> Кол-во струй на пожаротушение в спортзале, Кол-во струй на пожаротушение в спортзале
proeng
сообщение 24.12.2021, 8:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.1.2015
Пользователь №: 256590



Ув. специалисты подскажите какое кол-во струй на пожаротушение в спортзале без трибун (ФОК, спортивный комплекс без бассейна), площадь зала 660 м2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.12.2021, 9:51
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(proeng @ 24.12.2021, 9:18) *
Ув. специалисты подскажите какое кол-во струй на пожаротушение в спортзале без трибун (ФОК, спортивный комплекс без бассейна), площадь зала 660 м2?

Если общая площадь ФОК менее 2500 м2 - одна. если более - две. По 2,5 л/с. Пункт 5.
https://sudact.ru/law/prikaz-mchs-rossii-ot...7/tablitsa-7.1/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proeng
сообщение 24.12.2021, 10:29
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.1.2015
Пользователь №: 256590



Ссылаются на :"В зальных помещениях с пребыванием 50 человек и более (залы театров и кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы и др.), при наличии сгораемой отделки число струй на внутреннее пожаротушение следует принимать на одну больше"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.12.2021, 9:34
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(proeng @ 24.12.2021, 11:29) *
Ссылаются на :"В зальных помещениях с пребыванием 50 человек и более (залы театров и кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы и др.), при наличии сгораемой отделки число струй на внутреннее пожаротушение следует принимать на одну больше"

Правильно ссылаются. Не делайте сгораемую отделку. Или доказывайте что менее 50 человек будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения