Подбор мембранного бака |
|
|
|
11.9.2017, 15:34
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210085
|
Здравствуйте! Вопрос состоит в том, как правильно подобрать мембранный бак для насосной станции с частотным регулированием со стороны нагнетания? Пытаюсь рассчитать по программе Reflex PRO, не пойму только одну вещь, при частотном регулировании расчет ведется согласно накоплению определенного объема, и программа предлагает ввести значение значение требуемого запаса воды Vзап., что это за величина и как ее рассчитать? Прикладываю страницу из брошюры Reflex.
|
|
|
|
|
11.9.2017, 17:13
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Любовь Гридасова @ 11.9.2017, 15:34) Здравствуйте! Вопрос состоит в том, как правильно подобрать мембранный бак для насосной станции с частотным регулированием со стороны нагнетания? Пытаюсь рассчитать по программе Reflex PRO, не пойму только одну вещь, при частотном регулировании расчет ведется согласно накоплению определенного объема, и программа предлагает ввести значение значение требуемого запаса воды Vзап., что это за величина и как ее рассчитать? Прикладываю страницу из брошюры Reflex. Там нет ни слова про частотное регулирование.
|
|
|
|
|
12.9.2017, 11:11
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210085
|
Но в программе есть такая величина.
Прикрепленные файлы
Reflex.png ( 134,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 56
|
|
|
|
|
12.9.2017, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
ну и все...для частотников на каждом насосе хватает мембранного бака того, что идет в комплекте насосной установки.
|
|
|
|
|
13.9.2017, 13:37
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210085
|
Мне бы хотелось бы понять что такое Vзап? Как его определяют?
|
|
|
|
|
13.9.2017, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
я считаю по виловской формуле
V=(Q*1000*(1+Pвкл+(Pвыкл-Pвкл))*k)/(4*n*(Pвыкл-Pвкл)),
Q - производительность одного насоса, м3/час (при регуляторе COR - 25%Q)
n - частота включений насоса, вкл/час.
k - коефициент: 0,7 - частотное регулирование (регулятор COR) 0,9 - ступенчатое регулирование.
Pвкл - давление включения установки, бар
Pвыкл - давление выключения установки, бар
(Pвыкл-Pвкл) - для: ступенчатое регулирование - 2 бар частотное регулирование - 0,5 бар
|
|
|
|
|
13.9.2017, 15:18
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Цитата(Dima_UA @ 13.9.2017, 14:17) я считаю по виловской формуле
V=(Q*1000*(1+Pвкл+(Pвыкл-Pвкл))*k)/(4*n*(Pвыкл-Pвкл)),
Q - производительность одного насоса, м3/час (при регуляторе COR - 25%Q)
n - частота включений насоса, вкл/час.
k - коефициент: 0,7 - частотное регулирование (регулятор COR) 0,9 - ступенчатое регулирование.
Pвкл - давление включения установки, бар
Pвыкл - давление выключения установки, бар
(Pвыкл-Pвкл) - для: ступенчатое регулирование - 2 бар частотное регулирование - 0,5 бар Для частотного регулирования достаточно перепад давления 0,1 бар для ступенчатого 0,5 бар.
|
|
|
|
|
13.9.2017, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
это Вы производителям доказуйте
|
|
|
|
|
15.9.2017, 13:43
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210085
|
Вроде эта формула из Grundfos и коэффициент k должен находится в знаменателе. Вопрос в том, можно ли формулу Grundfos применять в том случае, если подобраны насосы Wilo. Формула для расчета по программе Wilo: V =[M* Qmax * (Pвыкл + 1) *(Pвкл + 1)] / [N * (Pвыкл - Pвкл) * (Pвозд + 1) ] V - обьем бака, л, Qmax - мax производительность установки, м3/ч Pвкл - избыточное давление включения насоса, ати Pвыкл - избыточное давление выключения насоса, ати n - допустимое число включений-выключений насоса в час Pвозд - избыточное давление воздуха в пустом баке, ати N - число насосов в установке (без резервного) M = 16.5*1000/60 - переводной коэффициент.
|
|
|
|
|
15.9.2017, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Тут правильно заметили, что для частотника, величины перепада в 0,5 бара достаточно, ибо так называемый "спящий" режим просит этого. Но кроме нормальной работы частотника и датчика, надо предусмотреть и аварийные ситуации. Одна из самых частовстречаемых - отказ датчика давления (или отказ источника питания датчика), например ночью, когда все спят. Для предотвращения порыва трубы, необходима установка дополнительного реле давления, которое должно аварийно выключать и включать частотник по заданным уровням. Отсюда вытекают и требования к объему гидроаккумулятора, его правильному использованию и накачке. Поскольку режим пуска и останова частотника остается плавным, то емкость гидроаккумулятора выбирается меньше или равно емкости, рассчитанной для режима прямого пуска. Если учитывать и ситуацию отказа самого частотника, с временным переходом в режим прямого пуска насоса, то объём бака считаем по формуле приводимой изготовителем.
|
|
|
|
|
15.9.2017, 16:09
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(По самые по... @ 15.9.2017, 14:49) Для предотвращения порыва трубы, необходима установка дополнительного реле давления, которое должно аварийно выключать и включать частотник по заданным уровням. Для предотвращения порыва трубы надо правильно подбирать насосы по их характеристикам и трубы. Трубу не должно рвать при работе насоса на закрытую сеть. Сначала должен сгореть насос.
|
|
|
|
|
|