Характеристики поверхностного стока, Набор сооружений для очистки |
|
|
|
1.8.2017, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 192520
|
Добрый вечер!
Есть водопроводные очистные сооружения, на которых не было ливневой канализации и соответственно ёё очистки.
Сбор поверхностного стока происходит только с твердых поверхностей. Дороги 5 категории, т.е по сути нефтепродуктов будет не много. Может у кого то были похожи объекты, очень нужны концентрации загрязнений особенно Н/П и В/В
Я пока принял в/в 500мг/л, нефтепродукты 5мг/л. Но вот теперь возникает вопрос хватит ли мне только аккумулятора + осветлительных(напорных)+сорбционных(напорных) фильтров для норм рыбхоза 10мг/л н/п 0,05мг/л или придется ставить флотатор?
|
|
|
|
|
5.8.2017, 17:23
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Если очень надо продать флотатор, то придётся
|
|
|
|
|
7.8.2017, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 14.9.2015
Пользователь №: 277733
|
Воспользуйтесь "Рекомендациями по учёту требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов". Там приведены концентрации В/В, Н/П и свинца (эти рекомендации тех времён, когда ещё тетраэтил свинец пользовали). Сейчас вместо свинца используюсь марганцевые добавки (например, МЦТМ). Поэтому марганец и железо могут быть. Содержание сложно предсказать. Посмотрю, может какие мыслишки подкину.
|
|
|
|
|
7.8.2017, 11:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(leonidio @ 7.8.2017, 11:06) Воспользуйтесь "Рекомендациями по учёту требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов". У ТС совершенно другой режим загрузки внутренних дорог площадки водопроводных ОС. Данный документ нельзя применять.
|
|
|
|
|
8.8.2017, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 14.9.2015
Пользователь №: 277733
|
Цитата(andrey R @ 7.8.2017, 11:13) У ТС совершенно другой режим загрузки внутренних дорог площадки водопроводных ОС. Данный документ нельзя применять. Уважаемый ТС, сказал, что очень нужны концентрации. В этом документе они есть. В том числе, для 5 категории дорог. Я, к сожалению, иного документа предложить не могу. Самый точный способ отобрать пробу во время дождя и сдать на анализ в СЭС.
|
|
|
|
|
8.8.2017, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235
|
А почему бы не взять из Рекомендаций Водгео по ливневому стоку, таблиц 2, 3, это все-таки ближе, чем автомобильные дороги
|
|
|
|
|
8.8.2017, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 14.9.2015
Пользователь №: 277733
|
Цитата(chea @ 8.8.2017, 8:13) А почему бы не взять из Рекомендаций Водгео по ливневому стоку, таблиц 2, 3, это все-таки ближе, чем автомобильные дороги Можно и так. Однако, у ТС речь идёт о дорогах 5 категории. Я отталкиваюсь в своих рекомендациях от того, что не так много есть документов, где приведены начальные концентрации загрязнителей в стоках. Как правило, когда речь идёт о дорогах, обращаюсь к упомянутому мной документу. Либо ориентируюсь на данные анализов, в том числе о знакомых, которые их проводят. На дорогах всех категорий всегда есть и железо и марганец. Железа (общ.), обычно, 0,6-1,1 мг/дм3, марганца около 0,2-0,4 (данные по Питеру).
|
|
|
|
|
6.9.2017, 7:53
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.5.2016
Пользователь №: 298165
|
Вопрос по флотаторам. Можно ли ставить 2 флотатора последовательно при бешеных концентрациях? И будет ли это эффективно.??
|
|
|
|
|
6.9.2017, 10:21
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(gorchak @ 6.9.2017, 7:53) Вопрос по флотаторам. Можно ли ставить 2 флотатора последовательно при бешеных концентрациях? И будет ли это эффективно.?? Откуда в ливневке бешеные концентрации? И каких загрязнений? Ну а так... мысль то хорошая, не один кирпич людЯм продать, а сразу два
|
|
|
|
|
6.9.2017, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180
|
Цитата(gorchak @ 6.9.2017, 7:53) Вопрос по флотаторам. Можно ли ставить 2 флотатора последовательно при бешеных концентрациях? И будет ли это эффективно.?? Бешеные это сколько?
|
|
|
|
|
7.9.2017, 7:10
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.5.2016
Пользователь №: 298165
|
БПК 1500 ХПК-3000 Жиры - 800 Взвешанные-1200 Если можно ставить два флотатора подряд, какую нибудь ссылку на документ. Спасибо!
Сообщение отредактировал gorchak - 7.9.2017, 7:10
|
|
|
|
|
8.9.2017, 15:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(gorchak @ 7.9.2017, 7:10) БПК 1500 ХПК-3000 Жиры - 800 Взвешанные-1200 В ливневке такого не бывает. Если это только не сток с площадки какого-то хитрого предприятия, да и то навряд, даже и для пищевки очень странно, если только там прям на асфальте скотину не режут тупыми топорами. Да и то...
|
|
|
|
|
11.9.2017, 7:42
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.5.2016
Пользователь №: 298165
|
Цитата(gorchak @ 7.9.2017, 8:10) БПК 1500 ХПК-3000 Жиры - 800 Взвешанные-1200 Если можно ставить два флотатора подряд, какую нибудь ссылку на документ. Спасибо! Это колбасный цех. Пожалуйста ответьте, можно ли так делать или нет? И ссылку на документ.
|
|
|
|
|
11.9.2017, 10:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(gorchak @ 11.9.2017, 7:42) Это колбасный цех. Так это промка, не ливневка? Цитата(gorchak @ 11.9.2017, 7:42) И ссылку на документ. На документ, разрешающий ставить два флотатора подряд?
|
|
|
|
|
11.9.2017, 13:46
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.5.2016
Пользователь №: 298165
|
Цитата(andrey R @ 11.9.2017, 11:49) Так это промка, не ливневка? На документ, разрешающий ставить два флотатора подряд? Это пром сток. Ссылка мб на пункт паспорта или какой либо рекомендации. О том что два подряд установленных флотатора обеспечат должный уровень очистки.
|
|
|
|
|
11.9.2017, 14:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(gorchak @ 11.9.2017, 13:46) Это пром сток. И зачем же Вы о промстоке пишете в теме про ливнёвку? Чтобы Вам побольше уточняющих вопросов задали? Цитата(gorchak @ 11.9.2017, 13:46) Ссылка мб на пункт паспорта или какой либо рекомендации. О том что два подряд установленных флотатора обеспечат должный уровень очистки. Должный - это какой? Рыбхоз, или до показателей, допустимых для сброса в коммунальные сети? И что снимать собрались на флотаторах? ХПК?
|
|
|
|
|
11.9.2017, 14:28
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.5.2016
Пользователь №: 298165
|
Цитата(andrey R @ 11.9.2017, 15:19) И зачем же Вы о промстоке пишете в теме про ливнёвку? Чтобы Вам побольше уточняющих вопросов задали? Должный - это какой? Рыбхоз, или до показателей, допустимых для сброса в коммунальные сети? И что снимать собрались на флотаторах? ХПК? Даже и не заметил что эта тема для ливневщиков. А снизить хочется : БПК ,Жиры, ПАВ и взвешенные. И Снизить нужно до нормативов которые пойдут в очистные. И киньте пожалуйста тему где это можно писать)
|
|
|
|
|
11.9.2017, 14:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(gorchak @ 11.9.2017, 14:28) снизить хочется : БПК ,Жиры, ПАВ и взвешенные. И Снизить нужно до нормативов которые пойдут в очистные. И киньте пожалуйста тему где это можно писать) Что за нормативы такие? Всё же - до качества сброса на городские КОС? Чем понятнее Вы изложите вопрос, тем быстрее и четче получите ответ Дык поищите в разделе тему про очистку пищевки, было их несколько...
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)