибо большое за сведения!




Сообщение отредактировал radium - 15.4.2021, 17:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
radium
сообщение 15.4.2021, 17:38
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2013
Пользователь №: 216828



Цитата(инж323 @ 15.4.2021, 15:53) *
только вот корзины для рукавов все одно крепят к стене, через заднюю стенку и шкаф в итоге не болтается\трепыхается и корзина жестянку стенки шкафа не мнет.Да и корзину для огнетушителей тоже к стене прикручивают. там эти рамки родные все хлюпкие весьма.


Спасибо! Шкаф отстоит от обеих стен и колонн на расстоянии, измеряемом в метрах. Про шкаф здорово, что разъяснили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 16.4.2021, 6:37
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



Мало ли что:
СП 1.13130.2020 п. 4.3.7. В эвакуационных коридорах, как правило, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Шкафы для коммуникаций и пожарных кранов, а также оборудование, предусмотренное в зданиях класса Ф5 в случаях, оговоренных в настоящем своде правил, допускается предусматривать выступающими из стен при сохранении нормативной ширины пути эвакуации, обозначении выступающих конструкций в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 и выполнении мероприятий, направленных на исключение травмирования людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 16.4.2021, 7:54
Сообщение #21


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(radium @ 15.4.2021, 19:38) *
Спасибо! Шкаф отстоит от обеих стен и колонн на расстоянии, измеряемом в метрах. Про шкаф здорово, что разъяснили.

С трудом представляю себе пожарный шкаф посреди помещения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
radium
сообщение 16.4.2021, 13:15
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2013
Пользователь №: 216828



Цитата(Ferdipendoz @ 16.4.2021, 7:54) *
С трудом представляю себе пожарный шкаф посреди помещения...


Теперь бывает. А тем, что в начале ветки со стеклянными перегородками - тоже пришлось повозиться, может даже еще посложнее.
С наружными стенами большой пользы тоже нет, так как здание из металлокаркаса - колонны, а по ним сэндвичпанели.
Если бы хоть у колонны шкаф стоял или рядом со стеной, тогда с трубой было бы легче. Делаю по техзаданию,
вопросов не задаю, так как технология увязана, я верю и надеюсь, что именно так и нужно шкаф ставить, т.к. много специалистов
по инженерным сетям увязали свои разделы в этом маленьком помещении, и для шкафа лучше места не нашлось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения