Цитата(TanyaTanussha @ 12.2.2021, 12:08)
Коллеги, подскажите, пожалуйста!
Подключаю станцию метро к системе холодного водоснабжения (наружка), по ТУ расход на наружное пожаротушение 110л/с. В экспертизе просят гидравлику с учетом пожарного расхода, но определенному по СП 8. Стала разбираться и застряла на классе функциональной пожарной безопасности Ф?, а также в СП 120 прочитала что "Наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение отдельно стоящих наземных зданий и сооружений должно выполняться в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, для подземных сооружений линии метрополитена (станции, вестибюли, галереи и эстакады) - по настоящему своду правил. - На сети городского водопровода необходимо предусматривать установку по расчету не менее трех гидрантов с расходом, рассчитываемым по требованиям нормативных документов, как для источников наружного противопожарного водоснабжения, но не менее 100 л/с, на расстоянии не более 100 м от входа на станцию или подземный пешеходный переход." Если я правильно понимаю, то СП 8 на станцию не распространяется?
СП8.13130.2020
Требования настоящего свода правил не содержат данных, достаточных для проектирования противопожарного водоснабжения ряда производственных объектов, требования к которым установлены нормативными документами по пожарной безопасности для соответствующих отраслей промышленности и сельского хозяйства.