сообщение 6.5.2017, 22:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.5.2017
Пользователь №: 320868



Здравствуйте, прошу помощи знатоков в области вентиляции). Строю дом в 2 этажа из газобетона в Крыму. высота потолков 2,8 м. Общая площадь 240 м. кв. Буду ставить газовый турбокотел, с мощностью еще не определился (в интернете очень много противоречиой информации), но думаю до 30 кВт. Ходил к спецам в горгаз посоветоваться насчет вентиляции, но там тоже не все однозначно) два проектировщика говорили немного по разному. Прикладываю фото с площадями помещений.
Прикрепленный файл  IMG_1085_06_05_17_02_32.jpeg ( 662,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8


Прикрепленный файл  IMG_1086_06_05_17_02_32.jpeg ( 689,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5


Один сказал, что для котельной хватит одного вентканала диаметром 150мм, другой сказал что надо два по 150.
С кухней (где будет стоять газовая плита) все немного сложнее. По проекту кухня и гостиная - одно помещение, и двери в это помещение не предусмотрено. Один сказал, что надо ставить либо перегородку (хотя бы временную), отделяющую кухню, либо дверь из холла в общее помещение (тогда без перегородки) и тогда для кухни достаточно одного канала диаметром 150 мм.
А другой специалист сказал, что можно не ставить ни перегородку ни дверь, все равно что на первом, что на втором этажах в жилые помещения есть двери, и достаточно будет двух вентканалов по 150 мм.
И не очень понятно - какая кратность воздухообмена необходима в помещениях при использовании турбокотла с закрытой камерой - трехкратный или однократный воздухообмен? Это где-то прописано?
И еще вопрос - из какого материала лучше делать вентканалы - пластик, оцинковка или кирпич? Кирпич вроде как может зарасти паутиной, оцинковка поржаветь...что лучше ?

Что можете посоветовать, уважаемые форумчане?
Заранее благодарен, Сергей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 8.5.2017, 11:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Вентканалы нужно делать из несгораемого материала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Scorik
сообщение 8.5.2017, 21:00
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.5.2017
Пользователь №: 320868



ОК, А ЧТО НАСЧЕТ СЕЧЕНИЯ??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 9.5.2017, 7:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Может эта программка поможет Расчет жалюзийной решетки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
огонь
сообщение 15.5.2017, 15:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 24.11.2016
Из: Ейск
Пользователь №: 310025




диаметр=3хV/3600,где 3/3600-3х кратный воздухообмен в час
V-объём помещения
Кухня-гостинная по тех.паспорту? Просто поменяйте статус помещения(напр.Кухня-столовая или просто кухня)
Поставте дверь(можно временную,для приёмки) и сделайте подрез


Если двери не будет, придётся делать вентканл ещё и на втором этаже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ngps1
сообщение 15.5.2017, 15:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63221



СП 55.13330.2011 "ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ" требует:
"8.4 Минимальная производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания должна определяться из расчета не менее однократного обмена объема
воздуха в течение часа в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3 воздуха в час, из ванны,
уборной – 25 м3 воздуха в час. Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в час."
Так, что из кухни не требуется никакого 3-х кратного воздухообмена, только 60м3/час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 15.5.2017, 16:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ngps1 , а теперь посмотрите какой должен быть расход где используется гозовое оборудование. и все станет на свои места.


Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 ”О противопожарном режиме”
Цитата
390. При монтаже и эксплуатации установок, работающих на газовом топливе, соблюдаются следующие требования:
а) оборудование теплопроизводящих установок стандартными горелками, имеющими заводской паспорт;
б) устойчивая работа горелок без отрыва пламени и проскока его внутрь горелки в пределах необходимого регулирования тепловой нагрузки агрегата;
в) обеспечение вентиляцией помещения с теплопроизводящими установками трехкратного воздухообмена.


обычно расход 3 крата + воздух на горение

Сообщение отредактировал Composter - 15.5.2017, 16:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ngps1
сообщение 16.5.2017, 8:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63221



Цитата(Composter @ 15.5.2017, 16:12) *
ngps1 , а теперь посмотрите какой должен быть расход где используется гозовое оборудование. и все станет на свои места.


Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 ”О противопожарном режиме”


обычно расход 3 крата + воздух на горение


Кухня - это место, где жильцы проводят максимальное количество времени. Помещение должно быть комфортным для проживающих. А 3-х кратный воздухообмен - это сквозняк. Никакого комфорта.
Кроме того в ПП, на которое Вы ссылаетесь, идет речь о "помещениях с теплопроизводящими установками". А газовая плита не является теплопроизводящей установкой. Не ставьте в жилом доме отопительный котел на кухню! И будет Вам счастье и комфорт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
огонь
сообщение 16.5.2017, 9:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 24.11.2016
Из: Ейск
Пользователь №: 310025



Почему мы не спросили у Scorik-"Куда он ставит котёл?"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 16.5.2017, 10:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(ngps1 @ 16.5.2017, 8:01) *
А 3-х кратный воздухообмен - это сквозняк. Никакого комфорта.

ага кухня 12 метров, потолок 3, 12*3*3= 108 м3/час - это ж просто нереальный сковзняк то ,всех нафиг посдувает.

про эти 3 крата есть почтив каждом снипе про газ
Цитата
Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870
"Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и
газопотребления"(с изменениями от 23 июня 2011 г.)
55. Вентиляция помещений, в которых предусматривается установка газоиспользующего
оборудования, должна соответствовать требованиям к размещенному в них производству и обеспечивать
воздухообмен не менее трехкратного в час для помещений котельных с постоянным присутствием
обслуживающего персонала, а также для котельных, встраиваемых в здания другого назначения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ngps1
сообщение 16.5.2017, 15:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63221



Цитата(Composter @ 16.5.2017, 10:34) *
ага кухня 12 метров, потолок 3, 12*3*3= 108 м3/час - это ж просто нереальный сковзняк то ,всех нафиг посдувает.

про эти 3 крата есть почтив каждом снипе про газ

Там разговор идет про котельную. А мы говорим про кухню с газовой плитой. Не ставьте котел на кухню. Запроектируйте для него маленькое помещение в цокольном этаже. Сделайте там 3-х кратный воздухообмен в час и наслаждайтесь комфортом на кухне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 18:44