> Uponor Hs-engineering, Расчет отопления и ВК
Шпилька
сообщение 19.1.2015, 3:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Вот уж не знаю, когда у Упонора появилась программа Uponor HS-Engineering, но я наткнулась на нее только в конце прошлого года. Сразу отпишусь, что она платноая, стоит около 200 Евро.

Учитывая, что Упонор, как и все, под Санкомом, смысл разрабатывать паралельно аналогичную был не совсем понятен, поэтому я скачала руководство, и... Судя по руководству, программа действительно интересная по следующим причинам:
1. Считает теплопотери через ограждающие конструкции. Причем как по заданным термическим сопротивлениям, так и по типовым;
2. Делает авторазводку. Кажется, даже радиаторы под окна раскидывает. Не уверена, но кажется, раскидывает. Трубы авторазводит. Судить по руководству пользователя корректность авторазводки дело рисковое, но... после авторазводки Ревита уже ничего не страшно! smile.gif smile.gif smile.gif;
3. Делает развертку системы. То есть ту принципиальную схему стадии П, которую, как мне кажется, еще никто не смог автоматизировать.

То есть у меня создалось впечатление, что для стадии П это самый оптимальный вариант. Чертовски жалко, что платная. Платить самое 200 Евро жалко, а согласовывать с начальством... Ну даже если и согласую, из меня потом не 200 Евро, а 2000 вытянут...

Есть триалка на три проекта, но в тот момент, когда я ее запустила, аккурат закончился срок ее действия, ограниченный 31 декабря 2014 года.

Так же у Упонора есть двух дневные курсы по обучению. В лучшем случае, с возможностью самостоятельно сотворить что-то свое.

Если есть пользователи данного софта, прошу поделиться опытом.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoliy_Valerev...
сообщение 19.1.2015, 9:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72595



Цитата(Шпилька @ 19.1.2015, 5:58) *
Учитывая, что Упонор, как и все, под Санкомом, смысл разрабатывать паралельно аналогичную был не совсем понятен

Программа не Санкомовская. Фирма тоже польская, называется InstalSystem
вот сайт производителя http://www.instalsoft.com/ru/
Для России есть такие локализации: Baenninger, Chevron, IVT, Kisan, TECE Baltikum, TECE, Uponor, Wavin Baltic, Wavin Ekoplastik, Wavin.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoliy_Valerev...
сообщение 19.1.2015, 9:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72595



Цитата(Шпилька @ 19.1.2015, 5:58) *
Платить самое 200 Евро жалко, а согласовывать с начальством... Ну даже если и согласую, из меня потом не 200 Евро, а 2000 вытянут...

Я вам в ЛС скинул пару серийников на упонор
Дистрибутив качается с оф.сайта
http://www.instalsoft.com/ru/download-ru/s...rd-version.html

Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 19.1.2015, 9:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 21.1.2015, 20:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 19.1.2015, 10:31) *
Я вам в ЛС скинул пару серийников на упонор
Цитата(Шпилька @ 19.1.2015, 4:58) *
Вот уж не знаю, когда у Упонора появилась программа Uponor HS-Engineering, но я наткнулась на нее только в конце прошлого года.

Отзывчивый человек (так сказать) способствовал! smile.gif
А Вы забыли с нами поделиться впечатлениями....... от программы! smile.gif
Цитата
Если есть пользователи данного софта, прошу поделиться опытом.
А может, и я на что сгожусь? smile.gif
Что конкретно интересует?

P.S.
Цитата(Шпилька @ 19.1.2015, 4:28) *
Анатолю большой респект за русский вариант, а то бы я еще до следующего Нового Года копалась в английской версии.

И Вам уважение за эксперименты с TA Select 4 и поставленный диагноз!

Сообщение отредактировал Anatol - 21.1.2015, 20:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 21.1.2015, 20:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Цитата(Anatol @ 21.1.2015, 20:00) *
А Вы забыли с нами поделиться впечатлениями....... от программы! smile.gif


Я не забыла, я еще не пережевала!!! Буду готова - отпишусь!!!

Анатоль, спасибо за добрые слова!!! ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 17.2.2015, 19:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Сделал гидравлический расчет системы отопления в этой великолепной программе, получил по теплым полам вот такой результат
Прикрепленный файл  2015_02_17_19_44_28________________.png ( 72,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 247


Потери в радиаторах 11,6 кПа

Прикрепленный файл  2015_02_17_20_36_21________________.png ( 51,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109


Смесительный узел Uponor Push 23А должен быть увязан с системой радиаторного отопления, т.е. должно быть тоже 11,6 кПа.
В узле стоит с двухходовой клапан VR20 Kvs=0,9 м3/ч (2K), на обратке баласировочный клапан RVR20 kvs=2,0 м3/ч. Потери на двухходовом клапане при G=154,5 кг/ч, dp=2,87 кПа, соответственно остаток 11,6-2,87=8,73 кПа на балансировочной клапане.

Не могу разобраться откуда берется dp=17,05 кПа!!!

Сообщение отредактировал shadow - 17.2.2015, 19:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.2.2015, 19:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Шпилька @ 19.1.2015, 2:58) *
Платить самое 200 Евро жалко, а согласовывать с начальством...

У нас
Instal-heat&energy 4.13 + Instal-therm 4.13 HCR цена 1030 EUR.
за 200 я бы купил, наверно....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glam
сообщение 17.2.2015, 20:11
Сообщение #8


сферический инженер-кун в вакууме


Группа: Участники форума
Сообщений: 1478
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163



jota, 200 евро стоит брэндированная версия. Можно попробовать связаться с вашими местными дилерами Uponor или Wavin, они подскажут как приобрести, цены у вас должны быть такие же.
Я в свое время брал полную напрямую у поляков за 1000 с небольшим, но я растянул себе удовольствие взяв сначала лицензию на 1 год за 560 евро и по окончании годовой лицензии продлил свою лицензию до бессрочной доплатив еще 500 с небольшим, благо есть у них такая опция. О покупке ни разу не жалел, так как пользуюсь брендированной версией Uponor HSE с 2007 года, а полной с 2011. Разницы между полной и брэндированной по большому счету никакой, кроме того что в Uponor HSE приходилось идти на маленькие ухищрения чтобы считать отопление на стальных трубах и нельзя было пользоваться базами других производителей труб. Например, на полипропилене посчитать систему в Uponor HSE было нельзя, но всегда можно было поставить версию Wavin и считать проект уже в ней на полипропилене, но без возможности использовать Pex и MLC трубы.

Сообщение отредактировал glam - 17.2.2015, 20:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.2.2015, 22:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(glam @ 17.2.2015, 19:11) *
Можно попробовать связаться с вашими местными дилерами ....

Я привёл цены местного диллера....
В связи с резким падением заказов не вижу для себя смысла выкладывать более 1000 Е, да и за 200 подумал бы.... перспективы неясные. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 18.2.2015, 21:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(shadow @ 17.2.2015, 20:14) *
Не могу разобраться откуда берется dp=17,05 кПа!!!

А Вы не обращали на данные из этой графы?
Прикрепленный файл  2015_02_18_200234.jpg ( 164,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 19.2.2015, 6:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(Anatol @ 18.2.2015, 23:08) *
А Вы не обращали на данные из этой графы?
Прикрепленный файл  2015_02_18_200234.jpg ( 164,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156


Конечно обращал, но эти цифры относится к коллектору теплого пола и определяют рабочую точку насоса теплых полов. Первая цифра - потери в петле теплого пола, вторая - потери на балансировочном клапане (расходомере на подаче), третья - потери на клапане возврата.

Начальные настройки на кл. пит: dp=17,05 кПа имеется ввиду двухходовой термостатический клапан который стоит в смесительном узле. Вероятно еще к этой цифре приплюсованы потери в балансировочном клапане который на обратке, но вопрос почему не 12,6 кПа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
may3ep
сообщение 26.2.2015, 11:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 25.1.2010
Из: Ялта
Пользователь №: 45066



Цитата(shadow @ 19.2.2015, 6:50) *
Начальные настройки на кл. пит: dp=17,05 кПа имеется ввиду двухходовой термостатический клапан который стоит в смесительном узле.


Видимо сказываются особенности перевода. Либо логики польских программистов. Под клапаном питания подразумевается клапан на байпасе. Хотя расход указывается для первичного контура. Это и сбивает с толку. Просуммируйте расход через вторичный контур и посмотрите на диаграммы клапана байпаса и клапана обратной линии. Думаю Вам многое прояснится.
Прикрепленный файл  IMAG0228.jpg ( 1,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25

Прикрепленный файл  IMAG0229.jpg ( 1,86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 26.2.2015, 13:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(may3ep @ 26.2.2015, 13:01) *
Видимо сказываются особенности перевода. Либо логики польских программистов. Под клапаном питания подразумевается клапан на байпасе. Хотя расход указывается для первичного контура. Это и сбивает с толку. Просуммируйте расход через вторичный контур и посмотрите на диаграммы клапана байпаса и клапана обратной линии. Думаю Вам многое прояснится.


Ничего подобного. Никак не складывается 17,05 кПа


Прикрепленный файл  _____________1.jpg ( 96,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11


Клапан на подаче и вентиль на обратке первичного контура. Настройка возвратного балансировочного вентиля на обратке первичного контура, количество оборотов от закрытого положения

Прикрепленный файл  _____________2.jpg ( 62,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9


Встроенный балансировочный вентиль. Настройка встроенного балансировочного вентиля на перемычке, количество оборотов от закрытого положения


Не может это быть байпасным клапаном (вторичного контура). На диаграмме видно, чтобы получить на нем потери более 10 кПа при расходе по байпасу 0,26 л/с нужно практически минимальную настройку выставить.


Прикрепленный файл  _____________3.jpg ( 205,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10



Если учесть, что потери в петлях теплого пола 22,6 кПа, напор насоса должен быть 39,65 кПа, т.е. 4 м.вод.ст. Насос Grundfos Alpha2-L 15-60 130, который установлен в смесительном узле конечно в этой точке работать будет, но зачем его так душить то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
may3ep
сообщение 26.2.2015, 15:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 25.1.2010
Из: Ялта
Пользователь №: 45066



Незнаю что у Вас за диаграммы, но они точно не от Упонора и слишком заниженные значения в них. Посмотрите на те которые я приложил.
А еще лучше пришлите файл расчета - будет более обоснованный ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
may3ep
сообщение 26.2.2015, 16:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 25.1.2010
Из: Ялта
Пользователь №: 45066



Хотя должен заметить что да, величина минимального перепада это не для байпасного клапана, а вообще для насоса на данном коллекторе. Значение настройки байпаса нужно определять исходя из общего расхода по контурам, минус 154,5 кг/ч в Вашем случае. А настройки клапана обратной линии и потери давления в нем и питающем надо смотреть во всплывающем меню на чертеже, когда наводите курсор на насосную группу
Прошу прощение что пытался ввести в заблуждение.)

Сообщение отредактировал may3ep - 26.2.2015, 16:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 26.2.2015, 20:16
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(may3ep @ 26.2.2015, 19:14) *
Хотя должен заметить что да, величина минимального перепада это не для байпасного клапана, а вообще для насоса на данном коллекторе. Значение настройки байпаса нужно определять исходя из общего расхода по контурам, минус 154,5 кг/ч в Вашем случае. А настройки клапана обратной линии и потери давления в нем и питающем надо смотреть во всплывающем меню на чертеже, когда наводите курсор на насосную группу
Прошу прощение что пытался ввести в заблуждение.)


Вообщем я понял, что эти 17,05 кПа относятся не к питающему клапана, а скорее к насосу смесительного узла, хз конечно почему такая цифра, ну ладно. Спасибо за правильную подсказку где смотреть dp термостатического клапана и обратного балансировочного. Цифры там тоже почему-то не бьются 3,3+2,65=5,95 кПа

Прикрепленный файл  2015_02_26_22_03_10________________.png ( 22,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37



А графики из Р НП АВОК 4.4-2013 "Рекомендации АВОК. Системы водяного напольного отопления и охлаждения"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
may3ep
сообщение 26.2.2015, 20:48
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 25.1.2010
Из: Ялта
Пользователь №: 45066



С каким результатом не бьются?
На авоковские графики не смотрите, приложеные фото от того же оборудования что и в программе.
А рекомендации АВОК у Вас в цифровом виде?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 27.2.2015, 6:42
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(may3ep @ 26.2.2015, 23:48) *
С каким результатом не бьются?
На авоковские графики не смотрите, приложеные фото от того же оборудования что и в программе.
А рекомендации АВОК у Вас в цифровом виде?



Насосно-смесительный узел должен быть увязан с системой радиаторного отопления, см. Сообщение #11. Рекомендации АВОК полностью написаны по документации Uponor. Да в формате ворд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
may3ep
сообщение 27.2.2015, 9:28
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 25.1.2010
Из: Ялта
Пользователь №: 45066



если не затруднит - скиньте пожалуйста в личку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 12.4.2015, 23:36
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Я правильно поняла, что гидравлика балансирует (диаметрами и уставками регулирующей арматуры) и из все программ об HSE большее количество положительных отзывов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glam
сообщение 13.4.2015, 10:41
Сообщение #21


сферический инженер-кун в вакууме


Группа: Участники форума
Сообщений: 1478
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163



Шпилька, да гидравлику балансирует либо установкой в местах деления потока дросселирующих шайб, либо расстановкой регулирующей арматуры и выставлением настроек на ней. Диаметры трасс программа подбирает в соответствии с заданными критериями: по максимальной скорости, либо по максимальной потере давления на участке.
По расчетному движку HSE почти 1 в 1 одинакова с Danfoss CO, что натолкнуло меня на мысли о том что либо у обеих программ одинаковые истоки, либо поляки просто изначально пользовались одной расчетной методикой в результате чего и расчетный модуль получился одинаковым. Но за счет того что изначально в HSE можно было работать на 2Д планах, а не строить развертку системы ее удобство сразу перевешивало Sankom'овское семейство программ. Хотя вроде бы сейчас и у санкома появилась возможность работать и на планах и даже в 3D, точно не скажу, т.к. уже давно и плотно сижу на официальной HSE и особых причин менять этот отлично зарекомендовавший себя в работе инструмент не вижу.
Пока 1 из самых больших минусов HSE лично для меня - это то что она не умеет считать в 1 проекте разные системы, максимум что можно сделать в 1 проекте - это посчитать отопление с одним температурным графиком и теплый пол со своим температурным графиком. Допустим сделать и нормально посчитать, как в меджике, разные системы каждая со своим типом теплоносителя и со своим температурным графиком в HSE уже не получится. Вообще, если бы Instalsoft перенесли движок своей программы под автокад оставив прежней логику работы и добротный набор баз оборудования, получился бы весьма хороший продукт, даже если бы они отказались от трехмерки и оставили чисто 2Д режим работы с соединением поэтажных планировок с помощью дистанционных соединений на развертке. Из самых близких аналогов HSE под автокад мне вспоминается Rehau RauCAD, ну или ее менее известная у нас мамка-прародительница liNear Desktop Heating.

Сообщение отредактировал glam - 13.4.2015, 10:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 13.4.2015, 10:45
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Спасибо, Глам! Мне иногда кажется, что ты знаешь почти все...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glam
сообщение 13.4.2015, 11:00
Сообщение #23


сферический инженер-кун в вакууме


Группа: Участники форума
Сообщений: 1478
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163



Цитата(Шпилька @ 13.4.2015, 10:45) *
Спасибо, Глам! Мне иногда кажется, что ты знаешь почти все...


Код
[i]Offtop[/i]
Хм, а мне наоборот! Порой прихожу к мысли что чем дольше живу тем тупее я становлюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 13.4.2015, 12:06
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(glam @ 13.4.2015, 10:41) *
. Хотя вроде бы сейчас и у санкома появилась возможность работать и на планах и даже в 3D, точно не скажу,

Так и есть у SankomA теперь (версии СО 4.0 Basic) появилась (100%) возможность работать с планами,есть аксонометрия правда не понятно для чего,есть автоматом расчет стояков, и как всегда осталась схема.
А 3D, я как понимаю только в Ozc 6.1
Прикрепленный файл  2015_04_13_113407.jpg ( 312,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97


Сообщение отредактировал Anatol - 13.4.2015, 12:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glam
сообщение 13.4.2015, 13:01
Сообщение #25


сферический инженер-кун в вакууме


Группа: Участники форума
Сообщений: 1478
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163



Anatol, собственно Sankom сделали то что уже лет 10 если не больше было реализовано в InstalSoft. Я так понял что сейчас разница между пакетом InstalSoft и Sankom незаметно стирается и с учетом небольших отличий во многом эти продукты стали очень похожими. Я просто за развитаем программ Sankom почти не слежу, т.к. для себя сразу определился что строить развертку системы отопления и работать на развертке мне не нравится и такой режим работы я нахожу для себя неудобным, но когда лет 8-9 назад я выполнил в Danfoss CO пару проектов и после этого пересел на Uponor HSE мне показалось что между этими программами много общего и корни расчетно-графического движка у обеих программ общие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 13.4.2015, 17:37
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(glam @ 13.4.2015, 13:01) *
Anatol, собственно Sankom сделали то что уже лет 10 если не больше было реализовано в InstalSoft. Я так понял что сейчас разница между пакетом InstalSoft и Sankom незаметно стирается и с учетом небольших отличий во многом эти продукты стали очень похожими. Я просто за развитаем программ Sankom почти не слежу, т.к. для себя сразу определился что строить развертку системы отопления и работать на развертке мне не нравится и такой режим работы я нахожу для себя неудобным, но когда лет 8-9 назад я выполнил в Danfoss CO пару проектов и после этого пересел на Uponor HSE мне показалось что между этими программами много общего и корни расчетно-графического движка у обеих программ общие.
Полностью подписываюсь под этим!

Но Вам не кажется что InstalSoft за эти 10 лет крупного нового нечего не реализовал?
Общения маловато на тему InstalSoft ,а нет общения и нет развития и программа может превратиться в мертвую (а жаль) программу,как латынь (Мёртвый язык — язык, не существующий в живом употреблении).И мне кажется что маловато (по пальцам можно сосчитать) у InstalSoft фирменных версий ,многих хотелось бы версий увидеть
И последнее разница между InstalSoft-Sankom - InstalSoft будит по прижимистей....в отличии от Sankom, может я и ошибаюсь?!
Цитата
Я так понял что сейчас разница между пакетом InstalSoft и Sankom незаметно стирается и с учетом небольших отличий во многом эти продукты стали очень похожими.

Я понимаю конкуренция -лучше бы эта разница между пакетами... заметно стерлась совсем....! smile.gif
Что мне нравиться у InstalSoft нет у SANKOMa и на оборот....!
Цитата
строить развертку системы отопления и работать на развертке мне не нравится и такой режим работы я нахожу для себя неудобным,
Снова согласен.
Особенно забивать ручками, длины участков. smile.gif Правда сейчас это в прошлом.
Цитата
но когда лет 8-9 назад я выполнил в Danfoss CO пару проектов и после этого пересел на Uponor HSE мне показалось что между этими программами много общего и корни расчетно-графического движка у обеих программ общие.
Наверное потому-что (единоплеменники соотечественники) smile.gif

Сообщение отредактировал Anatol - 13.4.2015, 17:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVgosha
сообщение 13.4.2015, 23:16
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.5.2007
Из: Владимирская область
Пользователь №: 7570



Цитата
Так и есть у SankomA теперь (версии СО 4.0 Basic) появилась (100%) возможность работать с планами,есть аксонометрия правда не понятно для чего,есть автоматом расчет стояков, и как всегда осталась схема.
А 3D, я как понимаю только в Ozc 6.1


Уважаемые коллеги, сегодня специально зашел на сайт SankomA, не нашел там версии СО 4.0 Basic.
Не подскажете, откуда информация?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 13.4.2015, 23:32
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(AVgosha @ 13.4.2015, 23:16) *
Уважаемые коллеги, сегодня специально зашел на сайт SankomA, не нашел там версии СО 4.0 Basic.
Не подскажете, откуда информация?

От SANKOMa: Прикрепленный файл  4.0.jpg ( 9,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
may3ep
сообщение 14.4.2015, 12:23
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 25.1.2010
Из: Ялта
Пользователь №: 45066



Цитата(glam @ 13.4.2015, 10:41) *
даже если бы они отказались от трехмерки и оставили чисто 2Д режим работы с соединением поэтажных планировок с помощью дистанционных соединений на развертке.

А что появился уже 3D модуль?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glam
сообщение 14.4.2015, 12:32
Сообщение #30


сферический инженер-кун в вакууме


Группа: Участники форума
Сообщений: 1478
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163



Как я понял из вложения в этом сообщении еще не появился, но уже анонсировали. Когда выйдет - не знаю, надо спросить у Noki80 где он взял английский пресс-релиз о готовящейся к выпуску новой версии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:49