> Наружное пожаротушение метрополитена, Проблема с расчетом наружного пожаротушения для станции метрополитена
TanyaTanussha
сообщение 12.2.2021, 12:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.11.2019
Пользователь №: 368462



Коллеги, подскажите, пожалуйста!
Подключаю станцию метро к системе холодного водоснабжения (наружка), по ТУ расход на наружное пожаротушение 110л/с. В экспертизе просят гидравлику с учетом пожарного расхода, но определенному по СП 8. Стала разбираться и застряла на классе функциональной пожарной безопасности Ф?, а также в СП 120 прочитала что "Наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение отдельно стоящих наземных зданий и сооружений должно выполняться в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, для подземных сооружений линии метрополитена (станции, вестибюли, галереи и эстакады) - по настоящему своду правил. - На сети городского водопровода необходимо предусматривать установку по расчету не менее трех гидрантов с расходом, рассчитываемым по требованиям нормативных документов, как для источников наружного противопожарного водоснабжения, но не менее 100 л/с, на расстоянии не более 100 м от входа на станцию или подземный пешеходный переход." Если я правильно понимаю, то СП 8 на станцию не распространяется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 12.2.2021, 12:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(TanyaTanussha @ 12.2.2021, 12:08) *
Коллеги, подскажите, пожалуйста!
Подключаю станцию метро к системе холодного водоснабжения (наружка), по ТУ расход на наружное пожаротушение 110л/с. В экспертизе просят гидравлику с учетом пожарного расхода, но определенному по СП 8. Стала разбираться и застряла на классе функциональной пожарной безопасности Ф?, а также в СП 120 прочитала что "Наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение отдельно стоящих наземных зданий и сооружений должно выполняться в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, для подземных сооружений линии метрополитена (станции, вестибюли, галереи и эстакады) - по настоящему своду правил. - На сети городского водопровода необходимо предусматривать установку по расчету не менее трех гидрантов с расходом, рассчитываемым по требованиям нормативных документов, как для источников наружного противопожарного водоснабжения, но не менее 100 л/с, на расстоянии не более 100 м от входа на станцию или подземный пешеходный переход." Если я правильно понимаю, то СП 8 на станцию не распространяется?

СП8.13130.2020
Требования настоящего свода правил не содержат данных, достаточных для проектирования противопожарного водоснабжения ряда производственных объектов, требования к которым установлены нормативными документами по пожарной безопасности для соответствующих отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 12.2.2021, 13:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Ответ в части применимости норм.

Вы не поверите, но в связи с отменой множества норм, в т.ч. и ведомственных (теперь они как справочные, и если повезет могут быть применены в части не противоречащей действующей НТД) используем только то, что осталось.

Наружное пожаротушение химического завода было выполнено в соответствии с... СП 8 - 40 л/с. Проект прошел ГГЭ.
На нефтяных платформах время восстановления противопожарного запаса принимаем в соответствии с СП8.

Реперные точки нужно взять... а берем мы их из действующей НТД.

Применяем и не паримся.

Сообщение отредактировал otdel.ito - 12.2.2021, 13:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TanyaTanussha
сообщение 12.2.2021, 14:33
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.11.2019
Пользователь №: 368462



Цитата(aminopower @ 12.2.2021, 12:59) *
СП8.13130.2020
Требования настоящего свода правил не содержат данных, достаточных для проектирования противопожарного водоснабжения ряда производственных объектов, требования к которым установлены нормативными документами по пожарной безопасности для соответствующих отраслей промышленности и сельского хозяйства.

т.е. считаете, что считать надо на 100 ли/с? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 12.2.2021, 14:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Цитата(TanyaTanussha @ 12.2.2021, 15:33) *
т.е. считаете, что считать надо на 100 ли/с? rolleyes.gif


Если других действующих норм нет, тогда да. По крайней мере у Вас будет обоснование, что расход принят в соответствии с действующей НТД.

Эксперту что либо не понравится, пусть укажет как правильно считать )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения