> Характеристики поверхностного стока, Набор сооружений для очистки
zerosoul
сообщение 1.8.2017, 18:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 192520



Добрый вечер!

Есть водопроводные очистные сооружения, на которых не было ливневой канализации и соответственно ёё очистки.

Сбор поверхностного стока происходит только с твердых поверхностей. Дороги 5 категории, т.е по сути нефтепродуктов будет не много.
Может у кого то были похожи объекты, очень нужны концентрации загрязнений особенно Н/П и В/В

Я пока принял в/в 500мг/л, нефтепродукты 5мг/л.
Но вот теперь возникает вопрос хватит ли мне только аккумулятора + осветлительных(напорных)+сорбционных(напорных) фильтров для норм рыбхоза 10мг/л н/п 0,05мг/л или придется ставить флотатор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.8.2017, 17:23
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Если очень надо продать флотатор, то придётся biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonidio
сообщение 7.8.2017, 11:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 14.9.2015
Пользователь №: 277733



Воспользуйтесь "Рекомендациями по учёту требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов".
Там приведены концентрации В/В, Н/П и свинца (эти рекомендации тех времён, когда ещё тетраэтил свинец пользовали). Сейчас вместо свинца используюсь
марганцевые добавки (например, МЦТМ). Поэтому марганец и железо могут быть. Содержание сложно предсказать. Посмотрю, может какие мыслишки подкину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.8.2017, 11:13
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(leonidio @ 7.8.2017, 11:06) *
Воспользуйтесь "Рекомендациями по учёту требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов".

У ТС совершенно другой режим загрузки внутренних дорог площадки водопроводных ОС. Данный документ нельзя применять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonidio
сообщение 8.8.2017, 7:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 14.9.2015
Пользователь №: 277733



Цитата(andrey R @ 7.8.2017, 11:13) *
У ТС совершенно другой режим загрузки внутренних дорог площадки водопроводных ОС. Данный документ нельзя применять.

Уважаемый ТС, сказал, что очень нужны концентрации. В этом документе они есть. В том числе, для 5 категории дорог. Я, к сожалению, иного документа предложить не могу.
Самый точный способ отобрать пробу во время дождя и сдать на анализ в СЭС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 8.8.2017, 8:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



А почему бы не взять из Рекомендаций Водгео по ливневому стоку, таблиц 2, 3, это все-таки ближе, чем автомобильные дороги
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonidio
сообщение 8.8.2017, 12:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 14.9.2015
Пользователь №: 277733



Цитата(chea @ 8.8.2017, 8:13) *
А почему бы не взять из Рекомендаций Водгео по ливневому стоку, таблиц 2, 3, это все-таки ближе, чем автомобильные дороги

Можно и так. Однако, у ТС речь идёт о дорогах 5 категории.
Я отталкиваюсь в своих рекомендациях от того, что не так много есть документов, где приведены
начальные концентрации загрязнителей в стоках.
Как правило, когда речь идёт о дорогах, обращаюсь к упомянутому мной документу.
Либо ориентируюсь на данные анализов, в том числе о знакомых, которые их проводят.
На дорогах всех категорий всегда есть и железо и марганец.
Железа (общ.), обычно, 0,6-1,1 мг/дм3, марганца около 0,2-0,4 (данные по Питеру).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorchak
сообщение 6.9.2017, 7:53
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.5.2016
Пользователь №: 298165



Вопрос по флотаторам.
Можно ли ставить 2 флотатора последовательно при бешеных концентрациях? И будет ли это эффективно.??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.9.2017, 10:21
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(gorchak @ 6.9.2017, 7:53) *
Вопрос по флотаторам.
Можно ли ставить 2 флотатора последовательно при бешеных концентрациях? И будет ли это эффективно.??

Откуда в ливневке бешеные концентрации? И каких загрязнений?
Ну а так... мысль то хорошая, не один кирпич людЯм продать, а сразу два wink.gif laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
al1981
сообщение 6.9.2017, 12:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180



Цитата(gorchak @ 6.9.2017, 7:53) *
Вопрос по флотаторам.
Можно ли ставить 2 флотатора последовательно при бешеных концентрациях? И будет ли это эффективно.??


Бешеные это сколько?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorchak
сообщение 7.9.2017, 7:10
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.5.2016
Пользователь №: 298165



БПК 1500
ХПК-3000
Жиры - 800
Взвешанные-1200
Если можно ставить два флотатора подряд, какую нибудь ссылку на документ. Спасибо!

Сообщение отредактировал gorchak - 7.9.2017, 7:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.9.2017, 15:13
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(gorchak @ 7.9.2017, 7:10) *
БПК 1500
ХПК-3000
Жиры - 800
Взвешанные-1200

В ливневке такого не бывает. Если это только не сток с площадки какого-то хитрого предприятия, да и то навряд, даже и для пищевки очень странно, если только там прям на асфальте скотину не режут тупыми топорами. Да и то... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorchak
сообщение 11.9.2017, 7:42
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.5.2016
Пользователь №: 298165



Цитата(gorchak @ 7.9.2017, 8:10) *
БПК 1500
ХПК-3000
Жиры - 800
Взвешанные-1200
Если можно ставить два флотатора подряд, какую нибудь ссылку на документ. Спасибо!


Это колбасный цех.

Пожалуйста ответьте, можно ли так делать или нет? И ссылку на документ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.9.2017, 10:49
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(gorchak @ 11.9.2017, 7:42) *
Это колбасный цех.

Так это промка, не ливневка?

Цитата(gorchak @ 11.9.2017, 7:42) *
И ссылку на документ.

На документ, разрешающий ставить два флотатора подряд? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorchak
сообщение 11.9.2017, 13:46
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.5.2016
Пользователь №: 298165



Цитата(andrey R @ 11.9.2017, 11:49) *
Так это промка, не ливневка?


На документ, разрешающий ставить два флотатора подряд? smile.gif


Это пром сток.

Ссылка мб на пункт паспорта или какой либо рекомендации. О том что два подряд установленных флотатора обеспечат должный уровень очистки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.9.2017, 14:19
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(gorchak @ 11.9.2017, 13:46) *
Это пром сток.

И зачем же Вы о промстоке пишете в теме про ливнёвку? wink.gif
Чтобы Вам побольше уточняющих вопросов задали? smile.gif
Цитата(gorchak @ 11.9.2017, 13:46) *
Ссылка мб на пункт паспорта или какой либо рекомендации. О том что два подряд установленных флотатора обеспечат должный уровень очистки.

Должный - это какой? Рыбхоз, или до показателей, допустимых для сброса в коммунальные сети?
И что снимать собрались на флотаторах? ХПК? wink.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorchak
сообщение 11.9.2017, 14:28
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.5.2016
Пользователь №: 298165



Цитата(andrey R @ 11.9.2017, 15:19) *
И зачем же Вы о промстоке пишете в теме про ливнёвку? wink.gif
Чтобы Вам побольше уточняющих вопросов задали? smile.gif

Должный - это какой? Рыбхоз, или до показателей, допустимых для сброса в коммунальные сети?
И что снимать собрались на флотаторах? ХПК? wink.gif smile.gif


Даже и не заметил что эта тема для ливневщиков.

А снизить хочется : БПК ,Жиры, ПАВ и взвешенные.

И Снизить нужно до нормативов которые пойдут в очистные. И киньте пожалуйста тему где это можно писать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.9.2017, 14:38
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(gorchak @ 11.9.2017, 14:28) *
снизить хочется : БПК ,Жиры, ПАВ и взвешенные.

И Снизить нужно до нормативов которые пойдут в очистные. И киньте пожалуйста тему где это можно писать)

Что за нормативы такие? Всё же - до качества сброса на городские КОС?
Чем понятнее Вы изложите вопрос, тем быстрее и четче получите ответ smile.gif

Дык поищите в разделе тему про очистку пищевки, было их несколько...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения