Выход из противопожарной насосной станции, Эксперту не нравится выход |
|
|
|
18.7.2017, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865
|
Добрый день. Подскажите - правомерно ли что эксперт по ПБ не считает отдельным выходом из противопожарной насосной станции приямок 1800х2300 с вертикальной лестницей. Во-первых там не будет постоянного пребывания рабочего. Туда только спуститься пожарник для запуска насоса. Здание существующее. В нормах ВК нигде не указывается что значит отдельный выход. Выход в приямок с вертикальной лестницей тоже можно считать отдельным выходом. Пожарник называет его аварийным.
|
|
|
|
|
18.7.2017, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Пожарный прав, а Вы - нет! Для начала советую почитать ст. 85 № 123-ФЗ и раздел 4.2 в СП 1. В СП 1 обратите внимание на п. 4.2.8.
|
|
|
|
|
18.7.2017, 21:25
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Цитата(Инженер ОВК @ 18.7.2017, 17:01) Добрый день. Подскажите - правомерно ли что эксперт по ПБ не считает отдельным выходом из противопожарной насосной станции приямок 1800х2300 с вертикальной лестницей. Во-первых там не будет постоянного пребывания рабочего. Туда только спуститься пожарник для запуска насоса. Здание существующее. В нормах ВК нигде не указывается что значит отдельный выход. Выход в приямок с вертикальной лестницей тоже можно считать отдельным выходом. Пожарник называет его аварийным. Я понимаю, у вас приямок 1800х2300 - это не что выход из насосной станции, а вся станция в этом приямке расположена?
|
|
|
|
|
19.7.2017, 4:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865
|
Цитата(Ferdipendoz @ 18.7.2017, 21:25) Я понимаю, у вас приямок 1800х2300 - это не что выход из насосной станции, а вся станция в этом приямке расположена? Нет, насосная в подвальном помещении, это приямок только для выхода.
|
|
|
|
|
19.7.2017, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865
|
Цитата(ИОВ @ 18.7.2017, 16:00) Пожарный прав, а Вы - нет! Для начала советую почитать ст. 85 № 123-ФЗ и раздел 4.2 в СП 1. В СП 1 обратите внимание на п. 4.2.8. ст.85 это противодымная защита СП.1 - я не архитектор, но не пойму где написано что в насосной станции должен быть эвакуационный выход, а не аварийный например? В нормах ВК звучит просто отдельный выход. Про конфигурацию этого выхода ничего не нашла. Насосная станция автоматическая и не предусмотрено чтобы в ней находился работник. И тем более в подвале есть по коридору эвакуационный выход.
|
|
|
|
|
19.7.2017, 8:51
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Цитата(Инженер ОВК @ 19.7.2017, 10:13) Насосная станция автоматическая и не предусмотрено чтобы в ней находился работник. И тем более в подвале есть по коридору эвакуационный выход. 4.2.7 Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением
|
|
|
|
|
19.7.2017, 9:16
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Я, если честно, вообще пока не пойму конфигурацию помещения. Если сама станция в подвале, почему выход через приямок? Куда ведёт лестница? На 1 этаж?
|
|
|
|
|
19.7.2017, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Инженер ОВК @ 19.7.2017, 8:13) ст.85 это противодымная защита СП.1 - я не архитектор, но не пойму где написано что в насосной станции должен быть эвакуационный выход, а не аварийный например? В нормах ВК звучит просто отдельный выход. Про конфигурацию этого выхода ничего не нашла. Насосная станция автоматическая и не предусмотрено чтобы в ней находился работник. И тем более в подвале есть по коридору эвакуационный выход. Извините, пжл, у меня опечатка была - Вам надо читать ст. 89, там терминология по выходам. Но сожалею, что Вы не увидели этого самостоятельно - по оглавлению статей в ФЗ опечатка была вполне очевидной - ст. 89 так и называется "Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам" Так обратитесь к квалифицированному специалисту АР/ПБ за разъяснением. Уже было сломано множество копий на разных объектах по требованию СП 5 Цитата 5.10.10 Насосные станции должны иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу. потому, что при размещении в подвале/цоколе приходится предусматривать лестницу с нормативным уклоном, а не вертикальную. Цитата(Ferdipendoz @ 19.7.2017, 9:16) Я, если честно, вообще пока не пойму конфигурацию помещения. Если сама станция в подвале, почему выход через приямок? Куда ведёт лестница? На 1 этаж? На сколько я понимаю посты ТС, приямок снаружи здания, а верт.лестница выводит из приямка на отм. земли.
|
|
|
|
|
19.7.2017, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865
|
Цитата(Михаил I @ 19.7.2017, 8:51) 4.2.7 Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением Все правильно - есть ручное управление - ну и есть эвакуационный выход в подвале. Где написано что в насосной должен быть эвакуационный выход. Цитата(ИОВ @ 19.7.2017, 9:22) Извините, пжл, у меня опечатка была - Вам надо читать ст. 89, там терминология по выходам. Но сожалею, что Вы не увидели этого самостоятельно - по оглавлению статей в ФЗ опечатка была вполне очевидной - ст. 89 так и называется "Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам" Так обратитесь к квалифицированному специалисту АР/ПБ за разъяснением. Уже было сломано множество копий на разных объектах по требованию СП 5
потому, что при размещении в подвале/цоколе приходится предусматривать лестницу с нормативным уклоном, а не вертикальную.
На сколько я понимаю посты ТС, приямок снаружи здания, а верт.лестница выводит из приямка на отм. земли. Да увидела я ст.89, прочитала. Но нет точной формулировки что именно с противопожарной насосной должен быть эвакуационный выход. Если честно, мы сейчас проектируем именно такой выход - отдельный с нормальной лестницей. Просто это здание уже стоит, и подобные здания стоят с таким же выходом с 2005 годов. Раньше это все принимали. Поэтому и цепляюсь. Кому охота переделывать и за чей счет. Цитата(Ferdipendoz @ 19.7.2017, 9:16) Я, если честно, вообще пока не пойму конфигурацию помещения. Если сама станция в подвале, почему выход через приямок? Куда ведёт лестница? На 1 этаж? По поводу конфигурации ИОВ правильно вам все изложил
|
|
|
|
|
19.7.2017, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Я не архитектор и не ПБ-шник, но я только предполагаю (уверенности нет) - этот отдельный выход (с лестницей с нормативном уклоном при заглублении) требуется для безопасных и оперативных действий пожарных при пожаре на объектах. Попробуйте поискать ответ на Форуме пожарных 0-1.ru или сделайте соответствующий запрос во ВНИИПО.
|
|
|
|
|
19.7.2017, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865
|
Цитата(ИОВ @ 19.7.2017, 10:47) Я не архитектор и не ПБ-шник, но я только предполагаю (уверенности нет) - этот отдельный выход (с лестницей с нормативном уклоном при заглублении) требуется для безопасных и оперативных действий пожарных при пожаре на объектах. Попробуйте поискать ответ на Форуме пожарных 0-1.ru или сделайте соответствующий запрос во ВНИИПО. Спасибо за внимание. Мы разобрались почему должен быть эвакуационный выход. СП1 п4.2.9 с изменением - так как есть инженерное оборудование. Другой вопрос - что здание построено в 2008г. Попробуем сослаться на это.
|
|
|
|
|
19.7.2017, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Инженер ОВК @ 19.7.2017, 11:28) Мы разобрались почему должен быть эвакуационный выход. СП1 п4.2.9 с изменением - так как есть инженерное оборудование. Другой вопрос - что здание построено в 2008г. Попробуем сослаться на это. Спасибо, что напомнили этот пункт - как-то из головы вон, к сожалению. Так у Вас предписание пож. инспекции или рекострукция/капремонт? Надо смотреть п. 4 ст. 4 № 123-ФЗ, если не предписание - то последнее предложение в этом пункте.
|
|
|
|
|
19.7.2017, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865
|
Цитата(ИОВ @ 19.7.2017, 11:55) Спасибо, что напомнили этот пункт - как-то из головы вон, к сожалению. Так у Вас предписание пож. инспекции или рекострукция/капремонт? Надо смотреть п. 4 ст. 4 № 123-ФЗ, если не предписание - то последнее предложение в этом пункте. У нас незавершенное строительство
|
|
|
|
|
19.7.2017, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Инженер ОВК @ 19.7.2017, 11:28) Другой вопрос - что здание построено в 2008г. Попробуем сослаться на это. Цитата(Инженер ОВК @ 19.7.2017, 12:17) У нас незавершенное строительство Т.е., всё-таки, не построено в полном объёме было и, тем более, не принято в эксплуатацию. Это уже, скорее, вопрос к юристам, а не к Форуму .... Уповать на Заключение Экспертизы 9-10-ти-летней давности? А за эти годы изменились/ужесточились почти все нормы, в т.ч. пож. безопасности. Например, тут ответили в аналогичной ситуации Цитата ... орган государственного строительного надзора в случае отступления от требований действующих (на момент окончания строительства) технических регламентов не выдаст заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, необходимое для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (пункт 9 части 3 статьи 55 ГрК РФ).
|
|
|
|
|
19.7.2017, 13:06
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Цитата(ИОВ @ 19.7.2017, 11:22) На сколько я понимаю посты ТС, приямок снаружи здания, а верт.лестница выводит из приямка на отм. земли. Теперь понятно, спасибо
|
|
|
|
|
20.7.2017, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6995
|
Здравствуйте! Вопрос такой. В гараже с одним цокольным и 3-мя наземными этажами насосную пожаротушения планируется разместить в центральном помещении рампы ("во внутреннем круге рампы"). Выход из насосной осуществляется к "подножию" рампы цокольного этажа, небольшой подъём по рампе и выход через ворота на улицу. Насколько я понимаю так размещать насосную нельзя, ибо это противоречит п.5.10.10 СП 5.13130.2009: "5.10.10 Насосные станции должны иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу." Прав ли я?
|
|
|
|
|
21.7.2017, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 152030
|
Цитата(Nike @ 20.7.2017, 21:20) Здравствуйте! Вопрос такой. В гараже с одним цокольным и 3-мя наземными этажами насосную пожаротушения планируется разместить в центральном помещении рампы ("во внутреннем круге рампы"). Выход из насосной осуществляется к "подножию" рампы цокольного этажа, небольшой подъём по рампе и выход через ворота на улицу. Насколько я понимаю так размещать насосную нельзя, ибо это противоречит п.5.10.10 СП 5.13130.2009: "5.10.10 Насосные станции должны иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу." Прав ли я? Так нельзя, в рампу это не наружу и не в лестничную клетку.
|
|
|
|
|
|