> Подбор мембранного бака
Любовь Гридасова
сообщение 11.9.2017, 15:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210085



Здравствуйте! Вопрос состоит в том, как правильно подобрать мембранный бак для насосной станции с частотным регулированием со стороны нагнетания? Пытаюсь рассчитать по программе Reflex PRO, не пойму только одну вещь, при частотном регулировании расчет ведется согласно накоплению определенного объема, и программа предлагает ввести значение значение требуемого запаса воды Vзап., что это за величина и как ее рассчитать? Прикладываю страницу из брошюры Reflex.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  page_12.pdf ( 128,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.9.2017, 17:13
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Любовь Гридасова @ 11.9.2017, 15:34) *
Здравствуйте! Вопрос состоит в том, как правильно подобрать мембранный бак для насосной станции с частотным регулированием со стороны нагнетания? Пытаюсь рассчитать по программе Reflex PRO, не пойму только одну вещь, при частотном регулировании расчет ведется согласно накоплению определенного объема, и программа предлагает ввести значение значение требуемого запаса воды Vзап., что это за величина и как ее рассчитать? Прикладываю страницу из брошюры Reflex.

Там нет ни слова про частотное регулирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любовь Гридасова
сообщение 12.9.2017, 11:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210085



Но в программе есть такая величина.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Reflex.png ( 134,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.9.2017, 11:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



ну и все...для частотников на каждом насосе хватает мембранного бака того, что идет в комплекте насосной установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любовь Гридасова
сообщение 13.9.2017, 13:37
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210085



Мне бы хотелось бы понять что такое Vзап? Как его определяют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 13.9.2017, 14:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



я считаю по виловской формуле

V=(Q*1000*(1+Pвкл+(Pвыкл-Pвкл))*k)/(4*n*(Pвыкл-Pвкл)),

Q - производительность одного насоса, м3/час
(при регуляторе COR - 25%Q)

n - частота включений насоса, вкл/час.

k - коефициент: 0,7 - частотное регулирование (регулятор COR)
0,9 - ступенчатое регулирование.

Pвкл - давление включения установки, бар

Pвыкл - давление выключения установки, бар

(Pвыкл-Pвкл) - для: ступенчатое регулирование - 2 бар
частотное регулирование - 0,5 бар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 13.9.2017, 15:18
Сообщение #7


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(Dima_UA @ 13.9.2017, 14:17) *
я считаю по виловской формуле

V=(Q*1000*(1+Pвкл+(Pвыкл-Pвкл))*k)/(4*n*(Pвыкл-Pвкл)),

Q - производительность одного насоса, м3/час
(при регуляторе COR - 25%Q)

n - частота включений насоса, вкл/час.

k - коефициент: 0,7 - частотное регулирование (регулятор COR)
0,9 - ступенчатое регулирование.

Pвкл - давление включения установки, бар

Pвыкл - давление выключения установки, бар

(Pвыкл-Pвкл) - для: ступенчатое регулирование - 2 бар
частотное регулирование - 0,5 бар

Для частотного регулирования достаточно перепад давления 0,1 бар
для ступенчатого 0,5 бар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 13.9.2017, 15:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



это Вы производителям доказуйте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любовь Гридасова
сообщение 15.9.2017, 13:43
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210085



Вроде эта формула из Grundfos и коэффициент k должен находится в знаменателе. Вопрос в том, можно ли формулу Grundfos применять в том случае, если подобраны насосы Wilo. Формула для расчета по программе Wilo:
V =[M* Qmax * (Pвыкл + 1) *(Pвкл + 1)] / [N * (Pвыкл - Pвкл) * (Pвозд + 1) banned2.gif]
V - обьем бака, л, Qmax - мax производительность установки, м3/ч
Pвкл - избыточное давление включения насоса, ати
Pвыкл - избыточное давление выключения насоса, ати
n - допустимое число включений-выключений насоса в час
Pвозд - избыточное давление воздуха в пустом баке, ати
N - число насосов в установке (без резервного)
M = 16.5*1000/60 - переводной коэффициент.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 738,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 15.9.2017, 14:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Тут правильно заметили, что для частотника, величины перепада в 0,5 бара достаточно, ибо так называемый "спящий" режим просит этого. Но кроме нормальной работы частотника и датчика, надо предусмотреть и аварийные ситуации. Одна из самых частовстречаемых - отказ датчика давления (или отказ источника питания датчика), например ночью, когда все спят. Для предотвращения порыва трубы, необходима установка дополнительного реле давления, которое должно аварийно выключать и включать частотник по заданным уровням. Отсюда вытекают и требования к объему гидроаккумулятора, его правильному использованию и накачке. Поскольку режим пуска и останова частотника остается плавным, то емкость гидроаккумулятора выбирается меньше или равно емкости, рассчитанной для режима прямого пуска. Если учитывать и ситуацию отказа самого частотника, с временным переходом в режим прямого пуска насоса, то объём бака считаем по формуле приводимой изготовителем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.9.2017, 16:09
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(По самые по... @ 15.9.2017, 14:49) *
Для предотвращения порыва трубы, необходима установка дополнительного реле давления, которое должно аварийно выключать и включать частотник по заданным уровням.

Для предотвращения порыва трубы надо правильно подбирать насосы по их характеристикам и трубы. Трубу не должно рвать при работе насоса на закрытую сеть. Сначала должен сгореть насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения