> Магистралка. Где найти расстояния?, прокладка на эстакаде, газопроводы к ПГУ. Где найти расстояния?!
Белка15
сообщение 18.3.2015, 9:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.3.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 262498



Нужно проложить 2 газопровода к ПГУ 2,4 МПа. Основной и резервный соответственно. Очень мало места, невозможно выдержать необходимые расстояния подземно. Поэтому решили рассмотреть вариант с развитием эстакады теплотрассы. Но нигде не можем найти , которые нужно между ними выдерживать(ни горизонтальных ни вертикальных). Возможна ли это вообще, раз ничего не написано dry.gif ? В магистралке вообще ничего не нашли( И в генпланах промпредприятий тоже(
helpsmilie.gif Магистралку первый раз делаю! ПОмогите!!
PS ..или можно ли проложить в 1 траншее? Пишут только, что параллельные газопроводы на расстоянии 8 метров... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Белка15
сообщение 18.3.2015, 16:46
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.3.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 262498



Пойду топится. Проект какашонок. Над теплотрассой нельзя. Просто непроходимая местность! Как тут тему удалять?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic153
сообщение 18.3.2015, 17:45
Сообщение #3


Инженер ГС


Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257



Хм, осмелюсь предположить, что подводящий газопровод к ТЭС вы тяните начиная за пределами городского поселения, раз присоединяетесь к магистральному газопроводу и что? ТЭС находится в зоне жилой застройки, поэтому расстояния не выдерживаете? На территории ТЭС уже можно надземно на эстакаде согласно п. 2.1.3.3 и 2.1.3.5 РД 153-34.1-30.106-00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Белка15
сообщение 19.3.2015, 10:20
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.3.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 262498



Цитата(vic153 @ 18.3.2015, 17:45) *
На территории ТЭС уже можно надземно на эстакаде согласно п. 2.1.3.3 и 2.1.3.5 РД 153-34.1-30.106-00

До ТЭС еще нужно дотянуть от ГРС. Газопровод вроде как 1а-свыше 1,2МПа(согласно СП 62.13330.2011), но дело в том, что в этом же своде правил приведены данные расстояний в приложениях для газопроводов до 1,2МПа. Так что вроде как приходится придерживаться снипа магистралки( А эти расстояния очень трудно выдержать. Да и если уж придерживаться магистралки, то 2 паралельных нельзя вместе... А если рассудить логически =если прорвется теплотрасса которая положена на эстакаде ниже и повредит эти 2 газопровода... и основной и резервный... беда будет...

PS Вроде бы и можно 1а все таки, а вроде бы и отвечать за это как то страшновато...

Сообщение отредактировал Белка15 - 19.3.2015, 10:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic153
сообщение 19.3.2015, 10:49
Сообщение #5


Инженер ГС


Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257



Вообще то, если Вы тяните распределительный газопровод (хоть и выше 1,2 МПа), то расстояния берете из прил. В СП 62.13330.2011. В этом СП нет запрета на покладку 2-х трубного газопровода подземно. Правда есть п.7.3.6 СП 90.13330.2012 который требует для 2-х независимых газопроводов к ТЭС выдерживать расстояние не менее 30 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Белка15
сообщение 19.3.2015, 11:16
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.3.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 262498



Цитата(vic153 @ 19.3.2015, 10:49) *
Вообще то, если Вы тяните распределительный газопровод (хоть и выше 1,2 МПа), то расстояния берете из прил. В СП 62.13330.2011.

Я это обсуждала с ГИПом, ей не понравилась ограниченность таблицы до 1,2 МПа. Мы не сможем противостоять, если нам сделают замечания и придется переделывать проект. К тому же у нас есть похожий проект. Там выдерживают эти 8 м. Но там с застроенностью попроще. И я ошиблась, у нас ТЭЦ. Так что тьфу-тьфу не 30 метров... Но даже это расстояние выдержать не получается.
У вас не было случайно опыта прокладки в недействующем уже заросшем кустами золоотвале? Мы понимаем, что это бред, но надежда умирает последней... rolleyes.gif Его и обойти нельзя даже(

Сообщение отредактировал Белка15 - 19.3.2015, 11:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 19.3.2015, 11:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Белка15 @ 19.3.2015, 11:16) *
Я это обсуждала с ГИПом, ей не понравилась ограниченность таблицы до 1,2 МПа. Мы не сможем противостоять, если нам сделают замечания и придется переделывать проект. К тому же у нас есть похожий проект. Там выдерживают эти 8 м. Но там с застроенностью попроще. И я ошиблась, у нас ТЭЦ. Так что тьфу-тьфу не 30 метров... Но даже это расстояние выдержать не получается.
У вас не было случайно опыта прокладки в недействующем уже заросшем кустами золоотвале? Мы понимаем, что это бред, но надежда умирает последней... rolleyes.gif Его и обойти нельзя даже(

Посмотрите СНиП "Магистральные газопроводы".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tuks
сообщение 11.5.2017, 16:33
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.1.2016
Пользователь №: 287082



8 м минимум. Все четко прописано в СП 36.13330.2012.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения