> Большое горение мультиблок Mb-zrdle
SN-SN
сообщение 6.4.2017, 5:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.10.2013
Пользователь №: 210736



Горелка Oilon, мультиблок Mb-zrdle. В режиме малого горения все прекрасно настраивается, при переходе на большое горение пламя уменьшается, становится синим( т.е. воздуха идет как и должно, а газа мало) при этом расход газа и давление не увеличивается. Регулировочный винт на максимуме. При повороте регулировочного кольца большого горения визуально пламя не изменяется(либо изменяется едва заметно). В чем может быть проблема? катушки уже менял, может дело в самом стержне(на катушку сигнал приходит а сердечник не отрабатывает??)?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 6.4.2017, 18:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Какое давление газа перед перед блоком?
Оно должно быть большим, чем сопротивление клапана
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 6.4.2017, 19:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(SN-SN @ 6.4.2017, 5:55) *
Горелка Oilon, мультиблок Mb-zrdle. В режиме малого горения все прекрасно настраивается, при переходе на большое горение пламя уменьшается, становится синим( т.е. воздуха идет как и должно, а газа мало) при этом расход газа и давление не увеличивается.

Похоже, двухступенчатая горелка с ненастроенными концевиками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SN-SN
сообщение 6.4.2017, 19:59
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.10.2013
Пользователь №: 210736



Спасибо за ответы, горелка двухступенчатая, рядом стоит такой же котел с таким же клапаном, давление после достаточное РДУКа(перед мультиблоком).
В итоге решили поставить новый клапан, все получилось идеально, все регулируется, я думаю проблема была именно в сердечниках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 6.4.2017, 21:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(SN-SN @ 6.4.2017, 19:59) *
проблема была именно в сердечниках.

Рад, что моё предположение о причине было ошибочным. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения