Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Термостатический клапан на систему ГВС
Farid97
сообщение 20.4.2022, 17:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.2.2022
Пользователь №: 401827



Добрый день инженеры. В психоневрологической больнице 7 эт. в каждой палате с санузлом требуется установить терморегуляторы для понижения температуры гвс до 40 градусов. Но заказчик требует установить терморегулятор у выхода из ИТП т.е на магистрали. Возможно ли это организовать и не остынет ли вода на 7 этаже ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 20.4.2022, 18:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Может быть целесообразнее смесители с термостатами . Задаёте необходимую для бокса температуру. А выход из ИТП стандартные 65-70 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 20.4.2022, 23:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Farid97 @ 20.4.2022, 17:03) *
Добрый день инженеры. В психоневрологической больнице 7 эт. в каждой палате с санузлом требуется установить терморегуляторы для понижения температуры гвс до 40 градусов. Но заказчик требует установить терморегулятор у выхода из ИТП т.е на магистрали. Возможно ли это организовать и не остынет ли вода на 7 этаже ?

В ИТП и так регулятор температуры есть, по крайней мере должен быть. Правда, там по нормативам СанПин 60-75 С, по СНиП и ГОСТ не ниже 50. Если для хозблока надо погорячее, в ИТП на санузловские ветки свои регуляторы поставить, чтобы инфраструктуру не тянуть в другие места. Какие-то попадут в допуск, на какие-то может уже потом регуляторы поставить. Но тут, конечно, надо ОВшникам посчитать.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 21.4.2022, 7:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(svoroponov @ 20.4.2022, 19:38) *
Может быть целесообразнее смесители с термостатами . Задаёте необходимую для бокса температуру. А выход из ИТП стандартные 65-70 градусов.

Я бы на месте завхоза не согласился. Такой диспансер особенное место, если сломают этот смеситель? Он не дешёвый. Вариант поставить термостатические клапаны считаю предпочтительнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 21.4.2022, 10:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Так надо сделать как в детских садах делают . Там сам смеситель с термостатом спрятан или имеет ограничитель в корпусе с блокировкой доступа на самом приборе ,больше чем надо открыть и изменить температуру воды ,без специального инструмента ,не получится. А над мойкой или ванной выведен кран. Открыл кран - вода с 40 (у нас норма 36 )градусами. У нас это лет двадцать как работает и вроде никаких проблем нет . А дети те ещё изобретатели, могут ломать что угодно.Но пока случаев вроде небыло.

Сообщение отредактировал svoroponov - 21.4.2022, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Farid97
сообщение 21.4.2022, 11:36
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.2.2022
Пользователь №: 401827



Цитата(svoroponov @ 21.4.2022, 10:10) *
Так надо сделать как в детских садах делают . Там сам смеситель с термостатом спрятан или имеет ограничитель в корпусе с блокировкой доступа на самом приборе ,больше чем надо открыть и изменить температуру воды ,без специального инструмента ,не получится. А над мойкой или ванной выведен кран. Открыл кран - вода с 40 (у нас норма 36 )градусами. У нас это лет двадцать как работает и вроде никаких проблем нет . А дети те ещё изобретатели, могут ломать что угодно.Но пока случаев вроде небыло.



Эта идея мне очень понравилась касательно смесителя с ограничением на корпусе но главное чтобы он не был дороже термоклапана. Спасибо Вам большое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения