Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет по пособию 2.91 к СНиП 2.04.05-91, Помогите разобраться
Olga-89
сообщение 26.7.2018, 10:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76071



Добрый день!
Перед мной стал вопрос расчета поступления теплоты солнечной радиации на кровлю в помещение бассейна. Расчет пробовала вести по пособию 2.91 к СНиП 2.04.05-91, дошла до величины затухания амплитуды колебаний температуры ... величина получилась 102. а дальше не могу разобраться! Большая просьба откликнуться кто вел расчет по данному пособию или сталкивался с аналогичными расчетами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 26.7.2018, 11:34
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



есть программа расчета теплопритоков на сайте Мицубиси.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olga-89
сообщение 26.7.2018, 11:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76071



Цитата(ast @ 26.7.2018, 11:34) *
есть программа расчета теплопритоков на сайте Мицубиси.




Спасибо, ей уже воспользовалась.
Подскажите, полученные теплопоступления от кровли суммировать с остальными значениями или пренебречь, тк мак теплопоступления будут в 22 часа, когда через остекление не будет максимального поступления тепла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 27.7.2018, 8:48
Сообщение #4


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Я суммирую от всех сторон света и кровли на единый час суток. Т.е. все ограждения, например, на 15 часов, если в 15 часов максимальные теплопоступления через окна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр5775
сообщение 25.1.2019, 0:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176



Помогите пожалуйста разобраться! Что это за Ап - показатель поглощения теплового потока солнечной радиации. Насколько он значим при расчетах теплопоступления через остекления. Не могу его рассчитать даже приблизительно. Спасибо за понимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 25.1.2019, 12:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Цитата
Помогите пожалуйста разобраться! Что это за Ап - показатель поглощения теплового потока солнечной радиации. Насколько он значим при расчетах теплопоступления через остекления. Не могу его рассчитать даже приблизительно. Спасибо за понимание.

Очень значим, его расчет ИМХО это половина важности всего расчета теплопоступления именно из за сложности расчета большинство программ его да же не считают. Если коротко то суть в том, что радиационное тепло (а оно обычно составляет 50-80% от общих теплпопостулпений), воздух не греет, а греет только (после поступления через остекление) внутренние поверхности помещения (стены, пол, потолок, оборудование, мебель и т.д.), зетем через какое то время эти нагретые поверхности нагревают конвективным образом уже воздух помещения. Особенность в том что максимальный теплоприток при этом смещается на несколько часов и изменяется его значение. Большинство программ считают что радиация "сразу нагрела воздух", это не завершенный расчет, цифры получаются завышенные (примерно на 20-40%). Радиация это не конвекция.
Сам по себе расчет Ап большой и сложный и по этому и не применим или мало применим в практическом проектировании если его считать вручную. Просто банально будете считать одно помещение от нескольких дней до недели. Можно пойти двумя путями:
1. Забить, не учитывать его, теплопритоки максимальные будут завышены, час максимальных нагрузок то же знать не будете точно (подбор холодильной машины будет не точный), но на маленьких объектах этим наверно можно пренибреч в угоду простоты и скорости расчета использования той же митсубиси программы и похожим им.
2. Использовать программу Cold Balance.
3. Можно еще конечно попробовать сделать все в excel свой расчет, но опять же из за сложности методики, там можно будет считать только одно помещение.

Сообщение отредактировал shprot - 25.1.2019, 12:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр5775
сообщение 25.1.2019, 17:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176



Цитата(shprot @ 25.1.2019, 13:26) *
Очень значим, его расчет ИМХО это половина важности всего расчета теплопоступления именно из за сложности расчета большинство программ его да же не считают. Если коротко то суть в том, что радиационное тепло (а оно обычно составляет 50-80% от общих теплпопостулпений), воздух не греет, а греет только (после поступления через остекление) внутренние поверхности помещения (стены, пол, потолок, оборудование, мебель и т.д.), зетем через какое то время эти нагретые поверхности нагревают конвективным образом уже воздух помещения. Особенность в том что максимальный теплоприток при этом смещается на несколько часов и изменяется его значение. Большинство программ считают что радиация "сразу нагрела воздух", это не завершенный расчет, цифры получаются завышенные (примерно на 20-40%). Радиация это не конвекция.
Сам по себе расчет Ап большой и сложный и по этому и не применим или мало применим в практическом проектировании если его считать вручную. Просто банально будете считать одно помещение от нескольких дней до недели. Можно пойти двумя путями:
1. Забить, не учитывать его, теплопритоки максимальные будут завышены, час максимальных нагрузок то же знать не будете точно (подбор холодильной машины будет не точный), но на маленьких объектах этим наверно можно пренибреч в угоду простоты и скорости расчета использования той же митсубиси программы и похожим им.
2. Использовать программу Cold Balance.
3. Можно еще конечно попробовать сделать все в excel свой расчет, но опять же из за сложности методики, там можно будет считать только одно помещение.


Спасибо большое. Сейчас у меня свободное время образовалось и хотел разобраться во всех этих программах расчетов которых скопилось множество. Пока занимаюсь остеклением, на очереди покрытия. Заметил что при расчетах по Староверову очень уж скромные через массивные ограждения теплопоступления получаются. Грубо говоря коробка без окон не требует кондиционирования. Но ведь это же не может быть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 25.1.2019, 18:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Цитата
Спасибо большое. Сейчас у меня свободное время образовалось и хотел разобраться во всех этих программах расчетов которых скопилось множество.

Так держать!
Цитата
Заметил что при расчетах по Староверову очень уж скромные через массивные ограждения теплопоступления получаются. Грубо говоря коробка без окон не требует кондиционирования. Но ведь это же не может быть!

Так и есть. Если попробовать озвучить очень усредненные удельные теплопоступления, то чаще всего они такие:
Остекления - 200-400 Вт/м²
Наружные стены - 3-7 Вт/м²
Плоская кровля - 10-15 Вт/м²
Отсюда можете понимать, что приоритетными является расчет через остекления, второстепенным через массивные ограждения. Часто инженеры (по аналогии с отоплением, что ошибка) актентируют точность на например какую расчетную температуру наружную выбрать, +-2 градуса, но это повлияет на 1-5% от теплопоступлений через Стены и Кровлю, проще говоря почти не на что не повлияет.
Внимательнее нужно быть с остеклением, теплом от вентиляции и внутренних теплопостулпений (свет, люди, и т.д.).

Более того, бывают часы, когда теплопоступления со знаком минус, то есть вместо теплопритоков, мы получаем холодоприток. Так как в отличии от того же отопления (что снова не корректно сравнивать с кондиционированием), теплопритоки считаются да КАЖДОГО ЧАСА, то есть для каждого часа принимается РАЗНАЯ наружная температура, плюс добавляется ИНЕРЦИОННОСТЬ конструкции (запаздывает тепла проходящего через конструкцию), в отоплении эт овсе не учитывают.
Во вложении график наружной стены, из за инерционности и амплитуды наружных температур, с 10часов до 21 часа мы имеет не теплоприток, а холодоприток. Это тоже обычно удивляет тех кто впервые вникает в методику.

Сообщение отредактировал shprot - 25.1.2019, 18:06
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 49,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 25.1.2019, 19:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(shprot @ 25.1.2019, 22:02) *
...
Так и есть. Если попробовать озвучить очень усредненные удельные теплопоступления, то чаще всего они такие:
Остекления - 200-400 Вт/м²
Наружные стены - 3-7 Вт/м²
Плоская кровля - 10-15 Вт/м²
Отсюда можете понимать, что приоритетными является расчет через остекления, второстепенным через массивные ограждения. Часто инженеры (по аналогии с отоплением, что ошибка) актентируют точность на например какую расчетную температуру наружную выбрать, +-2 градуса, но это повлияет на 1-5% от теплопоступлений через Стены и Кровлю, проще говоря почти не на что не повлияет.
Внимательнее нужно быть с остеклением, теплом от вентиляции и внутренних теплопостулпений (свет, люди, и т.д.).

Вот это 5+. Александр, когда это поймете, то перестанете считать на мелких объектах все кроме остекления+вентиляции+оборудования. Но чтобы это понять, нужно посчитать объектов 10-20 досконально в ручную, проверить наши слова, а то вдруг мы обманываем. А вот считать по полной еще и через ограждения наверное придется только чтобы доказать что вы сразу были правы, и лишние 20-30 Вт можно было не учитывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лариса Злотник
сообщение 25.1.2019, 21:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742



Всё верно уважаемый shprot написал. Мне приходилось с этим разбираться - к таким же выводам пришла.
Но имеется некоторая дурь в нормативных документах.

Мы должны рассчитать теплопотери и теплопоступления для двух применений.

1. Для конструирования систем. Здесь надо не занизить теплопотери и не завысить теплопоступления, в том числе от радиации. Такие расчеты лучше делать по старым СНиП и Пособиям к ним.

2. Пресловутая "энергоэффективность". Там расчеты предписано делать по СП 50, по которому потери тепла будут занижены, а теплопоступления от радиации - завышены. Там же солнечную радиацию предписывается учитывать и в зимние месяцы. Но только для окон и фонарей.

Все это для того, чтобы повысить липовую энергоэффективность. И попробуйте не учесть - именно эти расчеты экспертизы проверяют. Формула в СП есть - вот и делайте, да еще и арифметически распишите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр5775
сообщение 25.1.2019, 22:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176



Цитата(Kasper @ 25.1.2019, 20:31) *
Вот это 5+. Александр, когда это поймете, то перестанете считать на мелких объектах все кроме остекления+вентиляции+оборудования. Но чтобы это понять, нужно посчитать объектов 10-20 досконально в ручную, проверить наши слова, а то вдруг мы обманываем. А вот считать по полной еще и через ограждения наверное придется только чтобы доказать что вы сразу были правы, и лишние 20-30 Вт можно было не учитывать.


Работал в одной монтажной организации там принято считать этой программой довольно востребованная и популярная. Почему то в ней поступления теплоты через массивные ограждения завышены. Да и все остальное тоже Не знаю на чем основывались расчеты Но руководство настойчиво рекомендует пользоваться именно ей. Хотя лично я считаю ее использовать нельзя.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.xlsx ( 38,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 25.1.2019, 23:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(Александр5775 @ 26.1.2019, 2:39) *
Работал в одной монтажной организации там принято считать этой программой довольно востребованная и популярная. Почему то в ней поступления теплоты через массивные ограждения завышены. Да и все остальное тоже Не знаю на чем основывались расчеты Но руководство настойчиво рекомендует пользоваться именно ей. Хотя лично я считаю ее использовать нельзя.


Да это от даичи творение, для мЕнеджеров, те которые по продаже кондиционеров. Считает ли она правильно? Ну вот вам и задача, решить это: да или нет. Для меня это бред сивой кобылы, разбираться как они считают теплопритоки через ограждения даже не хочу.

Сообщение отредактировал Kasper - 25.1.2019, 23:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nickolkaaa
сообщение 6.4.2024, 10:44
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.6.2013
Пользователь №: 196502



Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, а как сейчас можно посчитать теплопоступления через ограждающие конструкции (стены, покрытие) в соответствии с действующими нормативными документами?
Как я понял, в СП 345 вернули методику расчета теплопоступлений через световые проемы, которая была в пособии 2.91. В том же СП написано, что "тепловой поток через ограждение определяется по СП 50.13330", а куды конкретно там смотреть или это очередная ссылка на пустую страницу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 6.4.2024, 15:45
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(nickolkaaa @ 6.4.2024, 14:44) *
Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, а как сейчас можно посчитать теплопоступления через ограждающие конструкции (стены, покрытие) в соответствии с действующими нормативными документами?
Как я понял, в СП 345 вернули методику расчета теплопоступлений через световые проемы, которая была в пособии 2.91. В том же СП написано, что "тепловой поток через ограждение определяется по СП 50.13330", а куды конкретно там смотреть или это очередная ссылка на пустую страницу?

Еще есть СП 370.1325800.2017
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nickolkaaa
сообщение 6.4.2024, 18:15
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.6.2013
Пользователь №: 196502



Спасибо. Но там все буква в букву повторяет СП 345, со всеми ошибками, описками и отсутствием рисунков, на которые даются ссылки. Про ограждающие конструкции так же написано про СП 50.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 nickolkaaa

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 17:30